Народ! А подскажите по воздушной линии к сараю и душу с нагревателем воды.
Если на эту линию ставить отделное УЗО, то лучше в основном щитке в доме или уже в сарае поставить дополнительный маленький щиток и в него воткнуть УЗО?

0
S.Jobs
S.Jobs
Новичок

Регистрация: 02.08.2008

Москва

Сообщений: 48

04.09.2008 в 00:22:11

2Скорпион Думаю, что достаточно будет в основном щитке.

0
Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

04.09.2008 в 00:28:19

S.Jobs Это значит, в основном щитке сначала ставить автомат на сарайчик, а после него еще УЗО?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.09.2008 в 13:20:09

Какая разрешённая мощность? Не прощё всё через стаб подключить - если молния шарахнет, жалко будет оборудование

0
Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

04.09.2008 в 16:54:36

В нашем СНТ не счет разрешенной мощности особо никто не заморачивается.

0
S.Jobs
S.Jobs
Новичок

Регистрация: 02.08.2008

Москва

Сообщений: 48

04.09.2008 в 19:39:09

2Скорпион Думаю, можно ограничиться одним общим УЗО, нет необходимости на линию сарайчика ставить дополнительное. Правда это при условии, что уставка общего не более 30мА. А линию к сарайчику я бы посоветовал подключить на двухполюсной (или 1P+N) автомат.

0
Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

04.09.2008 в 20:18:40

S.Jobs А если вообще все автоматы в щитке поставить 1P+N? Есть в этом смысл?

0
S.Jobs
S.Jobs
Новичок

Регистрация: 02.08.2008

Москва

Сообщений: 48

04.09.2008 в 20:44:27

Есть.

  1. При работе на определенной линии, например, чините Вы розетку, однополюсным автоматом Вы отключаете только фазу, а нейтраль остается подключена. Вероятность появления на ней фазного напряжения исключать нельзя, например перехлест проводов, если ВЛ сделана неизолированными проводами, или еще по какой причине.
  2. При утечке на определенной линии, срабатывает УЗО, что делаем? Отключаем все автоматы после УЗО и включаем последовательно, пытаясь определить на какой линии утечка. В случае с 1P автоматами большая вероятность, что еще придется откручивать N-концы с нейтральной шинки.

Вводной только ставьте не 1P+N, а именно 2P, подстраховка не помешает.

0
Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

04.09.2008 в 20:47:17

А в чем заключается эта подстароховка при установке на ввод именно 2Р?

0
S.Jobs
S.Jobs
Новичок

Регистрация: 02.08.2008

Москва

Сообщений: 48

04.09.2008 в 21:03:29

1P+N автомат это автоматический выключатель с защитой от сверхтоков на одном полюсе и обычный (с дугогасительно камерой возможно) выключатель на другой полюсе (N). Т.е. защита от сверхтоков на линии N будет отсутствовать. Другое дело, что в нормальном режиме она там никогда и не понадобиться, но появление на нейтрали фазы исключать нельзя (особенно в сельской местности (перехлест проводов на ВЛ)). А в случае с 2P имеет место дополнительная защита. :)

0
Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

22.02.2009 в 00:26:41

Други! Вот, немного доработал схемку щитков. Прошу покритиковать! ;)