Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

23.07.2008 в 17:50:25

Добрый всем вечер. Уважаемые специалисты подскажите, как быть. Делаю ремонт в панельном доме. Одна из стен на кухне (с вентиляционной шахтой) жутко кривая. Сегодня поставил маячки. Слева толщина штукатурки получается примерно 10-20 мм, а правая сторона получается толщиной 45 мм. Использовать буду цементный штукатурный состав, который в один слой можно укладывать толщиной до 15 мм. На стене закреплю металлическую штукатурную сетку. И если левая сторона вроде понятно как делать, то правая сторона вызывает вопросы. Думаю укладывать штукатурку в следующей последовательности:

  1. Уложить первый слой толщиной 10 мм. Дать ему просохнуть.
  2. На расстоянии 10 мм от первого слоя при помощи дюбель-гвоздей закрепить штукатурную сетку.
  3. Нанести слой штукатурки 15 мм. Дать слою просохнуть.
  4. Нанести слой штукатурки 10 мм. Выровнять правилом по маячкам.

Перед нанесением каждого из слоев, высохшую штукатурку хочу промазывать грунтовкой. Подскажите, пожалуйста, прав я или нет? Удержится такой толстый слой штукатурки на стене? Может сетку укладывать в два слоя?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

23.07.2008 в 19:27:41

Если предполагаете работать не простой ЦПС, а современной полимерцементной готовой смесью, то:

  1. Сетка не нужна.
  2. Три слоя, перерыв между слоями один день.
  3. Грунтовка между слоями не нужна, только на стену перед первым слоем. 4... К чёрту цемент! Гипсовым составом это всё сделать сможете за 1 раз.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

23.07.2008 в 21:52:46

Грунтовка между слоями обязательна! Сам убедился, когда у меня ротбанд двухслойной укладки расслоился (штробили под проводку), но от бетона, обработанного Бетоконтактом от Кнауф, не отвалился первый слой. :a С цементными штукатурками - тоже. Гипсом 45мм за один подход НЕ сделаете :confused:

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

23.07.2008 в 22:19:57

Prok12 написал : Гипсом 45мм за один подход НЕ сделаете

И 45мм и 55мм ротбандом за один проход, без проблем:)

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

23.07.2008 в 22:27:29

2Prok12
сделаю гипсом и 100 мм; грунтовка между слоями не нужна при обычных условиях.

Prok12 написал : у меня ротбанд двухслойной укладки расслоился

Что можно сказать? Обжёгшись на молоке, дуете на воду. Ваш ротбанд расслоился по другой причине, отсутствие грунтовки здесь ни при чём.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

23.07.2008 в 23:15:23

Грэй написал : Что можно сказать? Обжёгшись на молоке, дуете на воду. Ваш ротбанд расслоился по другой причине, отсутствие грунтовки здесь ни при чём.

Почитайте соседнюю ветку : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58344

0
Аватар пользователя
A@M

Местный

Регистрация: 28.03.2008

Железногорск

Сообщений: 12

24.07.2008 в 01:22:35

Ротбант предназначен для оштукатуривания различныных поверхностей внутри помещений В ОДИН СЛОЙ......В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ КОГДА ТРЕБУЕТСЯ НАНЕСЕНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ....и т.д.Все написано на мешке.

0
Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

24.07.2008 в 06:35:04

Спасибо всем, кто обратил внимание на мой вопрос.

Грэй написал : Если предполагаете работать не простой ЦПС, а современной полимерцементной готовой смесью

Купил цементную смесь ДИОЛА.

Грэй написал : Сетка не нужна.

Я, наверное, перестраховщик. Если использовать сетку на всякий случай. Она не помешает? То-же касается грунтовки. Если ее нанести между слоями. Повредит это качеству, или нет?

Грэй написал : К чёрту цемент! Гипсовым составом это всё сделать сможете за 1 раз.

Я предполагаю, гипсовый состав сохнет быстрее, и мне, просто, по неопытности не хватит скорости.
Тем более цементный состав купил. А если сравнивать по механическим свойствам гипсовый или цементный состав прочнее? И еще. Из этого суждения http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=788965&postcount=10 я понял так: после полного высыхания слоя его нужно не просто побрызгать водой, а основательно намочить. Правильно это?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

24.07.2008 в 19:36:15

mio написал : Если использовать сетку на всякий случай. Она не помешает?

  1. ради бога, конечно, хуже не будет. Но всё же лишние деньги лучше раздать бедным.

mio написал : То-же касается грунтовки. Если ее нанести между слоями. Повредит это качеству, или нет?

  1. аналогично п.1: ради бога, конечно, хуже не будет. Но всё же лишние деньги лучше раздать бедным

mio написал : гипсовый или цементный состав прочнее?

второй прочнее. Гвоздь потом не забить, шуруп не вкрутить. Непрактично. :)

mio написал : после полного высыхания слоя его нужно не просто побрызгать водой, а основательно намочить. правильно это?

Нет, Вы не так поняли Палецкого. Однако, с приведённым мнением мэтра я не согласен, я никогда не жду полного высыхания перед нанесением второго слоя.
Действительно, некоторые производители смесей рекомендуют сушить каждый наносимый слой, однако, это не потому, что сухие они лучше слипаются. Здесь другие причины, и сушить каждый слой в 90 % случаев - не нужно . Вам это не нужно 100 %.

0
Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

25.07.2008 в 06:35:18

2Грэй, спасибо Вам большое. По поводу благотворительности согласен с Вами полностью. В больших бы головах мыслей, как в Вашей ("лишние деньги лучше раздать бедным"), жили бы по другому :) . К сожалению нет лишних денег, поэтому приходится делать все самому. Отсюда и желание: лучше выполнить лишнюю работу, чем по неумению (по неопытности) испортить все. Значит сушить слои нет необходимости, а в том случае, если предыдущий слой высох нужно ли его смачивать? И как сильно?

0
Аватар пользователя
Sergey_G.

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

25.07.2008 в 10:59:41

2mio
С гипсовым составом ты намучаешся. Сохнет он долго, проблема там в другом. Применяемый пластификатор имеет очень пртивное свойство - он "пружинит". То есть ты будешь разравнивать правилом слой штукатурки, а он после будет сползать назад. В работе Ротбанд мне сильно не понравился. По-моему, это одна из самых дорогих и самых плохих штукатурок.

Штукатурить стену простой ЦПС оказалось намного понятнее. Там есть одна хитрость - в смесь надо добавить средство для мытья посуды. 4 столовые ложки на ведро. Смесь в момент пластифицируется. На стену накидывается очень легко и хорошо держит форму. После застывания не трескается (в отличае от Ротбанда)

0
Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

25.07.2008 в 17:52:18

2Sergey_G., большое спасибо Сегодня попробовал штукатурить цементным составом. Никогда раньше не штукатурил. Думал, что раствор удастся набрасывать на стену, чего-то не получается. Поэтому на стену стал наносить шпателем. Поверх слоя маленьким шпателем нанес риски, чтобы следующий слой лучше держался. Можно посмотреть фото

0
Вложение
Аватар пользователя
mio

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 157

25.07.2008 в 18:13:26

Да и еще забыл спросить. Есть принципиальная разница в том, что раствор набрасывать на стену или наносить широким шпателем? И есть ли возможность проверить качество прилипания раствора к стене?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20716

25.07.2008 в 19:06:23

mio написал : Есть принципиальная разница в том, что раствор набрасывать на стену или наносить широким шпателем?

это не принципиально

mio написал : И есть ли возможность проверить качество прилипания раствора к стене?

сейчас не проверяйте, проверите, когда всё сделаете и после высыхания.

Да , и не советую работать болгаркой ,пока не нанесете все слои (она пылИт), и не советую работать перфоратором на этой стене пока не просохнет (дней 10): стена может резонировать, и это может повлиять на качество прилипания слоёв. Вероятность такого исхода мала, но всё-таки:).

0
Аватар пользователя
aston

Местный

Регистрация: 18.03.2008

Барнаул

Сообщений: 85

25.07.2008 в 19:07:16

Sergey_G. написал : С гипсовым составом ты намучаешся. Сохнет он долго, проблема там в другом. Применяемый пластификатор имеет очень пртивное свойство - он "пружинит". То есть ты будешь разравнивать правилом слой штукатурки, а он после будет сползать назад. В работе Ротбанд мне сильно не понравился. По-моему, это одна из самых дорогих и самых плохих штукатурок.

Штукатурить стену простой ЦПС оказалось намного понятнее. Там есть одна хитрость - в смесь надо добавить средство для мытья посуды. 4 столовые ложки на ведро. Смесь в момент пластифицируется. На стену накидывается очень легко и хорошо держит форму. После застывания не трескается (в отличае от Ротбанда)

Четсно говоря удивлен. Я, простой ламер, отлично оштукатурил стену гипсовй штукатуркой. Очень легко работать и очень ровно получается всего за один слой. Приведенное фото это просто ужас и порнография по сравнению с результатом от гипсовой штукатурки.

Правда Ротбант мне тоже не понравился. Пользовался другой штукатуркой.

Свойство "пружинит" - есть такое и это нормально. Технология работы с гипсовой смесью для этого и подразумевает отдельную операцию "подрезка", когда правилом после первончального разравнивания острой кромкой "срезаются" излишки и стена выводится в ноль. Это на каждом мешке написано.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу