24.07.2008 в 07:18:53
Добрый день.
Лето, духота, ремонт...
Начал рисовать приточку себе в квартиру. У нас в городе смог найти только "Венты" и Ostberg серии СК... Ostberg както больше доверия внушает. Есть 125А, 125С, и 160В, 160С ые.
Какой ставить? Квартира двухкомнатная, площадь общая без сантех помещений 38, потолки 2.5. Воздуховоды буду тянуть круглый пластик 125, с улицы или 160, или 125. Из-за особенностей планировки общая длина воздуховодов до вент решеток получается около 15м с несколькими поворотами на 90гр...
24.07.2008 в 07:25:08
Считайте "по-простому": 38m^2 * 2.5m = 95m^3. Минимум - разок в час сменить объем - 95-100 м3/ч. Походите по сайтам производителей воздуховодов. К каждому (виду, типа) оборудованию прил.руководство пользователя. Там (100%) Вы найдете графики. Не сложно будет найти сумму числ "сопротивляемости".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу