Как обещал выкладываю фото + ко всему выяснилось что напряжение ночью подымается до 250В
14.07.2008 в 14:42:29
Как обещал выкладываю фото + ко всему выяснилось что напряжение ночью подымается до 250В
14.07.2008 в 20:33:45
2yolet Сечение приходящих проводников квадратов 35-50, при необходимом минимуме 16, что позволяет спокойно выполнять разделение магистрального PEN на PE и N (из-под разных! винтов на шине PEN). Однако надо для начала узнать, как выполнены соединения (ответвления от магистральных проводов) в предыдущих щитках - с разрывом магистрали или без. Если с разрывом, то "культурно" ли выполнено соединение.
У Вас крайний этаж? Сколько квартир на этаже? Есть квартиры с трехфазным вводом? Где счетчики?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.07.2008 в 20:45:28
Threepwood написал : Ну или использовать имеющуюся 3х4, только под 25А её поставить.
А если она в стяжке, а не в канале.
15.07.2008 в 09:57:52
Kamikaze написал : У Вас крайний этаж? Сколько квартир на этаже? Есть квартиры с трехфазным вводом? Где счетчики?
У нас 5 этажей живу на 4. Квартир с трехфазным вводом не знаю дом разделен двумя магистральными стояками которые идут с первого этажа где расположены щиты с рубильниками и предохранителями это я краем глаза видел когда зимой приходили жэковские электрики так как часто перегорали предохранители в щитах. щиты находятся в спец комнате которая опечатана электриками и рассмотреть толком что там и как нет возможности на этаже к нашему стояку подключено 8 квартир. Сейчас более беспокоит постоянно повышеное напряжение днем менее 232 В не опускается а ночью стабильно 250 В.
15.07.2008 в 14:15:18
yolet написал : Сейчас более беспокоит постоянно повышеное напряжение днем менее 232 В не опускается а ночью стабильно 250 В.
Имхо, ввиду плачевного состояния этажного щита + описанные симптомы, имеет место постепенное отваливание нуля. Надо бы замеры с составлением акта сделать, и написать куда следует с просьбой о ремонте в связи с аварийным состоянием.
16.07.2008 в 12:10:34
alexposter написал : Надо бы замеры с составлением акта сделать, и написать куда следует с просьбой о ремонте в связи с аварийным состоянием.
Да теперь конечно буду писать в ЖЭК но думаю что результат будет 0 сошлются на какую то причину типа от них не зависящую чтоб ничего не делать