Leonid53 написал : трёхфазным АВ В16 с характеристикой С
Если дополнить начинку внешнего щитка противопластиковым ;) УЗО, тогда можно успокоиться: щитки причиной пожара уже не станут.
05.08.2008 в 12:33:59
Leonid53 написал : трёхфазным АВ В16 с характеристикой С
Если дополнить начинку внешнего щитка противопластиковым ;) УЗО, тогда можно успокоиться: щитки причиной пожара уже не станут.
Следование моим советам вредит кошельку
05.08.2008 в 12:37:55
Leonid53 написал : трёхфазным АВ В16 с характеристикой С
Как-то не стыкуется - не может быть у автомата В16 характеристика С.
05.08.2008 в 13:03:43
avmal написал : Как-то не стыкуется - не может быть у автомата В16 характеристика С.
конкретно там стоит российский АВВ автомат защиты 3Р на 16А 4.5 kA S233R C16
что касается выноса противопожарного УЗО во внешний щиток - можно конечно, но впихнуть сложновато будет, кабели толстые, а их придётся гнуть
А скажут специалисты - надо мне выносить в уличный щиток противопожарное УЗО, если в доме щиток пластиковый?
05.08.2008 в 14:00:48
S.Jobs написал : Розетка двойная с заземлением открытой проводки Этюд («Schneider Electric»)
Спасибо, очень порадовало. Тоже как раз купил несколько розеток/выключателей/переключателей Этюд на дачу, хотел вырезать для них подложки из оцинковки на всякий случай, но, глядючи на результаты этого теста, думаю, что, может, и не стоит заморачиваться.
05.08.2008 в 14:06:21
Leonid53 написал : кабели толстые, а их придётся гнуть
Шину вниз сместить - и всё замечательно поместиться.
А почему рабочий ноль идёт не через счётчик? Непорядок, надо поправить. Цвет изоляции перемычек тоже неправильный.
Запасайтесь перемычками правильной раскраски, вызывайте стоматолога - пущай меняет. Шину на нижнюю рейку, автомат по центру верхней рейки, УЗО справа. Ноль на вход УЗО со счётчика, а не с шины. Понятно, что пофиг - но для порядку-то?! Перемычка между шиной и корпусом щитка тоже не просматривается. :cool:
Следование моим советам вредит кошельку
05.08.2008 в 14:16:48
ВТБ! написал : А почему рабочий ноль идёт не через счётчик? Непорядок, надо поправить. Цвет изоляции перемычек тоже неправильный.
Запасайтесь перемычками правильной раскраски, вызывайте стоматолога - пущай меняет.
ИМХО, не те проблемы, чтобы голову себе морочить, да еще со "стоматологами" связываться. Наоборот, исключение счетчика из нулевой цепи благоприятно сказывается на ее надежности. А уж по обслуживаемости - так и вовсе небо и земля :). А на работе счетчика такое подключение никак не отражается.
ВТБ! написал : Перемычка между шиной и корпусом щитка тоже не просматривается.
А вот это хуже.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.08.2008 в 14:19:02
Kamikaze написал : со "стоматологами" связываться
У автора они "свои", пломбируют и принимают не по инструкциям, а "по понятиям".
Следование моим советам вредит кошельку
05.08.2008 в 14:21:36
Kamikaze написал : не те проблемы, чтобы голову себе морочить
Примерно того-же порядка, что и кремация пластика. :) Вдруг пьяный электрик фазу с нолём спутает из-за голубой изоляции? ;)
Следование моим советам вредит кошельку
05.08.2008 в 14:22:51
ВТБ! написал : У автора они "свои", пломбируют и принимают не по инструкциям, а "по понятиям".
Тем более, работает, приняли и опломбировали - и славненько. Не мешай технике работать :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.08.2008 в 14:28:32
ВТБ! написал : Вдруг пьяный электрик фазу с нолём спутает из-за голубой изоляции?
Меньше будет электриков, которые нарушают все возможные инструкции и лазят в электроустановку не обесточив и не проверив отсутствие напряжения заведомо исправным указателем.
Это сколько же надо выпить, чтобы принять перемычку от 3р АВ к счетчику и обратно за ноль, пусть даже она и голубая?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.08.2008 в 14:45:05
ВТБ! написал : Шину вниз сместить - и всё замечательно поместиться.
а надо ли? вызов "стоматолога" обойдётся в 2000 руб. - плата за отключение на трансформаторе. Ещё придётся вместо УЗО в домашнем щитке ставить туда какой-то выключатель. Курск не делает 4Р выключатели, а Шнайдер и Легран делают только на 32 А или 63А - скачок цен в 2 раза. А у меня ОПН защищены плавкими предохранителями на 32 А - всё сразу поплывёт :( Если надо будет ставить выключатель, то поставлю на 32 А - не самое серьёзное нарушение, я думаю, будет.
Вот если уж точно надо, то тогда...
К расцветке они относятся с полным пренебрежением :(
P.S. В общем, не зря я эту дополнительную реечку прикручивал, что внизу панели блестит :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу