Аватар пользователя
AlexVic

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 92

13.02.2006 в 23:07:33

Вобщем такая тема. Зал у меня над аркой, пол холодный, на полу ламинат. Думаю разобрать его и прямо под него положить маты подогрева, прямо на подложку . Прав я или нет? Если да, то может быть посоветуете что класть и во сколько это встанет, около 20 кв метров. Какой термостат взять? В принципе само электричество у меня пока можно сказать дармовое, так что готов поставить большой мощьности.

0
Аватар пользователя
l_andrey

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

14.02.2006 в 08:55:30

прямо под него положить маты подогрева, прямо на подложку . Прав я или нет? Т.е. ламинат будет лежать прямо на кабеле тепломата?
Тогда не прав. Ламинат должен лежать на плоскости, иначе он будет "гулять" при ходьбе. Да и подложка под тепломатом тоже недопустима.

готов поставить большой мощьности А вот это зря. Под древесными покрытиями допустимо класть не более 80Вт на м2 площади и не более 10 Вт на метр длины кабеля.

Вам надо решать проблему холодного пола основательно. Для этого нужно определиться с самой проблемой. Если это просто холодный пол, а температура в помещении нормальная круглый год, то проще всего будет сменить покрытие. Ламинат обладает достаточно высокой теплопроводностью, поэтому по ощущениям он холоднее паркета, ковролина и, даже, линолеума. Если холодно в комнате, то без теплоизоляции или дополнительного подогрева не обойтись.

0
Аватар пользователя
AlexVic

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 92

14.02.2006 в 10:53:12

Скажем так, что проблемы особой нет, просто пол холоднее, чем в остальной квартире, времени мы там проводим много, вот я и подумал а почему бы его теплым не сделать. Но заморачиваться на эту тему не очень хочется. Снять ламинат , кинуть маты я еще решусь, а делать что-то более грандиозное не хочется. Вроде видел тонкие маты потому и подумал может можно их просто под ламинат? А чего страшного будет? По идее он должен в подложку уйти. При 80 вт на метр на 20 квадратов получаем 1600 вт, я считаю это много.

0
Аватар пользователя
l_andrey

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

14.02.2006 в 11:05:11

Все-таки я не советую класть на маты ламинат. Во-первых, плохо будет ламинату - висит в воздухе, нет нормальной опоры. Во-вторых, плохо будет матам - лежат в воздушном пространстве, нет нормального теплоотвода.

С учетом цены на тепломаты (500 евро за 20м2), лучше будет просто сменить покрытие.

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

14.02.2006 в 11:43:25

Видел у Деви офигительную вещь для ламината: профилированный жесткий ППС с профилированной же под кабель тольстой алюминиевой фольгой. Кабель укладывается в предусмотренные углубления, тепло распространяется по фольге. Ламинат плотно ложится на эту подложку, прилегая к фольге. Там, где подогрев не нужен, укладываются обычные листы того же пенопласта.

0
Аватар пользователя
AlexVic

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 92

14.02.2006 в 15:55:41

Danmos написал : Видел у Деви офигительную вещь для ламината:

Спасибо буду искать.

А не бывает тонких матов? Которые бы могли просто вдавиться в подложку?

0
Аватар пользователя
l_andrey

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

14.02.2006 в 17:23:25

Куда уж тоньше, 2.5 мм

0
Аватар пользователя
AlexVic

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 92

14.02.2006 в 21:44:14

2.5 мм многовато, подложка всего 2 мм

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

15.02.2006 в 09:10:13

AlexVic написал : 2.5 мм многовато, подложка всего 2 мм

  • А как Вы собираетесь обеспечить теплопередачу от круглого кабеля, к тому же уложенного в отличный теплоизолятор, к плоскому ламинату?
0
Аватар пользователя
l_andrey

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

15.02.2006 в 09:15:21

AlexVic написал : 2.5 мм многовато, подложка всего 2 мм

Подложка 2 мм в свободном состоянии. Ее толщина под нагрузкой стремится к нулю. Назначение подложки - исключить удары ламината при ходьбе об основание (стяжку).

Класть тепломаты так, как хотите Вы - это абсолютно неразумно.

0
Назад