14.07.2008 в 15:59:27

ковырялись в щите, отсоединили входной ноль ну на секунду только и вставили его обратно.Все снова заработало,вот только трехфазная тепловая завеса загудела как трансформатор секунд на пять,сработал автомат и из неЁ пошел запах короткого замыкания.:o Может кто объяснит почему она сгорела? неужели потому что ноль исчез и тут-же появился?:(

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

14.07.2008 в 16:01:41

=wlad= написал : неужели потому что ноль исчез и тут-же появился?

да 99,99%

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

14.07.2008 в 16:13:17

Мне только не совсем понятно. Нафига в жару включали обогреватель? 30 градусов на улице

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.07.2008 в 16:51:32

после зимы не вынули вилку из розетки,вот он и стоял как-бы в режиме ожидания что-ли...только не пойму,почему не сгорел телевизор,кондиционер ну хоть лампочка какая,всЁ целое а вот завеса сгорела???

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

14.07.2008 в 18:37:55

Ну, автор не уточнил ЧТО именно сгорело в обогревателе.

  1. Терморегулятор (электронный или термобиметаллический ?)
  2. Электродвигатель вентилятора (трехфазный ли?) 3.собственно ТЭНы (сомнительно)

Также не указан конкретно способ подключения.
Сколько проводов подключено к обогревателю. Трехфазное подключение может быть Звезда без нулевой точки Должно подходить 4 провода --3 фазы, и защитное зануление.

Звезда с нулевой точкой (сомнительно_ 5 проводов--3 фазы, рабочий ноль и защитное зануление Электродвигатель в таком случае-подключается на линейное напряжение (380), а ТЭНы (3 штуки) -каждый между своей фазой и нулем --220 вольт.

Если у автора к обогревателю идет трехпроводный шнур, а сам обогреватель подключается в розетку,наподобие розетки для электроплиты ----то это НЕ ТРЕХФАЗНОЕ подключение.

Это однофазное ---фаза, ноль и защитное зануление. Двигатель в таком случае---2х обмоточный и конденсаторный. (но не обязательно)

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

15.07.2008 в 10:00:05

2azus6

azus6 написал : Звезда без нулевой точки

Это не звезда, а треугольник. И, если в "паровозной" сети такое (треугольник) может быть, то в бытовой не бывает...Будьте повнимательнее!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.07.2008 в 13:51:47

Что именно сгорело пока не знаю,вот некоторые подробности:обогреватель тепломаш , подключение трЁхфазное через 16А автомат.Вилка для розетки как у электроплиты,на ней буквы A,B,C, и значЁк заземления.На обогревателе пять клем-A,B,C,нуль и земля.К ним подключены четыре провода,три на A,B,C, и четвЁртый на ноль.Клема заземления пустая.Вот собственно и всЁ,что знаю об этом агрегате.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

15.07.2008 в 14:15:36

Ага, значит движок трехфазный.

Тогда ему отключение ноля должно быть абсолютно пофиг-----трехфазные двигатели не требуют нулевой точки для питания.

При обрыве нуля--линейное напряжение остается без изменений. Меняется фазное (от 190 до 380 вольт)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.07.2008 в 14:54:25

Значит электрики не виноваты???

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

15.07.2008 в 14:58:03

Может и виноваты, но доказать вам это не удастся---100% И ремонтировать испорченный обогреватель вам однозначно придется за свой счет

Факт.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

15.07.2008 в 14:59:38

=wlad= написал : Значит электрики не виноваты???

"Электрики" уже виноваты тк допустили

=wlad= написал : отсоединили входной ноль

без полного обесточивания

0