Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

27.08.2008 в 11:03:22

На кухне сейчас : идёт труба сверху вниз, от неё на уровне 60 см. от пола вварен отвод. На него привинчен вентиль. Далее на старую газ. плиту через гибкую подводку. Сейчас сделан ремонт. Закуплена техника. И возникают вопросы о её установке. 1) В 20 см. от трубы я проштробил стену у установил розетки. Позже узнал - не по правилам. 2) Труба проходит в углу, и там же в углу, сразу за ней, будет стоять духовка. Таким образом духовка будет закрывать доступ к вентилю спереди, а столешница сверху. Тоже не порядок. 3) выход от вентиля один, а устройства два - духовка и газовая панель.

В связи с этим вопрос: не пошлют меня газовщики с таким раскладом?

И ещё. Одна знакомая из администрации посоветовала позвонить в 04, сказать " кажется пахнет газом". А когда приедет аварийка, хватать за рукав главного в аварийной бригаде и договариваться с ним о подключении. Они же и выдают документы. Типа быстрее, и дешевле, чем по инстанциям общаться с "тётеньками". Так ли это?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2008 в 20:31:37

Газовщики будут настаивать на установке второго крана и слупят с вас соответственно.

0
Аватар пользователя
проблемнет

Местный

Регистрация: 18.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1165

27.08.2008 в 22:09:20

Юбер написал : Газовщики будут настаивать на установке второго крана и слупят с вас соответственно.

Второй кран как раз и не обязателен, а вот первые два пункта являются нарушениями. Если пойдёте официальным путём, то придётся переделывать; так, что Ваша знакомая вероятно права - всё зависит от порядочности аварийщиков и Вашего умения "договариваться".

0
Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

28.08.2008 в 09:42:09

Проблемы продолжаются.

Вчера весь день искал в инете, по справочникам, знакомым и т.д. где в Питере продают сильфонную подводку, причём не турецкого производства. Два специализированных магазина посетил: сильфонная подводка не в ходу, а та что есть - турция и без изоляционного покрытия. Скучающие продавцы в один голос начали рассказывать про то что в сильфонной проводке "через какое то время от частого пользования поджигом пробивает оплётку" (дословно), что горгаз всё равно заставит поставить резину, и вообще "у нас нет других сильфонов". В гипермаркетах типа Максидом и т.п. их тоже нет. Хоть в Москву за ними едь. Вентили-бабочки, что продаются, один в один как для водопровода, только желтая крутилка. У меня такой и врядли вкрутится - от трубы до стены сантиметр где то. А маленьких, как тут на картинке видел, нету.

В Балтийской Газовой Компании девушка по телефону сообщила, в моём случае : купить 2 шланга нужной длины, один кран (старый хочу заменить - у него крутилка обломана) и тройник. Замена крана -300, подключение каждого устройства - 1280. При этом поставят в паспорте на технику свои штампики, типа они всё сделали.
Достаточно ли будет этих отметок, что б не трахали в мозг проверяющие из горгаза?

И может кто знает всё таки: какая гибкая подводка в Питере легитимна? В паспортах на технику (Электролюкс и Занусси) способы подключени указаны только а) жестка подводка и б) "гибкая металлическая" (я так понимаю - сифонная).

И где же в Питере её продают?

0
Аватар пользователя
проблемнет

Местный

Регистрация: 18.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1165

29.08.2008 в 00:37:45

Baston написал : "через какое то время от частого пользования поджигом пробивает оплётку" (дословно)

Вполне вероятное развитие событий при отсутствии земли в розетках.

Baston написал : И может кто знает всё таки: какая гибкая подводка в Питере легитимна?

Вся, прошедшая сертификацию и маркированная как газовая (т.е. и в металлической оплётке тоже). Я покупал её в Водопаде.

0
Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

29.08.2008 в 09:13:08

2проблемнет А как реагировать на это?

Да и резиной только жизнь себе сократить можете, товарищ Baston!

Взято отсюда Подскажите, как правильно подключить газовую варочную панель ?

