Борисов
Борисов
Новичок

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 14

23.07.2008 в 13:02:14

Щиток показан as is, изменения не вносились.

1) Слева двойной вводной автомат ( или "рубильник") - не многовато 100А ? ( на площадке УЗО на меньший ток, ниже написал ) 2) Узо плиты - что значит цифра 3000 ? 3) К чему относится знак и надпись 6кВ ? 4) На лест. клетке стоит такое же УЗО, только С50 и 100ma - не маловато ли ?

То, что на лестнице УЗО на 50А, а после него в квартире на входе стоит автомат на 100А - косяк монтажников ?

Есть ли нормативы по выделению мощности на квартиру в зависимости от её площади или колва комнат ?

Спасибо.

0
Вложение
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

23.07.2008 в 14:18:14

  1. Это просто расцепитель. Так что не страшно.
  2. 3000 -- это, помоему, максимальный расцепляемый ток.
  3. Точно не знаю, сочинять не буду.
  4. Помоему это не УЗО, а дифавтомат. "противопожарного" номинала. Нормально.

Плохо, что цепь освещения оказалась защищена "противопожарным", а не "физиологическим" УЗО.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.07.2008 в 14:18:39

Борисов написал : на лестнице УЗО на 50А, а после него в квартире на входе стоит автомат на 100А - косяк монтажников ?

Диффавтомат 50А 100мА в этажном щите и ограничивает вашу мощность. Рубильник на вводе квартирного щита ничего не ограничивает, будь он хоть 250А. Чем больше номинальнй ток рубильника, тем мощнее его контакты.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

23.07.2008 в 15:27:17

Александр Ро написал : "противопожарного" номинала.

противопожарное УЗО - 100 или 300 мА

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.07.2008 в 16:28:27

dinamit007 написал : противопожарное УЗО - 100 или 300 мА

... или 500мА. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28030

23.07.2008 в 17:31:07

Борисов написал : К чему относится знак и надпись 6кВ ?

Стойкость к импульсным помехам, вероятно. Для электронного диф.автомата весьма актуальная характеристика.

изменения не вносились

Будете вносить - меняйте всю начинку на приличную, если бюджет позволяет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

23.07.2008 в 17:57:22

dinamit007 написал : противопожарное УЗО - 100 или 300 мА

Ну. У человека на этажном щите оно и стоит. 100мА

Борисов написал : 4) На лест. клетке стоит такое же УЗО, только С50 и 100ma - не маловато ли ?

0
Борисов
Борисов
Новичок

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 14

24.07.2008 в 10:10:14

ВТБ! написал : Будете вносить - меняйте всю начинку на приличную, если бюджет позволяет.

Буду обязательно - для начала хочется понять, что есть, от чего отталкиваться. То, что на площадке стоит на 50А это нормально или д.б. больше ? Дом-новостройка, доков по электрики никаких пока не дали - как узнать выделенную на квартиру мощность, в какой городской орган идти ? ( Сам дом в ближ. подмосковье )

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.07.2008 в 10:17:36

Борисов написал : Буду обязательно - для начала хочется понять, что есть, от чего отталкиваться. То, что на площадке стоит на 50А это нормально или д.б. больше ? Дом-новостройка, доков по электрики никаких пока не дали - как узнать выделенную на квартиру мощность, в какой городской орган идти ? ( Сам дом в ближ. подмосковье )

-Скорее многовато- мне пришлось в новостройке столкнуться с УЗО на площадке на 40 Ампер/30 мА (автомат тоже на 40 А)

  • и крайне не советую Вам "выделяться" от соседей - пусть все будет одинаково на этажк, в квартире- другое дело...

Борисов написал : Буду обязательно - для начала хочется понять, что есть, от чего отталкиваться.

  • Никакой необходимости как минимум, в этажном щитке, менять нет, хотя фото Вашего щитка вправо посмотреть можно было бы все же..
  • у Вас "штатное" и по проекту электрооборудование, сертифицированное и заложенное в проект в установленном порядке...
0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

24.07.2008 в 11:04:55

50А в современном новострое с электроплитой -- это совершенно нормально.

0
Борисов
Борисов
Новичок

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 14

25.07.2008 в 13:23:58

Valeryko написал :

  • хотя фото Вашего щитка вправо посмотреть можно было бы все же..

Пожалуйста:

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу