Valeryko написал : поэтому заземляйте Вашу трехпроводку на щиток

ок заземлим, и лифт как писал выще конечно есть, дому лет 15 всего

разводку делали какие то молдоване

через десять лет несколько розеток выгорели, на пол квартиры пропала напруга в итоге от розетки плиты ещё половина розеток питалась... так что как обычно в россии все через одно место.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.07.2008 в 07:30:53

Ogre написал : через десять лет несколько розеток выгорели, на пол квартиры пропала напруга в итоге от розетки плиты ещё половина розеток питалась... так что как обычно в россии все через одно место.

-это верно, но к заземлению дома все же отношение было уважительное- подписи членов комиссии, акты, "циферки", проверка независимой специализированной организацией...

  • тот же лифт- там куча проверок всегда...правда, у меня плиту уже лет 5 не проверяли заземление, а ведь раньше ежегодно- так это ж связано с идущей "прихватизацией" ЖЭКов- наверняка выделенные на это деньги просто разворованы...
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.07.2008 в 08:44:00

Ogre написал : ок заземлим

На водопровод? На свое ведро под балконом? На токоотвод грозозащиты, свисающий за окном?

Не забываем, что:

ПУЭ-6 написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней- тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по- стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та- ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.

Сейчас требование для квартирных домов не изменилось - также должна применяться система TN-(C-)S. Так что единственное законное подключение РЕ - к нулевому проводу (PEN-проводнику) стояка. Хотя бы через корпус щитка, соединенный с ним.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ogre
Ogre
Новичок

Регистрация: 13.12.2007

Москва

Сообщений: 45

17.07.2008 в 09:02:04

Kamikaze написал : Сейчас требование для квартирных домов не изменилось - также должна применяться система TN-(C-)S. Так что единственное законное подключение РЕ - к нулевому проводу (PEN-проводнику) стояка. Хотя бы через корпус щитка, соединенный с ним.

Ну у меня так все и есть, посажен на корпус щита этажного, где через зажим подсоединен провод PEN стояка, ну и скорее всего щит соединен с землей через арматуры здания либо отдельной полосой...

фоты из предыдущей темы были
http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=30189&d=1197575729

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.07.2008 в 09:23:31

Ogre написал : фоты из предыдущей темы были

PEN похоже 25 мм2, во всяком случае, никак не меньше 16мм2, да и не может быть меньше, ведь в доме по проекту предусмотрено зануление электроплит. Подтяните винтики и живите спокойно. Ну и конечно, самое лучшее место для РЕ - не на корпусе щитка, а на той шинке, к которой прикручен PEN (эта шинка приварена к корпусу или является его частью).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ogre
Ogre
Новичок

Регистрация: 13.12.2007

Москва

Сообщений: 45

17.07.2008 в 10:31:32

Ну вроде разобрались, всем спасибо.

закрываем тему.