03.08.2008 в 00:43:32
дом в деревне, что приходит с столба PEN или просто N? как это узнать? и что будет если N соеденить с "доморощенным" заземлением ввиде прутка в землю? пытаюсь понять по какой схеме сделать заземление в розетках и как включить узо.
03.08.2008 в 00:47:52
alx-krv написал : пытаюсь понять по какой схеме сделать заземление в розетках и как включить узо.
Если не смогли осилить кучу информации по типам заземлений для загородного дома, выложенной на форуме, то самое безопасное обойтись двухпроводной сетью и УЗО на 30мА.
03.08.2008 в 16:04:24
При наличии своего заземления и воздушки вам наверное будет самое оптимальное сделать проводку по схеме ТТ
Вот тут Камикадзе в посте №24 все прекрасно разрисовал
03.08.2008 в 21:50:33
вот у меня как раз ТТ получился. провел эксперемент :) пальцев в фазу, другим за заземление, узо не выключилось однако! Почему?
03.08.2008 в 22:12:39
alx-krv написал : провел эксперемент
пальцев в фазу, другим за заземление, узо не выключилось однако! Почему?
Либо из-за большого сопротивления тела ток не достиг порога срабатывания УЗО, либо УЗО неисправно. Тряхнуло-то сильно?
2all Эксперимент смертельно опасен!!!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.08.2008 в 22:29:28
не сильно :) , наверно не достигло. кнопка тест работает, можно ли по ней судить о работоспособности?
03.08.2008 в 22:34:39
alx-krv написал : с "доморощенным" заземлением ввиде прутка в землю?
Может потому и не сильно?..
03.08.2008 в 22:35:31
alx-krv написал : не сильно , наверно не достигло.
Наверное.
alx-krv написал : кнопка тест работает, можно ли по ней судить о работоспособности?
О работоспособности - да. О соответствии действительного порога срабатывания номиналу - нет, т.к. тестовая утечка в несколько раз больше номинала УЗО (это необходимо для устойчитвой работы теста при пониженных напряжениях).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.08.2008 в 22:37:29
какие размеры треугольника нужно сделать под ЗУ? и на какую глубину штыри в вершинах вогнать?
04.08.2008 в 05:41:18
alx-krv написал : пальцев в фазу, другим за заземление, узо не выключилось однако!
Ну Вы и Кадр! Языком фазу лизнуть не пробывали, держась за заземление?
У себяв дометестером проверял напряжение в розетке между фазой и нулем, и между фазой и землей. Тестер показывал одинаковое напряжение. При замере между фазой и землей УЗО не срабатывало. Но когда соединил лампочку через заземляющий контакт в розетке УЗО отключилось.
04.08.2008 в 20:37:20
Кстати, а что лучше всего сунуть между землёй и фазой для имитации человечьей тушки в означенном месте? Ёмкость или резистор?
04.08.2008 в 20:53:25
Ну тушку ненадо :-))) Просто замерь ток срабатывания Узо Я б банально переменный резистор сунул и амперметр последовательно, и меедлнно крутил бы и смотрел на каком токе Узо сработает.... резистор по закону ома прикинь...
04.08.2008 в 20:57:08
A917 написал : У себяв дометестером проверял напряжение в розетке между фазой и нулем, и между фазой и землей. Тестер показывал одинаковое напряжение. При замере между фазой и землей УЗО не срабатывало. Но когда соединил лампочку через заземляющий контакт в розетке УЗО отключилось.
Измерял цифровым? У них вход имеет боольшое сопротивление и посему тока практически не течет черезнего....
04.08.2008 в 20:59:02
2AIpp Резистор. Наименьшее сопротивление человека принимают равным 1000 Ом (хотя в особо неблагоприятных случаях оно бывает и меньше). При таком сопротивлении ток при 220В составит 220мА, такой ток смертелен. Если речь идет о проверке с целью провокации сработки УЗО 30мА, резистор целесообразно взять на 6,8 кОм (при фактическом напряжении в сети 220В).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.08.2008 в 21:01:53
7Aleksey7 написал : Измерял цифровым? У них вход имеет боольшое сопротивление и посему тока практически не течет черезнего....
У стрелочных тоже. Типовой ток полного отклонения стрелки 30-50мкА. Этого явно недостаточно, чтобы УЗО хотя бы моргнуло :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу