Аватар пользователя
Dzyan 123

Местный

Регистрация: 08.08.2007

Винница

Сообщений: 33

14.07.2008 в 23:28:34

В доме на 8 кв. стоит насос на холодном водоснабжении.Решил поставить на насосос УЗО и автоматы.Походил,поспрашивал в итоге остановился на УЗО e.next из серии Profesional на 16А на 10mA,хотел купить АВВ но цена не подошла(за эту суму пришлось долго обяснять соседам,что это такое дорогое я купили,зачем оно вобще нужно).Так как я ничего не слышал о даной продукции мне захотелось проверить даный продукт на предмет его работоспособности.А вот как это сделать я не знаю.Подскажите пожалуйста как мне протестировать даное устройство:help

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2008 в 00:37:17

Dzyan 123 написал : Подскажите пожалуйста как мне протестировать даное устройство

Подключите на вход и выход одного из полюсов пальчиковую батарейку.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

15.07.2008 в 01:20:34

Если уже подключено - то кнопка тест, если нет - метод avmal

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.07.2008 в 06:15:49

Dzyan 123 написал : В доме на 8 кв. стоит насос на холодном водоснабжении.Решил поставить на насосос УЗО и автоматы.

-трехфазный или однофазный?

Dzyan 123 написал : хотел купить АВВ но цена не подошла(за эту суму пришлось долго обяснять соседам,что это такое дорогое я купили,зачем оно вобще нужно).Так как я ничего не слышал о даной продукции мне захотелось проверить даный продукт на предмет его работоспособности

  • лампа накаливания, включенная между землей и нулем после УЗО- небольшой мощности - достаточно хорошо симитирует реальную картину
0
Аватар пользователя
Rokky

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Харьков

Сообщений: 55

15.07.2008 в 22:36:38

А фазу с землей если попробовать а не ноль с землей? Что будет?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2008 в 22:50:28

Rokky написал : А фазу с землей если попробовать а не ноль с землей? Что будет?

КЗ + утечка.

0
Аватар пользователя
Dzyan 123

Местный

Регистрация: 08.08.2007

Винница

Сообщений: 33

15.07.2008 в 23:45:09

Спасибо,завтра опробую предложеные вами варианты.:)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2008 в 23:48:51

Rokky написал : А фазу с землей если попробовать а не ноль с землей? Что будет?

Бабах...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

15.07.2008 в 23:56:11

Kamikaze написал : Бабах...

Причём очень громкий. Мой папа это любит делать...

0
Аватар пользователя
Rokky

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Харьков

Сообщений: 55

16.07.2008 в 16:06:14

Kamikaze написал : Бабах...

Не понял - почему?
Мне уже страшно, ибо у меня - просто лампочка загорается на линии без УЗО - даже автомат не выбивает, а на линии с УЗО - УЗО выбивает.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2008 в 16:13:20

Rokky написал : Не понял - почему?

Камикадзе не оговаривал лампочки.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.07.2008 в 17:03:27

Rokky написал : А фазу с землей если попробовать а не ноль с землей? Что будет?

Rokky написал : у меня - просто лампочка загорается на линии без УЗО - даже автомат не выбивает, а на линии с УЗО - УЗО выбивает.

Вы точнее условия задачи ставьте - про лампочку первоначально не было ни слова - потому и "бабах" в ответе задачи получается.

0
Аватар пользователя
Rokky

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Харьков

Сообщений: 55

16.07.2008 в 17:29:38

avmal написал : Вы точнее условия задачи ставьте - про лампочку первоначально не было ни слова - потому и "бабах" в ответе задачи получается.

Я просто писал в ответ на

Valeryko написал :

  • лампа накаливания, включенная между землей и нулем после УЗО- небольшой мощности - достаточно хорошо симитирует реальную картину

То есть у меня - работает правильно? Если через лампу накаливания фазу соединить с землей: у меня - просто лампочка загорается на линии без УЗО - даже автомат не выбивает, а на линии с УЗО - УЗО выбивает.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.07.2008 в 19:36:30

Rokky написал : Я просто писал в ответ на

Кто же знал?! Не у всех же сообщения Валерико отображаются...

Rokky написал : То есть у меня - работает правильно? Если через лампу накаливания фазу соединить с землей: у меня - просто лампочка загорается на линии без УЗО - даже автомат не выбивает, а на линии с УЗО - УЗО выбивает.

Правильно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.07.2008 в 19:42:01

Вместо лампочки лучше взять резистор, дающий утечку, соответствующую номиналу УЗО, а то тут встречались сообщения о "погрубевших" УЗО, срабатывающих при токе, большем номинала.

Номинал_УЗО__Срабатывание___Несрабатывание 10мА________22кОм_(2,2_Вт)________47кОм_(1_Вт) 30мА________6,8кОм_(7_Вт)_________15кОм_(3_Вт) 100мА_______2,2кОм_(22Вт!!)________4,7кОм_(10Вт) 300мА_______680_Ом_(71Вт!!!)______1,5кОм_(32_Вт!!!)

В скобках указана мощность, выделяющаяся на резисторе при напряжении 220В. Желательно применять резисторы с номинальной мощностью не менее 1/5 от указанной, при этом их подключение должно быть кратковременным.

0