DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

14.08.2008 в 07:48:08

Вертикальных не было, видимо они дополнительного укрепления не дают. Эта технология была составлена специальной фирмой, утверждена в том числе автором проекта дома и входит как приложение в проект перепланировки. Опоры были специальные раздвижные (посередине резьбовая муфта), две штуки, упирали в верхнее и нижнее перекрытие (пола тогда ещё не было). Места расположения опор тоже в технологии были указаны. Ставили перед началом работ, а убирали, когда бетон, которым балку зачеканили, застыл до проектной твердости, через неделю или две.

Кстати, в проекте перепланировки предполагалась ещё подрезка двух несущих бетонных стен внутри квартиры на 40см каждую с торца, чтобы сделать плавные переходы в коридоре. Но автор проекта дома не разрешил подрезать их более, чем на 15см. Но зато при такой величине подрезки и дополнительного усиления не потребовал.

Я бы, все-таки рекомендовал Вам потратиться на составление и утверждение нормального проекта перепланировки. Во-первых, Вам сразу скажут, что можно, а что нельзя делать, во-вторых, там все подробно распишут как что делать, в-третьих, в дальнейшем не возникнут серьезные проблемы с надзорными органами, связанные с огромными штрафами и требованием восстановления стен в первозданный вид.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу