08.07.2008 в 12:22:44
2Kamikaze
Модераторы : 6
Не сразу заметил... Поздравляю!:)
Уверен, справитесь!:)
08.07.2008 в 12:38:58
2ppkvin Это временно, просто чуть "приглаживаю" свои посты в "Help по заземлению и безопасности!".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.07.2008 в 17:03:47
Kamikaze написал : Это временно
Нет ничего более постоянного, чем временное... не нами придумано...:)
08.07.2008 в 22:20:57
Valeryko написал : шуруповертом, что ли затягивали?
Я затягивал шуруповёртом зажимы в автоматах, и ни одной поломки..... :)
08.07.2008 в 23:25:50
Маугли7111 написал : и ни одной поломки.....
а это уж как настроишь...;)
08.07.2008 в 23:56:03
ppkvin написал : Тогда при токе допустим 100 А падение напряжения будет равно 100х0.149= 15 вольт.
Если напряжение станет меньше НА 15 вольт, т. е. 220-15=205, почему же лампы не будут светить? А вот какая-нибудь скрутка на улице небось улицу греет, особенно при КЗ
09.07.2008 в 00:04:11
Шихаэль Мума написал : а это уж как настроишь...
Настроен был, насколько помню, на сверление. Просто нужно руками усилие чувствовать..... :)
09.07.2008 в 00:29:57
Маугли7111 написал : Просто нужно руками усилие чувствовать.....
вот тут не совсем соглашусь, всё-таки надёжнее соблюдать требуемые моменты затяжки резьбовых соединений, применяя соответствующий динамометрический инструмент. А там уже и рука "набьётся"...
09.07.2008 в 00:57:15
Шихаэль Мума написал : всё-таки надёжнее соблюдать требуемые моменты затяжки резьбовых соединений, применяя соответствующий динамометрический инструмент
Момент затяжки резьбовых соединений чувствую в определённом диапазоне нормально, даже с шуруповёртом в руках. Есть такая штука в шуруповёрте, как ШИМ. Плавным нажатием кнопки..... :)
09.07.2008 в 01:08:41
Маугли7111 написал : Я затягивал шуруповёртом зажимы в автоматах, и ни одной поломки....
09.07.2008 в 01:39:05
Valeryko написал : дорогущие автоматы западных фирм вообще молотком забивать тогда,наверное, можно
- они настолько прочные потому, что сделаны "из цельного куска мрамора" - в отличие от изделий "недоразвитых стран"...
Вы в шутку, я всерьёз. Когда я забыл нужную отвёртку в своём кабинете (было строительство самозастройки (солярий) на работе), пришлось воспользоваться шуруповёртом с любезного разрешения бригады строителей. А поскольку навыки были, то я их и применил. :)
09.07.2008 в 09:02:10
dinamit007 написал : Если напряжение станет меньше НА 15 вольт, т. е. 220-15=205, почему же лампы не будут светить? А вот какая-нибудь скрутка на улице небось улицу греет, особенно при КЗ
Первое предложение неправильно! Если КЗ в локальной сети (в данном случае квартирной проводке), то при хорошем качестве 15 вольт - это падение напряжения от ввода до розетки, т.е. на самом вводе входное напряжение 15 вольт (в розетке - 0). А вот что остальные 205 вольт греют улицу - верно. НО! А как же лампы? Вот где нестыковка.:confused:
04.08.2008 в 12:13:50
Я так понял, что наиболее вероятны две причины проседания напряжения в поселковой сети при включении мощной нагрузки:
leonard написал : 1.Рабочий ноль имеет сопротивление большее чем закороченная вилка. Другими словами "ноль" приходит хилый, может быть из-за контактов по всей линии.
2.А может трансформатор на пределе и когда втыкаете КЗ напряжение садится, и трансформатор не в состоянии развить на участке вашего автомата ток при котором он сработает.
Если при этом у соседей напряжение повышается то это однозначно виноват слабый трансформатор, или возможны варианты?
04.08.2008 в 13:18:10
bot67 написал : Если при этом у соседей напряжение повышается то это однозначно виноват слабый трансформатор, или возможны варианты?
Скорее, где-то хреновое соединение (соединения) в нулевом проводе между КТП и потребителем.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.08.2008 в 13:39:22
Маугли7111 написал : Цитата: Сообщение от leonard и трансформатор не в состоянии развить на участке вашего автомата ток при котором он сработает.
Тогда по другим фазам напряжение подскочить должно, с выходом техники у соседей из строя.....
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от bot67 Если при этом у соседей напряжение повышается то это однозначно виноват слабый трансформатор, или возможны варианты?
Скорее, где-то хреновое соединение (соединения) в нулевом проводе между КТП и потребителем.
мнения как всегда разделились... :(