ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12329

07.10.2009 в 20:59:50

ort написал : Релейный ? Знаю что основная проблема там - это реле коммутации обмоток (подгорают контакты, залипают в замкнутом состоянии)

Сейчас есть твёрдотельные реле. В них, как таковых, нет механических контактов, а значит нечему и подгорать.

ort написал : Или по принципу латра

Самые ненадёжные устройства. Начинаются проблемы после года-двух эксплуатации, после истирания подвижного контакта (щётки).

0

ИМХО (IMHO)

ort
ort
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 247

07.10.2009 в 21:08:16

ADM05 написал : Можно об этом по подробнее.

Фазное напряжение-V L-N Ток в фазах-A Активная потребляемая мощность-W Реактивная потребляемая мощность-VAr Полная потребляемая мощность-VA Коэффициент мощности по фазам-P.F. (cosF) Активная потреблённая энергия-kWh Реактивная потреблённая энергия-kVArh Межфазное напряжение-V L-L

Напряжение питания 220-230В Частота 50/60 Гц Потребляемая мощность по цепи питания не более 4 Вт Потребляемая мощность по цепи измерения не более 0,5 Вт Диапазон измеряемых напряжений: Фаза-ноль (фазное)- (L-N) 30-300 В 50/60 Гц Межфазное (линейное)- (L-L) 30-500 И 50-60 Гц Коэффициент трансформации трансформаторов тока-5...9000/5 Коэффициент трансформации трансформаторов напряжения-1...2000 Класс точности- 0.5±1 цифра Коммуникационный интерфейс-RS485 MODBUS RTU

0
Вложение
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12329

07.10.2009 в 21:17:28

2ort Понял. Спасибо.

0

ИМХО (IMHO)

ort
ort
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 247

07.10.2009 в 21:26:32

ADM05 написал : Сейчас есть твёрдотельные реле.

Я и говорю семисторы. Если китайцы будут их ставить в свои стабилизаторы то попадут в ценовой сегмент штиля. обычно дискретные стабилизаторы из поднебесной заканчиваются на 2000Ва т.е. Релейные. И на мой взгляд они и двух лет не работают в реальных условиях.

0
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
Местный

Регистрация: 24.12.2005

Москва

Сообщений: 931

07.10.2009 в 21:44:43

ort написал : Дискретный это когда имеется транс где обмотки имеют имеют несколько выводов и при помощи переключения обмоток мы меняем коэффициент трансформации. обмотки коммутируются с помощью реле, тиристоров, семисторов.

Мне кажется, что дискретный, т.к. я внутрь через щели заглядывал - большой тороидиальный транс и силовые ключи на электронной плате. А у СТС такой же принцип?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

07.10.2009 в 23:22:22

ort написал : Цитата:Сообщение от ADM05 Сейчас есть твёрдотельные реле.

Я и говорю семисторы.

твердотельное реле - это оптоэлектронный прибор, состоящий из излучателя (светодиода) и фоточувствительного ключа ( полевой транзистор, тиристор, симистор ) различной мощности в одном корпусе. http://www.chipdip.ru/catalog/show/1556.aspx

0
ort
ort
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 247

07.10.2009 в 23:29:34

Сергей Сазонов написал : Мне кажется, что дискретный, т.к. я внутрь через щели заглядывал - большой тороидиальный транс и силовые ключи на электронной плате.

Релейный щелкает при регулировке, а латтерный жужжит моторчик.

Сергей Сазонов написал : А у СТС такой же принцип?

СТС - Автотрансформатор с изменением коэффициента подмагничивания, на тиристорных ключах. Быстродействие- 0,15 сек, Перегрузка до 200 % в течение 10 мин. На сайте завода можно скачать каталог с описанием и фото. Стр 22

0
ort
ort
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 247

07.10.2009 в 23:37:48

iale написал : Я и говорю семисторы.

Ну, я специально так сказал, чтоб не выдавать тайну пр-ва совсем то...:D

0
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
Местный

Регистрация: 24.12.2005

Москва

Сообщений: 931

08.10.2009 в 08:32:34

ort написал : Релейный щелкает при регулировке

Да, у меня иногда щёлкает, но не часто. Хотя если там электронные ключи - щёлкать то не должно.

0
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
Местный

Регистрация: 24.12.2005

Москва

Сообщений: 931

08.10.2009 в 08:56:59

Да, ещё я прочитал, в подтверждение ранее высказанного, что мне рекомендуется использовать стабилизатор с одновременной стабилизацией фазного напряжения. И ещё - тот который не прерывает подачу напряжения при регулировке. Это какой марки мне стаб нужен? Т.к. я почитал описание стабов на сайте - СДТ - на выходе даёт не стабильное напряжение, фазы прерываются, а СТС - не прерываются, но СДТ - быстрее, так?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

08.10.2009 в 08:57:25

ort написал : основная проблема там - это реле коммутации обмоток (подгорают контакты, залипают в замкнутом состоянии)

Интересно применение реле в устройствах защиты от перенедонапряжений.:)