cvc
cvc
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 45

03.08.2008 в 10:58:31

Начитался про минусы скруток, распаячных коробок и других соединений и хочу в "компьютерную" комнату (минимум 2 компа + еще временами 1 - 2 (сборка, тестирование) + видеоаппаратура) поставить отдельный щиток на 4 автомата - по числу розеточных групп в углах комнаты.

1 Если разводка по комнате 3х2.5 - каким проводом идти в общий щиток - 3х4 или 3х6(на всякий случай) 2 В общем щитке для маленького щитка будет стоять УЗО 63А/30мА - нужен ли там еще и автомат - для защиты при аварии межщиткового кабеля?

Зарание спасибо за ответ!

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

03.08.2008 в 11:04:47

cvc написал : Если разводка по комнате 3х2.5 - каким проводом идти в общий щиток - 3х4 или 3х6(на всякий случай

провод от большого щитка к маленькому должен соответствовать по сечению его защитному автомату. Если маленький щиток будет целиком защищён 16А - то можно 3х2.5.

cvc написал : В общем щитке для маленького щитка будет стоять УЗО 63А/30мА - нужен ли там еще и автомат - для защиты при аварии межщиткового кабеля?

Любой провод должен быть защищён автоматом соответствующего номинала. Если сумма номиналов автоматов в маленьком щитке не сможет защитить провод (а это, судя по вашему описанию, так и будет) - нужен автомат. Для защиты в том числе от перегрузок этого межщиткового кабеля.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

03.08.2008 в 11:05:52

Зачем-же такие огромные величины и сечения при условии,что вы там 4,ну пусть 5 РС одновременно включите. Пусть даже вместе с вентилятором ,в жару, и паяльником.:o Да и должна уже быть защищена ваша кабельная линия АВ в большом щитке. Лучше там поковыряйтесь:o

0
cvc
cvc
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 45

03.08.2008 в 11:14:59

В маленьком щитке 4 по 16А. А в большом тогда диф автомат 25А 30мА и провод 3х4 мм2 ? Или не мучатся и соединить все 4 шлейфом на 1 16А автомат в общем щитке?

В этажном щитке стоит 25А - но мастер нашего участка сказал - что можно и 40А поставить)) Под 40А ввод каким проводом делать надо?

Зарание спасибо за ответ

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2008 в 11:24:05

cvc написал : Под 40А ввод каким проводом делать надо?

Шесть квадратов.

cvc написал : Или не мучатся и соединить все 4 шлейфом на 1 16А автомат в общем щитке?

Самое разумное решение.

0
cvc
cvc
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 45

03.08.2008 в 11:39:47

Приложил схему комнаты - шлейф не очень получается - многовато соединений(( - звезда из коробки/ щитка лучше смотрится(( но геморнее

Как лучше организовать?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2008 в 12:24:12

cvc написал : Как лучше организовать?

Так и организуйте - одну линию от щитка на одну сторону комнаты, а вторую линию на другую сторону. Проводка по потолку у вас пойдет? В щитке обе жилы прекрасно зажмутся в одну клемму автомата, а когда начнете жить в достатке, то можно будет посадить линии на разные автоматы. Только что подобную конфигурацию делал - если найду удачные снимки, то выложу. Или схему разводки для примера.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2008 в 13:32:21

cvc написал : Как лучше организовать?

Попробую для примера выложить схему потолочной разводки подобного монтажа и несколько фотографий.

0
Вложение
Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

04.08.2008 в 11:21:03

2avmal
А если на входе в лестничном распредщитке будет стоять автомат 25А,то каким сечением кабель вести к квартирному щитку?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.08.2008 в 11:30:40

Мирумир написал : если на входе в лестничном распредщитке будет стоять автомат 25А,то каким сечением кабель вести к квартирному щитку?

Четыре квадрата, правда, привыкнув жить с надеждой на светлое будущее и провел бы шесть квадратов. " Пути господни неисповедимы ..."

0
ALNI
ALNI
Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

04.08.2008 в 12:39:30

А СНИПы и ГОСТЫы разрешают выносить часть УЗО/автоматов из основного щитка около входной двери в дополнительные щитки в комнате/кухне? А то мне сказали, что в Энергонадзоре не согласуют доп. щиток в комнате/кухне. Обосновали тем, что в случае чего-либо доступ к всем УЗО/автоматам должен быть легким и быстрым, а это достигается только если все УЗО/автоматы находятся в одном щитке, который соответственно находится около входной двери.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу