Как обещал выкладываю фото + ко всему выяснилось что напряжение ночью подымается до 250В

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.07.2008 в 20:33:45

2yolet Сечение приходящих проводников квадратов 35-50, при необходимом минимуме 16, что позволяет спокойно выполнять разделение магистрального PEN на PE и N (из-под разных! винтов на шине PEN). Однако надо для начала узнать, как выполнены соединения (ответвления от магистральных проводов) в предыдущих щитках - с разрывом магистрали или без. Если с разрывом, то "культурно" ли выполнено соединение.

У Вас крайний этаж? Сколько квартир на этаже? Есть квартиры с трехфазным вводом? Где счетчики?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.07.2008 в 20:45:28

Threepwood написал : Ну или использовать имеющуюся 3х4, только под 25А её поставить.

А если она в стяжке, а не в канале.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.07.2008 в 09:57:52

Kamikaze написал : У Вас крайний этаж? Сколько квартир на этаже? Есть квартиры с трехфазным вводом? Где счетчики?

У нас 5 этажей живу на 4. Квартир с трехфазным вводом не знаю дом разделен двумя магистральными стояками которые идут с первого этажа где расположены щиты с рубильниками и предохранителями это я краем глаза видел когда зимой приходили жэковские электрики так как часто перегорали предохранители в щитах. щиты находятся в спец комнате которая опечатана электриками и рассмотреть толком что там и как нет возможности на этаже к нашему стояку подключено 8 квартир. Сейчас более беспокоит постоянно повышеное напряжение днем менее 232 В не опускается а ночью стабильно 250 В.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

15.07.2008 в 14:15:18

yolet написал : Сейчас более беспокоит постоянно повышеное напряжение днем менее 232 В не опускается а ночью стабильно 250 В.

Имхо, ввиду плачевного состояния этажного щита + описанные симптомы, имеет место постепенное отваливание нуля. Надо бы замеры с составлением акта сделать, и написать куда следует с просьбой о ремонте в связи с аварийным состоянием.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2008 в 12:10:34

alexposter написал : Надо бы замеры с составлением акта сделать, и написать куда следует с просьбой о ремонте в связи с аварийным состоянием.

Да теперь конечно буду писать в ЖЭК но думаю что результат будет 0 сошлются на какую то причину типа от них не зависящую чтоб ничего не делать