11.07.2008 в 18:56:12

0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.07.2008 в 19:34:00

http://www.domuzo.ru/tehdoc/2159

0
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

12.07.2008 в 00:08:07

УЗО надо ставить после защищающего его АВ, причём номинал УЗО по току (рабочему, а не утечки) должен быть на порядок выше номинала АВ

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.07.2008 в 01:25:09

dinamit007 написал : УЗО надо ставить после защищающего его АВ, причём номинал УЗО по току (рабочему, а не утечки) должен быть на порядок выше номинала АВ

автомат у автора 40А, УЗО ПОСЛЕ него - 32,16,16, но автоматы после УЗО на токи мЕньшие, чем у УЗО, что допустимо, хотя их сумма номиналов и несколько больше, чем УЗО... -так же, как на вводной автомат на 50 Ампер, например, ставят 25,16 и 16- это обычная практика... -в типовой схеме Шнайдер Электрик:автомат 40 Ампер и УЗО ПОСЛЕ него 40 Ампер, что также допустимо (равно или на ступень больше, чем автомат)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.07.2008 в 01:48:29

dinamit007 написал : УЗО надо ставить после защищающего его АВ,

А как это будет выглядеть схематично - УЗО после трех-четырех автоматов? :confused:

dinamit007 написал : номинал УЗО по току (рабочему, а не утечки) должен быть на порядок выше номинала АВ

Если номинал автомата 16А, то номинал УЗО 160А? :a
2petrkirov Поставьте после вводного автомата одно УЗО 63А 30мА и все автоматы после него. Освещение в сухих помещениях можно пустить и мимо УЗО. Сигнализацию мимо УЗО.

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

12.07.2008 в 09:04:42

Поставьте после вводного автомата одно УЗО 63А 30мА и все автоматы после него.

тогда, допустим при срабатывании узо из-за неисправной стиральной машины у меня все розетки останутся без напряжения..а это мне было бы не очень приятно

Освещение в сухих помещениях можно пустить и мимо УЗО.

Можно, но хотелось бы подстраховатся в этом деле и полностью исключить риск от поражения током(а то в будущем, когда будут жена и дети вдруг кто-нибудь из них по глупости полезет пальцами в светильник):)

сейчас вот я думаю о том чтобы следующим образом "раскидать" участки проводки по автоматам и узо -УЗО 32/0.03 * С 25 - водонагреватель/насос * С 10 - розетки в кухне -УЗО 16/0.01 * С 10 - розетки комната 1, освещение лоджии * С 10 - освещение и розетки комната 2, розетка в коридоре * С 3 - освещение коридора -УЗО 16/0.01 * С 3- освещение кухни, ванной, туалет * С 3- освещение комнаты * С 1- сигнализация,

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.07.2008 в 09:32:32

petrkirov написал : С 10 - освещение и розетки комната 2, розетка в коридоре

  • не очень, остальное более-менее...
0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

12.07.2008 в 10:38:59

Кстати, какие максимум проблемы могут быть с энергосбытом если это сделать несогласовав с ними?(хотя сделанно всё будет по всем правилам ПУЭ и максимальная выделенная мощность на квартиру не будет нарушенна)

0
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

12.07.2008 в 11:39:49

Поставьте перед каждым УЗО защищающий его АВ: поставьте АВ С16 перед шеснадцатиамперным(иначе никак, так на 10 мА нет номинала выше, чем с16), а УЗО на 32 А замените на УЗО на 40А, а перед ним поставьте С32.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.07.2008 в 13:35:30

petrkirov написал : хотелось бы подстраховатся в этом деле и полностью исключить риск от поражения током(а то в будущем, когда будут жена и дети вдруг кто-нибудь из них по глупости полезет пальцами в светильник)

Если хотите полностью "подстраховаться в этом деле", то забудьте про электричество. Попробуйте альтернативные способы жизнеобеспечения. В вопросе с женой и детьми я конечно не советчик, но постарайтесь, чтобы они не были глупыми - в описанном вами случае проявления глупости, УЗО им не поможет, если они одновременно в этот момент не будут стоять на батарее центрального отопления.

petrkirov написал : допустим при срабатывании узо из-за неисправной стиральной машины у меня все розетки останутся без напряжения..а это мне было бы не очень приятно

И вас, разумеется, нисколько не беспокоит, что при неисправном водонагревателе, у вас вся кухня останется без розеток?

petrkirov написал : * С 25 - водонагреватель/насос * С 10 - розетки в кухне

А кто вас надоумил защищать силовые розетки автоматами 10А? Недоброжелатели есть? Или кроме провода 3х1,5 в вашей местности другого не производится? Хотя, судя по номиналу для водонагревателя, 4 квадрата у вас бывает.

petrkirov написал : -УЗО 16/0.01 * С 3- освещение кухни, ванной, туалет * С 3- освещение комнаты * С 1- сигнализация,

Может я кому-то другому про сигнализацию и УЗО говорил, но при желании вы сможете этот совет где-то тут на форуме найти.

0