Аватар пользователя
Trizmey

Местный

Регистрация: 06.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

06.03.2012 в 22:57:50

greg111, Чего ожидать вы мне скажите. Лет эдак через 5 должен пропасть свет ? или что

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

06.03.2012 в 23:01:05

или лампочки начнут гореть. А про клеммник вы благополучно забудете.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.03.2012 в 10:17:27

Netlog написал : или лампочки начнут гореть.

с чего вдруг?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.03.2012 в 11:09:38

Trizmey написал : Лет эдак через 5 должен пропасть свет ?

а никто не знает, что будет. может, ничего. может, свет пропадет. может, замкнут между собой два таких клеммника после оплавления - автомат не включишь, сразу выбивает. может, утечка на землю - тогда узо будет выбивать. или не будет... вариантов масса. лучше бы первый был.

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

07.03.2012 в 11:57:15

С искрения, вестимо.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

07.03.2012 в 14:25:19

Netlog написал : С искрения,

кстати УЗО может постоянно выключаться... от искрения.

0
Аватар пользователя
Trizmey

Местный

Регистрация: 06.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

10.03.2012 в 18:18:40

А можно опресовать многожилу 0,75 (видел специальные гильзочки от 0,75 - 6 мм) и на винтовой клемник посадить что выше на картинке. ? И ещё посоветуйте пресс клещи специальные для таких вот гильз не больших .

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.03.2012 в 18:36:58

не можно, а нужно. имхо, для одной-двух гильз на 0.75 можно и пассатижами обойтись

а еще лучше другой способ соединения выбрать. вам что соединить\подключить надо?

0
Аватар пользователя
elecktris

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

11.03.2012 в 00:21:54

скажите, кто знает, почему нельзя соединять одножильный NYM 3x6 с многожильным КГ 3х6 используя СИЗ"ы?

вот пример

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.03.2012 в 04:27:58

потому что контакт хреновый. нагрузите свою линию циклически током 40А в течение нескольких дней хотя бы и понаблюдайте, как плавятся ваши сизы. хотя, имхо, они сдохнут уже через полчаса-час. вам нужно или опрессовать, или паять, или обжать многожилку НШВИ и хороший клеммник использвать. а вообще прочтите хотя бы первую страницу этой темы или юзайте поиск, такой вопрос неоднократно всплывал.

0
Аватар пользователя
MeVeriS

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Одесса

Сообщений: 72

13.03.2012 в 18:52:07

elecktris написал : скажите, кто знает, почему нельзя соединять одножильный NYM 3x6 с многожильным КГ 3х6 используя СИЗ"ы?

вот пример

Это не надолго. Чуть дольше будет служить, если моножилу обовить спиралью вокруг многожилки и с помощью двух пассатижей дожать.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.03.2012 в 01:53:40

MeVeriS написал : с помощью двух пассатижей дожать.

так и стоять вечно с пассатижами в руках, поддерживая давление на скрутку :D

0
Аватар пользователя
MeVeriS

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Одесса

Сообщений: 72

15.03.2012 в 02:08:56

andrewkhv написал : так и стоять вечно с пассатижами в руках, поддерживая давление на скрутку :D

А нахрена? На эту долбанную скрутку можно и СИЗ навентить. (смотри фото из примера от elecktris): *скажите, кто знает, почему нельзя соединять одножильный NYM 3x6 с многожильным КГ 3х6 используя СИЗ"ы?

вот пример*

0
Аватар пользователя
skovaboyv

Местный

Регистрация: 29.09.2010

Москва

Сообщений: 30

31.08.2013 в 23:21:11

Уважаемые мастера.

Можно ли соединить несколько проводов многожилок опрессовкой? Если да, то провода просто завести в гильзу и опресовать или же можно сделать сначала скрутку, а потом опресовать? Можно ли для оппресовки использовать вот такие клещи http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkciya/pozicii_produkcii/pk-35/. Как правильно подобрать диаметр гильзы.

Заранее благодарю.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.09.2013 в 00:05:35

skovaboyv написал : Можно ли соединить несколько проводов многожилок опрессовкой?

можно

skovaboyv написал : то провода просто завести в гильзу и опресовать или же можно сделать сначала скрутку, а потом опресовать?

Хоть так хоть так

skovaboyv написал : Можно ли для оппресовки использовать вот такие клещи

можно, ищем к ним гильзы ГМЛ

skovaboyv написал : Как правильно подобрать диаметр гильзы.

Сколько влезет в гильзу - такую и берете, чем плотнее гильзу забьете, тем лучше

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу