13.02.2006 в 13:00:19
Во время ремонта обнаружил, что верхняя часть дверного проема в объединеннный санузел состоит из двух бетонных "карандашей" (квадраты 15х15), и их стык находится над дверной коробкой. Вероятно, санузел был раздельным с двумя дверьми, но после объединения дверь сделана в бывшем простенке. По-моему эта чудо-конструкция должна упасть рано или поздно, или покоробить коробку... Подскажите, плиз, как исправить это чудо-юдо?
13.02.2006 в 13:08:41
А сами по себе стены из чего?
13.02.2006 в 13:54:14
Проще всего обвалить все нафиг, пока само не выпало, и зашить проём над дверью ГКЛ.
13.02.2006 в 14:48:07
Стены в сантехкабине сложены из кирпича (в три четверти, кажется). Карандаши длиной около метра каждый, "внешними" концами торчат в боковых стенках и опираются на примерно на 50 см стен из пенобетона (примерно так: I--I). Над ними примерно метр кирпичной кладки. Т.е. около полуметра каждого карандаша повиснет в воздухе, если демонтировать старую коробку. Шов между карандашами примерно 5-7 см, в него вбит деревянный клин. В общем, страшновато... Все обрушить, конечно, самый радикальный способ, решающий проблему, но это непросто - кафель на стенах и полу наверняка пострадает, часть этого счастья упадет в чугунную ванну и пр. А серьезный ремонт, в общем-то, и не планировался - сменить дверь и наклеить свежие обои на внешнюю (по отношению к санузлу) стену. Как думаете, если насверлить снизу в карандашах отверстий и стянуть их какой-нибудь железякой, это ситуацию исправит?
13.02.2006 в 18:35:16
Скорее всего эта штука и так никуда не денется. Она образовала арку и теперь не висит, а находится в устойчивом равновесии.
15.02.2006 в 11:46:50
Чуда не произошло - после демонтажа старой коробки по верхней части стенки над карандашами пошла заметная вертикальная трещина в штукатурке, хотя каких-то явных подвижек не заметно. Видимо, придется все ломать... А ведь лень))
15.02.2006 в 12:00:20
Увы, но всякие способы усиления, типа швеллер заложить и эти ригели к нему притянуть резьбовыми шпильками, могут оказаться более трудоемкими, нежели снести и сложить заново.
15.02.2006 в 14:04:24
Раз после демонтажа коробки растрескалось - лучше все-таки доломайте.
Усиления проёма стандартными средствами в данном случае навряд ли помогли бы - любая вибрация стены при таких работах вполне могла спровоцировать обрушение.
15.02.2006 в 14:55:24
Спасибо всем за участие. Ломать - не строить. В выходные приступлю))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу