almeca написал:
getman написал :
осталось недопонимание
Очень хорошо, что вы интересуетесь такими нормативными документами, как СНиПы, но не забывайте, что эти документы предназначены не для вас, а для проектировщиков! На основании этих данных расчитывается плита, которая потом ложиться на ваш балкон.
Объясню, что такое неблагоприятное сочетание нагрузок, или просто наиболее неблагоприятный вариант. Это максимально возможная нагрузка, которая может воздействовать на плиту, она и принимается для расчета плиты. Для балконов принято расчитывать по двум вариантам - на полосу по краю и на полную площадь. В вашем случае плита имеет ширину 1 м, следовательно если расчитать на полную площадь, получиться 3,5х1,0х200 = 700кг, а если брать по краю, 3,5х0,8х400 = 1120кг. Вот эта нагрузка и принимается для расчета плиты, как наиболее неблагоприятная. А вот если бы ваш балкон имел ширину 3м, то нагрузка на полную площадь составила бы 2100кг. В этом случае плита была бы расчитана на эту нагрузку.
Так что ставьте свои шкафы, не волнуйтесь. Хотите успокоиться совсем? Тогда знайте, что плиты, несущая способность которых была бы меньше 600кг/м2 (на полную площадь ! ) в строительстве практически не применяют.
almeca,
Мне кажется, что не хватает следующего:
1) В расчетах учитывается 1% старения за год
2) Для расчета постоянной нагрузки (шкафов, остекления и т.д.) используются пониженные значения
3) Ветровая нагрузка в соответствии с зоной и этажом
4) Тип дома и соответственно плиты (снипы появились только вроде как с 1965)
То, что у вас получилось - временная максимальная нагрузка для новой плиты.