Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

04.09.2008 в 09:20:15

Truck написал : есть ли смысл перед ЗАС ставить ограничитель перенапряжений или нет

Такой ограничитель в ЗАС уже есть.
Если позволяет бюджет и есть повторное заземление - ставьте ещё и перед ЗАС, хуже не будет. А если есть 50.000 руб. - можно и активный молниеприемник поставить М200 с собственным контуром заземления.

0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

04.09.2008 в 09:30:08

ppkvin написал : Такой ограничитель в ЗАС уже есть.

Судя по инфе из http://www.avtomatika-legrand.ru/legrand_overstrain_terminator_ti.html и то что во время превышения напряжения на одной из линий дуга возникает и на второй линии, симметрично замыкая две линии на землю (центральный вывод). А к ЗАС земля никак не подводиться, куда будет заряд уходить?

У меня схема заземления TT.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

04.09.2008 в 09:36:45

Truck написал : Судя по инфе из http://www.avtomatika-legrand.ru/leg...inator_ti.html и то что во время превышения напряжения на одной из линий дуга возникает и на второй линии, симметрично замыкая две линии на землю (центральный вывод). А к ЗАС земля никак не подводиться, куда будет заряд уходить?

перенапряжения между фазой и нейтралью: при этом повреждается само электрооборудование - цитата из ссылки. ЗАС именно так и устроен, ограничитель варистор + разрядник включены параллельно нагрузке, т.е. на выходе из ЗАС. Если будете ставить перед ЗАС, то рекомендую тот, который состоит из двух варисторов и требует заземления: Цитата из ссылки -перенапряжение между электросетью и металлическими конструкциями здания или землей: вследствие этого между землей и кабелем создается электрическая дуга, которая может вывести электрощиты из строя

Сорри, просмотрел вопрос: земля к ЗАС подводится - есть такая клемма - при наличии оного. Но только для работы индикатора "фаза".

0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

04.09.2008 в 09:47:45

ppkvin написал : Если будете ставить перед ЗАС, то рекомендую тот, который состоит из двух варисторов и требует заземления:

А там вроде по схеме все ограничители и должны подключаться к заземлению. Не знаю из чего они состоят, но все требуют заземления.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

04.09.2008 в 10:26:52

Truck написал : из чего они состоят, но все требуют заземления.

Из варисторов, есть от 1 до 4 полюсных. Именно эти требуют заземления.
0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

04.09.2008 в 10:31:24

Остановился на таком - 3931-LEG Разрядник 2Р 40кА 400В (Legrand) 2130 руб. Сменный модуль к нему - 840 руб. Отправил заказ на ЗАС-8.0-2 за 3370 руб. Будем ждать :)

0
Аватар пользователя
Alex74

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

04.09.2008 в 11:24:44

cordel написал : Конечно, убеждать человека, который не расположен верить - дело пустое, но я все же скажу еще пару слов. Я рекламный текст по Вашей ссылочке прочитал и проникся. Написано мастерски. А от вот этого пассажа: "если вопреки всем усилиям инженеров защитить Вашу технику с ней всё-таки что-то случится по вине фильтра, вы можете получить компенсацию в размере до 9000000 рублей" просто дух захватывает.

Ключевые слова "по вине фильтра". Т.е. если сам фильтр вдруг сгенерирует мега импульс или сам поднимет напряжение до 400В, тогда выплатят. Что-то мне вспомнились герои О'Генри, что продавали чудо-средство (песок) против взрыва керосиновых ламп, которые и так никогда не взрывались. Зато старушки покупали и спали спокойно.

0