04.09.2008 в 16:54:36
В нашем СНТ не счет разрешенной мощности особо никто не заморачивается.
04.09.2008 в 19:39:09
2Скорпион Думаю, можно ограничиться одним общим УЗО, нет необходимости на линию сарайчика ставить дополнительное. Правда это при условии, что уставка общего не более 30мА. А линию к сарайчику я бы посоветовал подключить на двухполюсной (или 1P+N) автомат.
04.09.2008 в 20:18:40
S.Jobs А если вообще все автоматы в щитке поставить 1P+N? Есть в этом смысл?
04.09.2008 в 20:44:27
Есть.
Вводной только ставьте не 1P+N, а именно 2P, подстраховка не помешает.
04.09.2008 в 20:47:17
А в чем заключается эта подстароховка при установке на ввод именно 2Р?
04.09.2008 в 21:03:29
1P+N автомат это автоматический выключатель с защитой от сверхтоков на одном полюсе и обычный (с дугогасительно камерой возможно) выключатель на другой полюсе (N). Т.е. защита от сверхтоков на линии N будет отсутствовать. Другое дело, что в нормальном режиме она там никогда и не понадобиться, но появление на нейтрали фазы исключать нельзя (особенно в сельской местности (перехлест проводов на ВЛ)). А в случае с 2P имеет место дополнительная защита. :)
22.02.2009 в 00:26:41
Други! Вот, немного доработал схемку щитков. Прошу покритиковать! ;)
22.02.2009 в 01:54:53
Скорпион написал : Вот, немного доработал схемку щитков. Прошу покритиковать!
Покритиковать - это мы запросто!
22.02.2009 в 02:23:14
LAV Спасибо за отклик!
22.02.2009 в 02:39:35
22.02.2009 в 10:11:40
Убрал лампочки совсем со схемы.
А одного УЗО достаточно будет?
22.02.2009 в 21:48:55
Скорпион написал : А одного УЗО достаточно будет?
да, только если где утечка будет, щиток придется искать на ощупь!- вынесите из-под УЗО хотя бы освещение коридора у щитка
23.02.2009 в 14:43:13
Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками. Следовательно, все линии ПОСЛЕ стабилизатора лишаются защиты УЗО.
Следовательно, необходимо еще одно УЗО после стабилизатора. Или я не прав? И стабилизатор подключить ДО первого УЗО, через отдельный автомат на 50А.
23.02.2009 в 16:06:53
evgenygrig написал : Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками. Следовательно, все линии ПОСЛЕ стабилизатора лишаются защиты УЗО.
Следовательно, необходимо еще одно УЗО после стабилизатора. Или я не прав? И стабилизатор подключить ДО первого УЗО, через отдельный автомат на 50А.
Какая интересная информация! Спасибо!
А может быть утечка в самом стбилизаторе? Не опасно это, если перед ним не будет УЗО?
24.02.2009 в 10:36:26
evgenygrig написал : Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками.
ОБЫЧНО стабилизатор делается на базе автотрансформатора (ОДНА обмотка с отводами). Зачем производителю расходовать в 2 раза больше провода с одинаковым сечением, да и габариты окна в железе увеличивать, тем более на 10кВт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу