Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 13:48:53

AntonAZ написал : Попробовал замкнуть фазный провод на "земляной"

Могу предположить что несработка АВ от КЗ может быть следствием не правильной организации PEN.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

30.04.2010 в 14:37:30

Mr Eugene написал : какого типа АВ брать

Тип В

Mr Eugene написал : стоит ли ставить в качестве общего двухполюсный АВ

Да.

Mr Eugene написал : если возможный ток КЗ не отключит такой АВ

Чтоб "это" узнать, надо узнать/замерить петлю фаза-нуль.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2010 в 15:01:33

Mr Eugene написал : к щитку в квартире из стены подходит пара проводов в тканевой оболочке, куда они подключены не знаю и какого там состояние, соответвенно, тоже.

Сечение и материал проводков ? Ищите коробку на площадке, там вряд-ли больше 6 кв меди - стояки.

Mr Eugene написал : и стоит ли ставить в качестве общего двухполюсный АВ С32 (С40)

16 А - нормально, по вводу, будет.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.04.2010 в 15:05:06

haramamburu написал : Чтоб "это" узнать, надо узнать/замерить петлю фаза-нуль.

49 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту. 50 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту.

Впрочем, необходимости обеспечивать ТКЗ, достаточный для ЭмР вводного АВ я не вижу.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

30.04.2010 в 15:14:29

Kamikaze написал : Впрочем, необходимости обеспечивать ТКЗ, достаточный для ЭмР вводного АВ я не вижу.

Инфы много не бывает :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

30.04.2010 в 16:09:38

2Kamikaze
Я "расчитывал" немного по другому: r= (U1-U2)/(I2-I1), т.е. подключалась одна нагрузка - замер U и I, затем другая. Что скажете?

0
Аватар пользователя
Mr Eugene

Местный

Регистрация: 09.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 48

30.04.2010 в 21:44:58

ПPOPAБ написал : Сечение и материал проводков ? Ищите коробку на площадке, там вряд-ли больше 6 кв меди - стояки.

на входе в счетчик провода алюминиевые, сечение 4 (а может и все 6) квадратов, на площадке _нет_ стояка, в соседнем доме у коллеги стояк прямо в квартире - две шины и вводные провода к ним прямо в квартире прикручены, в моей квартире шин нет - вероятнее всего они в соседней квартире, не спускают же вводные провода в подвал (хотя чего только не придумают)

ПPOPAБ написал : 16 А - нормально, по вводу, будет

сомневаюсь что вводного АВ на 16А будет достаточно - сейчас установлено 4-ре автомата, номиналы на них снаружи не нашел, но не по 4-ре ампера они.

0
Вложение
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.04.2010 в 23:16:32

2Mr Eugene вводной автомат ограничивает выделенную вам мощность и обеспечивает безопасность подьездному стояку. По вашему если у мну будет десять АВ по 16А то вводной должен быть не меньше 160?

0
Аватар пользователя
Mr Eugene

Местный

Регистрация: 09.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 48

01.05.2010 в 00:06:20

аматор1 написал : По вашему если у мну будет десять АВ по 16А то вводной должен быть не меньше 160?

а почему бы и не поставить на 160А (они кста модульные есть? :) ) если мне такую мощность выделит ДУК? сейчас ограничивающего мощность АВ нет, так зачем мне его ставить на мощность раза в два меньшую, чем есть сейчас?

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

01.05.2010 в 00:08:48

Mr Eugene написал : на входе в счетчик провода алюминиевые, сечение 4 (а может и все 6) квадратов

вот и считайте, сколько безопасно можете высосать свету...:)

0
Аватар пользователя
Mr Eugene

Местный

Регистрация: 09.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 48

01.05.2010 в 08:38:54

Шихаэль Мума написал : вот и считайте, сколько безопасно можете высосать свету...

если 4 - то 25А, если 6 - то 32А с запасом - так?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.05.2010 в 14:20:59

haramamburu написал : Я "расчитывал" немного по другому: r= (U1-U2)/(I2-I1), т.е. подключалась одна нагрузка - замер U и I, затем другая. Что скажете?

Практически то же самое. У Вас - дифференциальное сопротивление на участке ВАХ (U1,I1 - U2,I2), у меня (по ГОСТу) - так сказать обычное (частный случай, когда I1=0), для линейной цепи они совпадают. Поэтому смысла использования двух нагрузок нет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Mr Eugene

Местный

Регистрация: 09.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 48

02.05.2010 в 19:53:34

Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от haramamburu Чтоб "это" узнать, надо узнать/замерить петлю фаза-нуль.

49 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту. 50 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту.

по методике из ссылки 50 получил величину ожидаемого ТКЗ 190А, это при старой проводке на скрутках и 50-ти летних автоматах. при замене проводки и новых контактах автоматов, ожидаемый ТКЗ будет еще больше, сначит групповые АВ С16 подойдут, как и групповой АВДТ С16, а вот у вводного АВ С32 ЭМР уже срабатывать вероятнее всего не будет, поэтому буду ставить или просто выключатель на 40А или АВ С32 с расчетом только на тепловую защиту. по цене второй вариант дороже на 150 руб (для двухполюсного АВ с защитой в одной линии) или на 50 руб (для АВ с защитой обеих линий) - кто за какой вариант?

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

19.09.2010 в 09:26:17

Подскажите, а положено ли вообще проверять после монтажа проводки автоматы защиты на сработку от перегрузки и короткого замыкания. И если да , то как правильно это сделать?

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

19.09.2010 в 12:00:08

Slavka.sav написал : Подскажите, а положено ли вообще проверять после монтажа проводки автоматы защиты на сработку от перегрузки и короткого замыкания. И если да , то как правильно это сделать?

Нет. Предполагается, что тепловые расщепители автоматов проверяют на заводе. Если не доверяете, то можете проверять их у себя на стенде, до монтажа. После монтажа щитка, его можно нагрузить по полной программе и посмотреть на него через тепловизор.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу