Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.08.2008 в 12:45:54

Rolan написал : принимающей стороне очень не нравятся сползшие болтающиеся рукава, и просто прихваченные изолентой тоже...

Если это сделать очень аккуратно, т.е. сначала сделать бандаж изолентой, а потом ввести кабель с гофрой до упора в сальник перед затягиванием гайки, то выходит даже очень ничего. И принимающей стороне нравится. :)

0
Аватар пользователя
Rolan

Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

21.08.2008 в 14:54:28

2avmal ну, на самом деле способов много:) , вот был у нас один человек, из высоких рукамиводителей, он мог проверить ввод на герметичность толкнув между кабелем и вводом тонкую отвертку часто повредив саму изоляцию, а затяжку провода в клемнике хватанув последний пассатижами и подергав со всей дури, часто просто раскалывая сам клемник. мы же старались рукав сжать таким образом, что бы край его заходил под гайку сальника, и затянуть на этом краешке кольцо из провода 1.5, а затем затягивая гайку получалось что резиновую прокладку прижимало краем рукава, а кольцо из провода не давало ему из гайки выскочить...

0
Аватар пользователя
Andrey_3

Местный

Регистрация: 27.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 36

21.08.2008 в 19:12:23

Спасибо за ответы. Предложенные варианты герметизации изолентой, герметиком, термоусадкой и т.п. - это на крайний случай. Хотелось найти какое-то стандартное сертифицированное решение от известных производителей.

ВТБ! написал : Для металлорукава в ПВХ другие. http://electro-mpo.ru/card16215.html http://electro-mpo.ru/card8826.html

Как я понял, в первом варианте сальника степень защиты IP65 обеспечивается между корпусом металлорукова и корпусом щитка. Сам кабель внутри сальника ничем не обжимается? Устройство второго варианта сальника из приведенной картинки понять не смог.

Rolan написал : есть, особенно удобные встречаются на киповских приборах и коробках, первая гайка жмет резиновую прокладку зажимая кабель, вторая гайка обхватывает рукав...

Это видимо то, что нужно. Подскажите где посмотреть/почитать?

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

21.08.2008 в 19:38:30

Rolan написал : , вот был у нас один человек, из высоких рукамиводителей, он мог проверить ввод на герметичность толкнув между кабелем и вводом тонкую отвертку часто повредив саму изоляцию

Жаль что "напруги" не было.

Rolan написал : а затяжку провода в клемнике хватанув последний пассатижами и подергав со всей дури, часто просто раскалывая сам клемник.

Тем более.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Rolan

Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

21.08.2008 в 20:30:39

ну принимали то до ввода в эксплуатацию естественно

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.08.2008 в 21:11:39

Rolan написал : ну принимали то до ввода в эксплуатацию естественно

Отрывать руки надо за такую методику проверки. И еще кое-что, чтобы не плодить подобных проверяющих. :mad:

0
Аватар пользователя
Rolan

Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

21.08.2008 в 22:21:13

Andrey_3 написал : Это видимо то, что нужно. Подскажите где посмотреть/почитать?

например этот посмотрите http://www.tk-neva.ru/catalog/_item283.html главное наличие двух гаек, внутренней и внешней, резинки априори будут..

был такой случай, делали насосную дожимную, нефтянку, была стойка с двумя коробками клемными, в непосредственной близости от клапана регулирующего давление перед узлом учета нефти, это такая большая задвижка с мембраной не маленькой, установлена на трубе нефтянке посредством фланцев, так вот, монтажники не имели ответный фланец (который должен был быть "мамой") для штатного фланца на клапане, приварили временно "папу" дабы собрать все до кучи, заболтили... и, как водится, забыли, во время необходимый фланец не привезли или еще что, в общем этот фланец обварили капитально, якобы он тот который нужен и есть, торопили их с опрессовкой, ребята задвижки с двух сторон клапана закрыли, и успешно опрессовали всю систему, это трое суток под большим давлением все трубы проверяются водой, эксплуатация отрапортовала и неожиданно получила команду заходить уже нефтью :) и конечно именно ночью, вот они зашли в систему, а узел учета не считает выход, стали смотреть, ага - клапан закрыт с двух сторон, открыли задвижки... и вот 80 атмосфер ударило между двух "пап", там даже прокладки не было :) черный веер из нефти до самого неба, ночью правда эффекта никакого , но на утро ... вся новенькая насосная, сепарация, узел учета, все вокруг в мазуте.. все работы соответственно пожарными остановлены на срок очистки территории... но теперь самое главное, две коробки на нашей стойке расключало два разных человека, первый завел кабели как положено, со всеми прокладками, соответственным зажатием и фиксированием, а второй прокладки выбросил подальше от места расключения, что бы глаза не мозолили :) и просто закрепил рукава, что бы не болтались :) когда после ЧП коробки вскрыли, первая внутри оказалась девственно чистой, а из второй из под крышки шлепнулся сгусток нефти на ноги расключавшему ее специалисту, она была полная нефти, и попала она через ввода, просто рикашетом от швелера на площадке смотровой в нескольких метрах от клапана и коробок.. вот такая история:)
длинная :o (прошу простить) но поучительная ;)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.08.2008 в 00:53:32

Rolan написал : монтажнику приходится что то придумывать, так как принимающей стороне очень не нравятся сползшие болтающиеся рукава, и просто прихваченные изолентой тоже...

avmal написал : сначала сделать бандаж изолентой, а потом ввести кабель с гофрой до упора в сальник перед затягиванием гайки, то выходит даже очень ничего.

а если закрепить рукав или гофру в пяти сантиметрах от коробки, выключателя, то и без всяких извращений нормально смотрится

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.08.2008 в 01:45:56

юра Т написал : если закрепить рукав или гофру в пяти сантиметрах от коробки, выключателя, то и без всяких извращений нормально смотрится

Это уже не "смотрится", а обязательное требование - крепление кабеля при наружной проводке.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.08.2008 в 01:52:31

avmal написал : обязательное требование - крепление кабеля при наружной проводке.

вот вот))))

0
Аватар пользователя
Rolan

Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

22.08.2008 в 07:41:44

в кипе несколько иначе все выглядит, часто несколько коробок на стойке, штук по восемь-десять кабелей в каждой, эти гирлянды просто аккуратно формируются одинаковыми дугами к каждому вводу, и крепить их не к чему в этих местах

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу