Аватар пользователя
SIS

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

25.07.2008 в 15:35:17

Интересуют приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором производства bb-consulting. Кто живьем видел/щупал/эксплуатировал?

Смущает малый вес установки. Буржуйские аналоги раза в полтора-два тяжелее будут. Отечественный производитель сэкономил на металле корпуса и шумоизоляции?

В Питере где сабж можно купить?

0
Аватар пользователя
kolobok0

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 59

29.07.2008 в 15:00:11

по шуму сам агрегат тих, на первых двух скоростях - вообще в метре не слышно. сейчас с дубиненской завод переехал, а так на крыше стоял прям под небом год - работал на генерального. из не плохих фич - удобный таймер(можно отключить к примеру ночью тэны и сделать потише в автомате).

про ленинград - там есть оф. диллеры. смотрите на www.mk-vent.com

с уважением (круглый)

0
Аватар пользователя
SIS

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

29.07.2008 в 19:57:29

Пытаюсь сравнить Климат РМ600 и Systemair VR400E

Климат РМ600 (К) Systemair VR400E (SA) Габариты К: 980х300х710, SA: 1149х449х576 Воздуховоды К: D200, SA: D160 Масса K: 34.5кг, SA: 59кг Нагреватель K: нет, SA: 1670Вт Номинальный расход K: 600 м3/ч, SA: 400м3/ч Расход на 200Па K: 475 м3/ч, SA: 210м3/ч Приточный фильтр K: нет, SA: EU7 Вытяжной фильтр K: нет, SA: EU3 Пульт K: есть, SA: нет Цена K: 75340руб, SA: 93214руб

ИТОГО:

  1. Климат более плоский и широкий, проще будет разместить, но нужно место для нагревателя и фильтров
  2. У Климата в комплект входит пульт и таймер. Системэир предлагает отдельно, причем недешево.
  3. У Климата более мощные вентиляторы. Для меня не сильно важно, был бы климат на 400 кубов, то рассматривал бы его.
  4. Климат дешевле, хотя с учетом докупки фильтров и нагревателя разница может быть не столь существенна.
  5. Климат подозрительно легкий.
0
Аватар пользователя
kolobok0

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 59

30.07.2008 в 15:33:01

Эрэмки идут с внешними блоками тэнов. Другое дело входят ли они в указанную сумму - хз. лёгкий - собственно там корпус с шумкой, ротор положенный под углом, два вентилятора рассположены так чтобы исключить переток из вытяжки, диффманометр, электроника, выносной пульт. электроника отрабатывает так же обмерзание ротора, перегрев тэнов, рентабельность включения ротора, авто очистка после долгого стояния ротора(но всё равно ротор требуеться мыть хотябы раз в год - там съёмная панель и сам ротор - на защёлках), поддержание заданной температуры по логике ротор вкл, тэны вкл, вентиляторы ниже. всё с учётом энергопотребления(снижение). вентиляторы уходят вниз только когда уже не справляется установка. датчики температурные входной воздух, выходной в помещение(ставиться после тэнов), и темепратура помещения(сумарный) на вытяжке.

при включение ротора - температура моментально идёт вверх(чуствуется рукой). тэны как уже сказал - мона запрещать по рассписанию или в ручном режиме. в таймере мона задавать на сутки и на неделю с шагом в 10 минут такие вещи как запрет вкл-выкл тэнов, запрет ротора, скорость вентиляторов, вкл-выкл установки.

если коротко - удачная модель у бб вышла. к сожалению их(удачных) не много у завода..

с уважением (круглый)

0
Аватар пользователя
SIS

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

30.07.2008 в 16:11:27

2kolobok0 А корпус у Климата двойной или просто шумка изнутри наклеена? Плату электроники видели? Монтаж промышленный или кустарщина наколенная? Отличие Климата РМ от Р только в наличии пульта?

Поубывав бы маркетологов бб-консалтинга. Разве можно так товар продавать! Сложно что ли нормальные каталоги/мануалы написать и на сайте выложить.

0
Аватар пользователя
kolobok0

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 59

31.07.2008 в 17:28:48

1) не двойной, просто шумка. 2) плата штамповка(зелёненькая, стеклотекстолит), монтаж, очистка, лак, проверка. 3) отличие. да без пульта. соответственно управляется обычным двухклавишным выключателем (скорости). на плате через дип свитчи выставляется какая требуется температура(поддерживать). плюс светодиодик на плате и пищалка - показывает код аварии, если такая случилась. 4) звоните в КБ (сейчас переехало в Щербинку) - там расскажут получше, что за зверь.

чисто моё мнение - РМ лучше цена-какчество чем Р...хотя может нуна чтоб бздыкало где то за стеной - но мыть то его нуна по любому ;)

удачи Вам (круглый)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.