По одной из фоток ясно - свет запитан от розеток, наоборот врятли. Разглядеть ничего более не удается, за клеммами не видно, куда какой провод уходит. Выход один - берете листок, рисуете клеммы как шины(квадратики)(пронумеруйте их), и рисуете схему подсоединения проводов к ним(в т. ч. люминь, тк он ,похоже, вводной). Потом подаете напряжение (выключатели выключены), суете индикаторную отвертку во все дырочки для проверки напряжения на клеммах и пишете, где есть, а где нет. включите один из выключателей(напишите, какой), прощупайте клеммы на наличие фазы индикаторной отверткой, запишите результат, выключите выключатель. Делайте это до тех пор, пока не прощёлкаете все выключатели. Провода в коробке пронумерую я(рисунок во вложении)

Sega73 написал : Спасибо, что со мной мучаетесь.

Я с вами не мучаюсь - мне самому интересно разобраться.

0