Здравствуйте. В новостройке сделал электрику, следующим образом:
- Питание - однофазное
- В щите в подъезде все разведено ВВГ "десяткой"
- До квартирного щита также ВВГ "десятка"
- В квартирном щитке - вводной автомат на 50А (2Р)
- От вводного автомата до УЗО (их несколько) - провод ПВ-1 на 10 кв.мм
- От каждого УЗО до конечных автоматов - провод ПВ-3 на 6 кв.мм
Так вот, все потребители выключены, замеряю напряжение на вводном автомате - 228 В. Включаю мощный потребитель (теплый пол на 2.3 кВт, на него свой автомат и кабель 2.5 кв.мм.) - наблюдаю еле заметное единичное моргание лампочек (в момент срабатывания реле пола) и падение напряжения до 225 В. Далее включаю еще один потребитель (пылесос 2 кВт, также до розетки кабель 2.5 кв.мм.), наблюдаю падение до 224 В. Допустимо ли это?
И второй вопрос попутно - чудеса происходят с одним из УЗО. Дело в том, что по какой-то причине иногда при включении и выключении вводного автомата (подозреваю, что на его контактах происходит искрение) - срабатывает УЗО, но самое непонятное в том, что все автоматы, установленные в цепь после УЗО, выключены, и разводка до них сделана совершенно очевидно качественно - утечек на этом участке быть не может. Просто при микроискрении вводного автомата срабатывает это УЗО (всегда одно и то же - АВВ 63/0,03).