0
Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

29.08.2008 в 09:22:07

2Проблемнет, я полагал, что в подводке из гибкой стали оплётки нет.

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

29.08.2008 в 10:04:48

А какое должно быть расстояние от газовой трубы до розеток?

0
Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

29.08.2008 в 10:40:04

где то тут мелькало 50 см.

0
Аватар пользователя
Starik49

Местный

Регистрация: 01.11.2007

Юбилейный

Сообщений: 453

29.08.2008 в 11:12:11

Интересно, между чем и чем должна быть искра "пробивающая оплетку", которой (оплетки) в сильфоне нет. Почитайте здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5279 Ну и изолирующие вставки по-прежнему в ходу.

0
Вложение
Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

29.08.2008 в 11:23:06

Starik49 написал : Интересно, между чем и чем должна быть искра "пробивающая оплетку", которой (оплетки) в сильфоне нет.

Именно на эту чушь я и пытался обратить внимание в своём первом посте №4. ;)

Почитайте здесь

Читал эту статью по многим урлам. Именно её и считаю грамотной и как пособие для инсталяции.

Ну и изолирующие вставки по-прежнему в ходу.

К сожалению, только в москве. 3 дня активного поиска по Питеру ни к чему не привели. В продаже их нет, и про них не слышали. Народ в гипермаркетах при покупке газовой техники метёт резиновые шланги, те что подешевле (рекомендации продавцов - типа нафига вам такой дорогой резиновый за 800 ры, берите за 300 - это та же резина, только чёрная). Про компетентность продавцов, и про объяснение им чего я хочу (изолирующая/диэлектрическая вставка) отдельная песня.

0
Аватар пользователя
проблемнет

Местный

Регистрация: 18.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1165

29.08.2008 в 22:35:23

Baston написал : 2проблемнет А как реагировать на это?

Цитата: Да и резиной только жизнь себе сократить можете, товарищ Baston!

А что тут непонятного? Если у Вас идёт утечка на корпус плиты, то лучше пусть она уходит по газовой трубе (которая обязательно должна быть заземлена), чем через Вас.

0
Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

01.09.2008 в 11:35:22

Совсем запутали. Зачем же тогда ставят на сильфонную подводку диэлектрические переходники, если

проблемнет написал : Если у Вас идёт утечка на корпус плиты, то лучше пусть она уходит по газовой трубе (которая обязательно должна быть заземлена)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115393

01.09.2008 в 13:54:41

Baston написал : Зачем же тогда ставят на сильфонную подводку диэлектрические переходники, если

  1. Газовая плита с электроподжигом/и или духовкой должна быть заземлена.
  2. На газовую магистраль заземлять запрещено.
  3. Если дом старый (PEN), и заземление взято от щитка, то через заземляющий провод и сильфон на газовую трубу течет уравнивающий ток.
  4. Чтобы разорвать цепь этого тока ставят д/э вставку.

PS Считаю, что в домах с полноценным пятипроводным стояком где есть отдельный PE вставка лишняя.

0
Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

01.09.2008 в 14:12:39

Давайте, всё же, разберемся.

BV написал :

  1. Газовая плита с электроподжигом/и или духовкой должна быть заземлена.

Требование невыполнимо, так как нет земли.

BV написал :

  1. На газовую магистраль заземлять запрещено.

То есть... полное отстутствие связи металла газовой магистрали с металлом газ. прибора. Другими словами - диэлектрическая развязка плиты и газ. трубы

BV написал :

  1. Если дом старый (PEN), и заземление взято от щитка, то через заземляющий провод и сильфон на газовую трубу течет уравнивающий ток.

Мы уже говорили выше, что земли в доме нет. Щиток не имеет никакого заземления. Имеется "фаза" и "ноль". Подлючать "земляной" провод газ. плиты на ноль мы не будем. То есть третий провод - земля ни к чему не подключается, и висит в воздухе.

Таким образом есть 2 варианта - резиновый шланг(без всяких оплёток) или сильфонная подводка с диэлектрической вставкой. И все эти предосторожности только на тот случай, если в газ. плите случится поломка. Так?

0