04.08.2008 в 16:49:47
Valeryko написал :
- Без вскрытия? Разве что на вес...сравнить с настоящим...
К слову говоря, вес показывает не только наличие катушки расцепителя, но так же характеризует и общее качество автомата, те чем тяжелее аппарат, тем вероятность его хорошего качества выше, и наоборот.
04.08.2008 в 17:28:56
infobile написал : К слову говоря, вес показывает не только наличие катушки расцепителя, но так же характеризует и общее качество автомата, те чем тяжелее аппарат, тем вероятность его хорошего качества выше, и наоборот.
Это пока, а начнут китайцы в автоматы для солидности мешочки с песком совать (как в аккумы) - как тогда отличать подделку? По балансировке? :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.08.2008 в 18:44:18
На сколько я понимаю биметаллическая пластина доложна на 27,5 А вырубить контакты (это для 25 А ) автомата, значит ток в цепи этого значения не достигает... Имхо проблема в цепях после автомата, ищщите плохой контакт..
04.08.2008 в 20:49:16
Untill написал : На сколько я понимаю биметаллическая пластина доложна на 27,5 А вырубить контакты (это для 25 А ) автомата
При таком токе хотя бы час отключаться не должна (при эталонной температуре в щитке).
04.08.2008 в 21:55:07
Kamikaze написал : Это пока, а начнут китайцы в автоматы для солидности мешочки с песком совать (как в аккумы) - как тогда отличать подделку? По балансировке?
Да было уже такое, только с микрофонами, идущими в комплекте с DVD плеерами фирмы LG.
05.08.2008 в 09:16:47
А еще в двери Китайские песочек засыпают для придания им "благородной тяжести" :)
27.10.2009 в 22:52:32
Простите за глупый вопрос, но что ж это автомат на 10А выбивает только при токе 80А? что-то как-то странно. Я тогда следуя локиге могу у себя поставить автоматы на выделенную мощность, а приборчики подключать в два-три раза мощнее и прокатит?
Ладно, написал, очевидно же что глупость, хотя странно, но впрочем можно и не отвечать, даже не нужно. )
27.10.2009 в 23:21:18
bambr+ написал : что ж это автомат на 10А выбивает только при токе 80А?
Что бы на Ваш вопрос ответить, надо понять о чём шла речь, то есть, перечитать тему, которой более года...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.10.2009 в 02:23:05
bambr+ написал : Простите за глупый вопрос, но что ж это автомат на 10А выбивает только при токе 80А? что-то как-то странно. Я тогда следуя локиге могу у себя поставить автоматы на выделенную мощность, а приборчики подключать в два-три раза мощнее и прокатит?
Ладно, написал, очевидно же что глупость, хотя странно, но впрочем можно и не отвечать, даже не нужно. )
Нет, не прокатит. Максималка и теплуха вещи разные! Но половина, старых 10Амперных ДЭКов держит 12А, а другая половина(правильная) отключает через три-пять минут..
28.10.2009 в 12:31:23
Valeryko написал : Вы лично применяете автоматы ИЭК?
В конторе у нас их поставили. За несколько лет появилось несколько автоматов ИЭК с расплавлеными корпусами, сами автоматы не сработали.
28.10.2009 в 13:44:16
Некропостинг однако.. ДЭК, ИЭК, ЭКФ примерно одинаково 1-2% брака. После монтажа все автоматы "отхлопывает" лаборатория, и максималку и тепловую.
28.10.2009 в 20:11:45
Иногда просят "темы не плодить" и "пользоваться поиском"
Эта тема вынесена в заголовки (ФАК)
Понятно, что ее прочитать не возможно.
Просто любопытно, если товарищ коротит у себя розетку.... "гвоздем"... и у него все норм, т.к. "автомат на это не расчитан... а расчитан на 180А" то это и я себе такой поставить хочу на ввод, мне мало 3,5 кВт
У меня что раньше "пробки" на 6А и 10А советские вылетали чуть только превысь (напр. стиралка и свч одновременно)
Кстати, если читать не охота, то после 15-25 поста особо инфы нет, можно перемотать
28.10.2009 в 20:24:14
bambr+ написал : если читать не охота, то после 15-25 поста особо инфы не
Там уже до 15го высказано предположение о "хреновости" общей сети. И к автомату претензии можно не высказывать, ибо при нормальной сети ваш АВ 16А (ваши 3,5кВт) при КЗ получит свой столь необходимый для работы расцепителя ток...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.10.2009 в 20:39:07
Не пинайте, но работу автоматов проверял(ю) сл. образом: в розетку подк-ю многожилку и устраиваю КЗ меж тонкими жилками - тепловик проверять не догадался.
30.04.2010 в 13:17:53
подниму ка старую темку...
в наличии 50-ти летний многоквартирный дом, ввод в дом воздушкой, стояки в квартирах (на площадке лишь слаботочка), к щитку в квартире из стены подходит пара проводов в тканевой оболочке, куда они подключены не знаю и какого там состояние, соответвенно, тоже. в квартире планирую менять счетчик и АВ, на замену проводов к счетчику буду приглашать местного электрика, это его эпархия, а вот по АВ встал вопрос - какого типа АВ брать на розеточные группы и на освещение: С16 и С6(10) или В16 и В6(10). вроде как ЭМР в АВ типа В должен сработать при КЗ при меньшем токе, чем в типе С, что дает запас надежности, или все-таки токи при КЗ в таком старом фонде достаточны для срабатывания АВ типа С на номинальный ток в 16А? тем более что планируется поставить АВДТ вместо части АВ, а они курские есть только типа С (АВ тоже планируются курские). и стоит ли ставить в качестве общего двухполюсный АВ С32 (С40), если возможный ток КЗ не отключит такой АВ, или просто поставить модульный выключатель?