Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2008 в 09:48:47

Уважаемые спецы! Нужен Ваш совет. Имею ниже приведенную схему подключения квартирного щитка. Точки 1 и 2 соединение проводов с нулевым рабочим проводом в этажном электрощите отдельными болтовыми соединениями. Есть еще в квартирном щитке перемычка 4. АД-12 исправно работает при такой схеме при замыкании РЕ и N срабатывает была плохая изоляция спирали в бойлере тоже срабатывает. Почитав топики на форуме я понял примерно что опасность этой схеме в том что нет заземления и если в точке 3 будет обрыв то может сгореть бытовая техника от перенапряжения. Что можно сделать для данной схемы.

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.07.2008 в 10:11:32

Для такого зануления магистральный нулевой проводник PEN по нормативам должен иметь сечение не менее 16 кв.мм. алюминия. Чем больше, тем лучше. И не нужно устраивать обрыв PEN проводника :)

Для защиты от перенапряжения в простейшем случае достаточно подключить варистор на 250 Вольт на "выход фазы - ввод нуля" вводного дифавтомата (ваш АД-12 40А/30мА). При превышении напряжения через варистор начнется лавинная утечка и дифавтомат отключит домашнюю сеть.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.07.2008 в 10:27:18

yolet написал : Есть еще в квартирном щитке перемычка 4

Нельзя. Убрать.

yolet написал : Почитав топики на форуме я понял примерно что опасность этой схеме в том что нет заземления и если в точке 3 будет обрыв то может сгореть бытовая техника от перенапряжения.

Кроме того, на РЕ появится непрогнозируемый потенциал от 0 до 220В.

yolet написал : Что можно сделать для данной схемы.

Ищите по ключевым словам "реле напряжения", "защита от перенапряжения", "РН-111" и т.п. Но это для техники. От выноса потенциала по РЕ защиты нет, кроме адекватного сечения PEN-проводника стояка.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

09.07.2008 в 10:53:28

Кроме сказанного, могу добавить:

  1. Автоматами на 16А защищен провод 3х1,5 кв.мм. Для такого провода автомат дложен быть 10А.
  2. Автоматом на 32А защищен провод 3х4 кв.мм. Для такого провода автомат дложен быть 25А.

Если провод 3х4 идет на электроплиту, то какая мощность у плиты? А вообще по правилам дложно быть 3х6 кв.мм.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2008 в 13:23:26

Kamikaze - Нельзя. Убрать. Объясните, по моему мнению страховка от брыва РЕ провода

Кроме того, на РЕ появится непрогнозируемый потенциал от 0 до 220В Тоесть если я в квартире сделаю заземление то этот потенциал с этажного щита через мое заземление потечет на "землю" и если ток будет большим может и провод не выдержать?

Ищите по ключевым словам "реле напряжения", "защита от перенапряжения", "РН-111" и т.п. Искал и читал но практически нигде участники обсуждений по разным причинам к одному решению не пришли. Мои причины 1. щиток смонтирован место есть для установки корпуса как у ДПН-260.

  1. В Киеве обсуждаемые российские разработки в продаже отсутствуют есть реле киевского завода но практики применения с отзывами не видел, Аско по цене приемлено по сравнению с зарубежными аналогами но по габаритам не влазит

В одном из топиков мелькала ссылка http://drv3gocl.mail333.com/toppage3.htm и предложение рассмотреть самодельную схему но развития не получила а хотя очень заманчива для тех кто дружит с паяльником.

DmitryM провод 3х4 идет на накопительный водогрей

evgenygrig марка варистора интересует и я так понял соединение получается на крест на автомате

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

09.07.2008 в 13:37:57

yolet написал : Объясните, по моему мнению страховка от брыва РЕ провода

ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

yolet написал : Тоесть если я в квартире сделаю заземление то этот потенциал с этажного щита через мое заземление потечет на "землю" и если ток будет большим может и провод не выдержать?

Нет (если, конечно, под словом "заземление" имеется в виду подключение третьего контакта в розетках на PE). Имеется в виду, что в случае отгорания нуля у вас потенциал на корпусах приборов будет.

yolet написал : провод 3х4 идет на накопительный водогрей

А вот это уже очень интересно Во-первых, что за водогрей? Они обычно мощностью киловатта в два, включаются в обычную розетку и должны быть защищены 16А автоматом. Откуда вдруг 32А и четыре квадрата? Во-вторых - плита газовая? Тогда и с занулением на корпус щита надо быть внимательнее (фото было бы неплохо увидеть - возможно, что так вообще нельзя делать). И откуда 40А на вводе? Мощность такая разрешена?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.07.2008 в 13:39:36

yolet написал : Объясните, по моему мнению страховка от брыва РЕ провода

ПУЭ написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

Соединение - это не защита, это увеличение вероятности обрыва из-за того, что Вы пускаете по РЕ-проводнику часть рабочего тока нагрузки. В нормальном режиме ток по РЕ-проводнику протекать не должен.


п.с. Эх-ех-ех, опять опоздал :(


yolet написал : Тоесть если я в квартире сделаю заземление ...

С этого места подробней. Какое-такое заземление в квартире?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.07.2008 в 13:44:19

2yolet Фотоскоп этажного щитка - в студию ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2008 в 16:05:19

Threepwood газовой плиты нет водогрей мощностью 1,5 кВт на этой же линии розетка для электроплиты мощностью 2 кВт + чайник сов. 1,2 кВт + холодильник Kamikaze и Threepwood спасибо за разъяснения по поводу РЕ перемычку уберу Насчет заземления, дом электрофицированный (но в квартирах нет мощных линий для плит) и на улице есть жалкие остатки металлического заземляющего контура (только мне кажется для грозозащиты) если допустить что этот контур еще соответствует нормам то кинув к нему металический прут соединить довести до квартиры а там медным проводом подключить к шине РЕ квартирного щитка спасет это от опасного потенциала на корпусах приборов Фото будет этажного щита и контура заземления обязательно 14.07.08 пока сейчас нет возможностей сфоткать

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.07.2008 в 22:38:12

yolet написал : на улице есть жалкие остатки металлического заземляющего контура (только мне кажется для грозозащиты) если допустить что этот контур еще соответствует нормам то кинув к нему металический прут соединить довести до квартиры

А зачем заводить в квартиру эти ба-а-а-льшие киловольты? (особенно если основное заземление в земле уже сгнило)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

10.07.2008 в 09:27:51

yolet написал : водогрей мощностью 1,5 кВт на этой же линии розетка для электроплиты мощностью 2 кВт + чайник сов. 1,2 кВт + холодильник

Вот это разделить бы на три отдельных линии и поставить под 10-16А автоматы.

yolet написал : дом электрофицированный (но в квартирах нет мощных линий для плит)

Если разрешённая мощность соответствует вводному 40А - то мощную линию провести можно. Ну или использовать имеющуюся 3х4, только под 25А её поставить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу