19.08.2008 в 13:17:07
мерял вот этим МZC-200.в эти выходные опять возьму померять.
19.08.2008 в 13:47:00
ingenermet написал : какую защиту нада ставить чтобы такого не было
Чтобы такого не было, ВЛ и КТП должны адекватно обслуживаться. А защиту на случай, если такое все-же случилось ищите по ключевым словам "реле напряжения", как пример - РН-111, кроме того, есть такие аппараты как ЗАС.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.08.2008 в 13:47:08
ingenermet написал : "380В в розетках из-за отгорания нуля"-какую защиту нада ставить чтобы такого не было,есть ли вариант ценой вопроса до 10000р, и мощьностью на 8 квт?
РКН-1
19.08.2008 в 13:47:28
ingenermet написал : или прецеденты всё-же были??
Угу, ppkvin личным опытом делился. Но это всё-таки редчайший экстрим.
19.08.2008 в 13:48:36
ingenermet написал : "380В в розетках из-за отгорания нуля"-какую защиту нада ставить чтобы такого не было,есть ли вариант ценой вопроса до 10000р, и мощьностью на 8 квт?
Поставить на входе
19.08.2008 в 13:50:25
ingenermet написал : вариант ценой вопроса до 10000р, и мощьностью на 8 квт?
19.08.2008 в 14:25:17
есть такой прибор МНС-1 owen.ru, он подойдёт?
19.08.2008 в 14:26:16
Угу, ppkvin личным опытом делился. Но это всё-таки редчайший экстрим.
а можете дать ссылочку на эту тему?
19.08.2008 в 16:57:07
ingenermet написал : это всё-таки редчайший экстрим.
Повторение - мать учения...
Происходит маленький такой взрывчик в блоке питания дизельного котла, запитанном в то время через ЗАС-0.5. Автоматы ессно выбиты, в том числе вводной 50 А.
Идет дождь.
Иду на КТП.
Метров за 50 слышен треск и слабое голубое свечение из распредящика 6 кВ. В щель виден коронный разряд с внутренней стороны изолятора 6 кВ на корпус КТП.
Приезжает бригада с районной подстанции.
Видя такие дела, осторожно (возможно шаговое напряжение) один смелый идет к разъединителю 6 кВ на соседнем столбе, отключает высокое.
Картина в ящике: под изолятор 6 кВ подтекает вода, ржавчина стекает по фарфору изолятора, но т.к. внутри ящика фарфор без юбки, образовалась дорожка ржавчины от корпуса до токоподвода, где находятся предохранители 6 кВ. Вот по этой дорожке и идет утечка 6 кВ на корпус КТП.
Далее: нейтраль глухозаземлена, т.е. соединена с корпусом КТП и контуром заземления.
Потенциал нейтрали приходит по ВЛ на силовой ввод.
Какой же был потенциал?
Неизвестно, но последствия... ЗАС-0.5 выгорел полностью - все дорожки на плате. В БП котла - варистор + контакт реле включения.
Такие результаты получились потому, что котел был соединен с землей через водопровод и систему отопления.
Вся остальная техника не пострадала - напряжение фаза - ноль было нормальным.
Вот такой экстрим...
06.06.2016 в 11:15:16
ingenermet, Если для вашего ремонта нужно приобрести кабель ввг в интернет магазине Компакт Оптима ,в этом магазине представлен широкий ассортимент электропроводки для любого вида назначения по самым доступным ценам в регионе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу