Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.07.2008 в 10:19:04

Разрушается фундамент дачного дома (~10 лет, одноэтажный (5мx5м.), брус).
Причём разрушается исключительно в местах установки отдушин (в 5-ти из 8-ми). В нашем случае отдушины - трубы из азбеста или цемента диаметром 10 см., заложенные при заливе фундамента. Сейчас в отдушинах вокруг труб всё осыпалось, а сам фундамент в этих местах крошится даже руками. Собираюсь разбить эти части по максимуму (получаются сквозные проломы где-то по пол метра) и заново залить, причем хотелось бы снова сделать отдушины.

Вопрос : в связи с чем может быть такое разрушение фундамента именно в районе отдушин и как избежать его повторения?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

21.07.2008 в 11:09:16

supervk написал : в связи с чем может быть такое разрушение фундамента именно в районе отдушин

Влага

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.07.2008 в 14:25:07

Викторыч написал : Влага

Каким образом? Ведь везде фундамент нормальный, хотя и подвергается воздействию влаги так же, как и возле отдушин. За счёт влаги, которая идёт под дом через отдушины?

Как избежать повторения, когда буду снова делать отверстия?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

21.07.2008 в 16:00:25

supervk написал : Каким образом?

ИМХО, по щелям вокруг труб

supervk написал : Как избежать повторения, когда буду снова делать отверстия?

Я бы трубы выкинул.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.07.2008 в 05:52:02

Ясно. Спасибо.

0
ARN
ARN
Местный

Регистрация: 04.05.2006

Владивосток

Сообщений: 593

22.07.2008 в 06:13:31

попробуйте в трубу вентилятор вставить

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.07.2008 в 12:09:52

ARN написал : попробуйте в трубу вентилятор вставить

Что это даст?

В любом случае, решение не очень удачное так как ни разу не видел вентиляторов в отдушинах, стало быть, можно обойтись без 8 постоянно работающих вентиляторов в доме, навещаемом летом по выходным.

0
Stez
Stez
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 651

22.07.2008 в 12:34:13

У меня мнение, что весь фундамент у Вас... просто очевидно это стало, когда вокруг отдушин он разрушился в большей степени, чем в других местах. Не пробывали поковырять его еще где то ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.07.2008 в 10:36:34

Stez написал : Не пробывали поковырять его еще где то ?

Да : простучал молотком по периметру, даже копнул до основания фундамента и там ковырнул - нигде ничего не обваливается. Разве что в паре мест немного углы обвалились.

Ну а фундамент и в самом деле "не фонтан" : там где осыпалось, видно, что камней много и песка.

0
Stez
Stez
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 651

23.07.2008 в 11:32:05

Тогда может воды нехватило в этих местах, чтоб бетон набрал прочность такую же как и в других. Ведь, скажем, бетон рядом с деревянной опалубкой также имеет прочность меньше чем в глубине цоколя.

0
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

25.07.2008 в 03:07:50

Возможно дело не только в этом... в районе отдушин он промерзает не по поверхности, а на всю глубину.

0