Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2008 в 15:00:28

2=wlad= Скорее всего, сгорели "мозги" (какой-нибудь электронный регулятор). И именно из-за отключения нуля.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2008 в 15:01:58

BV написал : "Электрики" уже виноваты тк допустили

=wlad= написал : отсоединили входной ноль

без полного обесточивания

Однозначно. Вопиющий факт.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.07.2008 в 15:47:16

Всем большое спасибо за ответы!!! теперь возникли два вопроса,первый:как защитить этот агрегат если к примеру будет обрыв нуля на ЛЭП и второй вопрос: нужно заземлить этот обогреватель или можно оставить всЁ как было?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

15.07.2008 в 16:41:54

Защита ---ДПН-260 +трехфазное УЗО. Заземлить ---обязательно, но только в точке повторного заземления нулевого провода с ЛЭП.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.07.2008 в 17:22:07

Премного благодарен:)