09.07.2008 в 23:59:02
Есть квартира в нескольких уровнях. В одной из комнат высота потолков 4.2. В этой комнате необходимо сделать прямоугольный балкон длиной в ширину комнаты (3700) и шириной 1400 на высоте 2 метра от пола.
Примерный чертеж изображен тут:
Как видно, из-за того, что одна из стен - монолит, несущие балки (изображены длинными красными линиями) приходится ложить НЕ параллельно. По кирпичной стене, где расстояние между несущими балками 1400, планирую опирать горизонтальные балки на двухметровые балки стоящие вертикально и опирающиеся на пол комнаты. Там, где несущие балки сходятся к входу на балкон планирую их опирать на прямоугольную констукцию из балок, где горизонтальная балка будет лежать на полу холла (пол холла выше пола комнаты на 1500). Полы - монолит, если я не ошибаюсь 2500 толщиной.
На балконе планируется:
Вопросы, которые сильно волнуют:
Как я упомянул, сварщик советует 10см трубы и говорит, что такая конструкция выдержит грузовой автомобиль. Подскажите, пожалуйста, как это подсчитать? Может есть несложная методика просчета, по которой можно самостоятельно прикинуть?
Очень расчитываю на оперативный ответ. Спасибо!
10.07.2008 в 12:21:04
Есть кто-нибудь, кто по нагрузке сможет подсказать?
19.07.2008 в 01:16:43
Просчитал, закупил материал, если кого заинтересует - сделаю, выложу отчет.
19.07.2008 в 02:05:55
Интересно. Предстоит нечто схемно подобное. Расскажите, как будет вести себя балка 3800.
20.07.2008 в 12:55:53
vsi написал : Интересно. Предстоит нечто схемно подобное. Расскажите, как будет вести себя балка 3800.
Куплены профильные трубы 100x100x4. Думаю, вести себя будет отлично. Расчет делался на такие трубы или 12 двутавр. По впечатлению при покупке металла на базе - двутавр гнется, балка - нет.
25.01.2009 в 02:13:53
Обещанный долгожданный отчет.
Перед покупкой материалов обнаружился проектант, который, по рассказам, проектировал статую Родина-Мать в Киеве :) Познакомились, за небольшое материальное вознаграждение (по знакомству) были подняты материалы по перекрытиям в моем доме и расчитана конструкция. Было предложено ставить 12 двутавры или 100-е квадратные трубы. Основной момент по жесткостий конструкции - предложено было ставить три трубы, а не две.
Материал куплен, сварщик найден. С одной стороны были сделаны отверстия в стенах, куда вставлены вертикально три трубы снизу сварены 75 уголком. С другой стороны из 75 уголка выварен угол, опирающийся на монолит и далее на нем вертикально по два куска трубы + горизонтально труба, являющаясь одновременно местом крепления ступеней. Третья труба вошла в монолит на 5 см - приварили к арматуре.
Под ступени был размечен и выварен каркас, общитый листом.
Общий вид и некоторые детали на фото.
Для справки:
Субъективных ощущений "играния" нет - хожу по трубам, все достаточно надежно.
25.01.2009 в 13:21:17
Это не балкон, а антресоль. Делали что-то подобное на верхнем этаже жилого дома, под скатной крышей. Только мы всю нагрузку распределяли на несущие стены, на плиты перекрытия ничего не опиралось... Конструкция такая не предназначена для хранения тяжёлых вещей(шкафы с книгами)!!! Ваш проектировщик что одобрил шкафы с книгами на антресоли?
25.01.2009 в 14:14:00
wawa написал : Это не балкон, а антресоль. Делали что-то подобное на верхнем этаже жилого дома, под скатной крышей. Только мы всю нагрузку распределяли на несущие стены, на плиты перекрытия ничего не опиралось... Конструкция такая не предназначена для хранения тяжёлых вещей(шкафы с книгами)!!! Ваш проектировщик что одобрил шкафы с книгами на антресоли?
Шкафы с книгами будут большей частью висеть на стене. Допустимая нагрузка на перекрытие 600кг на метр квадратный. Представьте, что Вы в комнате поставите книжный шкаф на пол - он будет давить больше, чем мой балкон. У старых шкафов еще и весь вес уходит через 4 ножки.
Кстати, левая стена, в которой стоят три вертикальные балки - это четверть кирпича. Опираемся на нее? :)
29.01.2009 в 20:07:00
aliv написал : Шкафы с книгами будут большей частью висеть на стене. Допустимая нагрузка на перекрытие 600кг на метр квадратный.
Нормативная для квартир жилых зданий - 150кг/м2 Допустимая в конкретном случае зависит от здания и места приложения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу