вике
вике
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Курск

Сообщений: 87

18.07.2008 в 18:48:39

Я с Вами согласен на счет сечения РЕ - 10 по меди (если РЕ соединяет РЕN с контуром заземления), но есть еще момент ведь у меня же РЕN уже заземлен получается причем 2 раза: 1-й раз на вводном щите к железному забору с забетонированными железными столбами, а 2-раз на хозпостройках, где он соединяется непосредственно (на шине) с контуром заземления (конечно другое дело что нужно еще узнать нормальные ли эти два контура). Т.е. логически получается в таком случае, что РЕ (который выполгнен у меня 6 меди) подходит к дому и в домовом щите как бы еще раз соединяется с 3-м контуром заземления (другое дело, что разводка и соединение РЕ с проводом ЗУ и дальнейшей раскидкой по группам выполнено, мягко говоря запутано и через Ж..у). Но тогда получается, что если действительно поменять мой автомат 50А на меньший(тогда вопрос менять диф на домовом щитке 50А/300мам или вводной автомат на уличном щитке 50А) и оставить РЕ - медь 6, то мне должно этого вполне хватить, тем более, что фаза и N у меня того же сечения. Логично или нет?????

Да, я понимаю диф 50А/300мам наверное слишком большой и нужно поставить что-нибудь поменьше в домовом щитке, да и на вводном 50А тоже многовато, но дело в том, что он ставился на два объекта: дом и хозпостройки (хотя конечно при таком вводном автомате к дому должна была подходить 10 медь).

И еще уважаемый Kamikaze подскажите, на счет вашей фразы: "Вот поэтому Вам и советуют навести порядок с "земляными" проводами и шинами в щитке. Первоочередное значение имеет то, что они соединены с нулевым защитным проводником ввода."

Как лучше в моем случае навести порядок с земляными проводами в щитке? ( понимаю ,что они должны идти на шину, где РЕ соединяется с моим земляным контуром так, а не как на моей схеме?)

0
вике
вике
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Курск

Сообщений: 87

18.07.2008 в 23:30:05

Ну, что где разгром моих предположений?

0
вике
вике
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Курск

Сообщений: 87

19.07.2008 в 01:54:02

Да еще, а как вообще выглядит эта СУП и с чем ее едят?

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.07.2008 в 02:31:36

вике написал : а как вообще выглядит эта СУП

Попробуйте поисковиком воспользоваться.

0
вике
вике
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Курск

Сообщений: 87

19.07.2008 в 09:19:17

Спасибо за подсказку.

0
вике
вике
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Курск

Сообщений: 87

21.07.2008 в 00:09:40

Ау у всех что выходные?

0
Kamikaze
Kamikaze
Старожил

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.07.2008 в 01:21:16

вике написал : Как лучше в моем случае навести порядок с земляными проводами в щитке? ( понимаю ,что они должны идти на шину, где РЕ соединяется с моим земляным контуром так, а не как на моей схеме?)

Так.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
вике
вике
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Курск

Сообщений: 87

21.07.2008 в 21:49:09

Ну ладно по этому понятно, а что на счет других моих предположений?

0
вике
вике
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Курск

Сообщений: 87

22.07.2008 в 23:52:19

Ау, что тема себя исчерпала или нечего ответить?

0
Kamikaze
Kamikaze
Старожил

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.07.2008 в 23:27:01

2вике Если бы я не уезжал на отдых, я бы предложил Вам подвести некоторый итог, до чего договорились на данный момент, какие решения Вы приняли, и изложить конкретно по пунктам оставшиеся вопросы. Чтобы желающим помочь не приходилось все перечитывать и гадать, на чем в итоге остановились и что же еще осталось нерешенным. Однако увы, я на ближайшее время буду оторван от инета и не смогу поддержать тему.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

вике
вике
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Курск

Сообщений: 87

24.07.2008 в 23:40:57

Спасибо за обсуждение темы, сейчас попробую оценить и сделать выводы и сразу выложу их на форуме.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу