Добрый день! Нахожусь на этапе придумки, как будет управляться приточка. В какой-то теме на форуме вычитал, что канальный датчик от Пульсера ставится на приток, около входа.
С одной стороны это понятно, холодно на улице, пора врубать калорифер... Но, как быть с температурой на выходе, в комнатах? Кто ее будет контролировать? А ведь еще хочется, чтобы кто-то управлял заслонкой притока. PS Для карлсона планирую поставить 5-позиционный регулятор.

0
Аватар пользователя
SKU-ter

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Москва

Сообщений: 73

28.07.2008 в 11:20:46

Датчик температуры в канале TG-K 330 ставится за нагревателем и контролирует температуру воздуха подаваемого в помещение. Рекомендую для более корректной работы автоматики датчик устанавливать на расстоянии 3-5 диаметров воздуховода от нагревателя. По поводу привода заслонки наружного воздуха: Практически у всех регуляторов скорости (трансформаторный или симисторный) есть выход 220в при включении регулятора, именно сюда можно подключить привод заслонки (например с пружинным возвратом).

0
Аватар пользователя
Команч

Местный

Регистрация: 21.06.2006

Иркутск

Сообщений: 219

28.07.2008 в 11:23:49

Большое спасибо, так понятнее