Аватар пользователя
Скорпион

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

04.09.2008 в 16:54:36

В нашем СНТ не счет разрешенной мощности особо никто не заморачивается.

0
Аватар пользователя
S.Jobs

Местный

Регистрация: 02.08.2008

Москва

Сообщений: 48

04.09.2008 в 19:39:09

2Скорпион Думаю, можно ограничиться одним общим УЗО, нет необходимости на линию сарайчика ставить дополнительное. Правда это при условии, что уставка общего не более 30мА. А линию к сарайчику я бы посоветовал подключить на двухполюсной (или 1P+N) автомат.

0
Аватар пользователя
Скорпион

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

04.09.2008 в 20:18:40

S.Jobs А если вообще все автоматы в щитке поставить 1P+N? Есть в этом смысл?

0
Аватар пользователя
S.Jobs

Местный

Регистрация: 02.08.2008

Москва

Сообщений: 48

04.09.2008 в 20:44:27

Есть.

  1. При работе на определенной линии, например, чините Вы розетку, однополюсным автоматом Вы отключаете только фазу, а нейтраль остается подключена. Вероятность появления на ней фазного напряжения исключать нельзя, например перехлест проводов, если ВЛ сделана неизолированными проводами, или еще по какой причине.
  2. При утечке на определенной линии, срабатывает УЗО, что делаем? Отключаем все автоматы после УЗО и включаем последовательно, пытаясь определить на какой линии утечка. В случае с 1P автоматами большая вероятность, что еще придется откручивать N-концы с нейтральной шинки.

Вводной только ставьте не 1P+N, а именно 2P, подстраховка не помешает.

0
Аватар пользователя
Скорпион

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

04.09.2008 в 20:47:17

А в чем заключается эта подстароховка при установке на ввод именно 2Р?

0
Аватар пользователя
S.Jobs

Местный

Регистрация: 02.08.2008

Москва

Сообщений: 48

04.09.2008 в 21:03:29

1P+N автомат это автоматический выключатель с защитой от сверхтоков на одном полюсе и обычный (с дугогасительно камерой возможно) выключатель на другой полюсе (N). Т.е. защита от сверхтоков на линии N будет отсутствовать. Другое дело, что в нормальном режиме она там никогда и не понадобиться, но появление на нейтрали фазы исключать нельзя (особенно в сельской местности (перехлест проводов на ВЛ)). А в случае с 2P имеет место дополнительная защита. :)

0
Аватар пользователя
Скорпион

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

22.02.2009 в 00:26:41

Други! Вот, немного доработал схемку щитков. Прошу покритиковать! ;)

0
Вложение
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

22.02.2009 в 01:54:53

Скорпион написал : Вот, немного доработал схемку щитков. Прошу покритиковать!

Покритиковать - это мы запросто!

  1. Ввод со столба - на ЭТОМ столбе сделать повторное заземление PEN. Это рядом со столбом забивается "лом" в землю и соединяется вверху с PENом. Электрик (если грамотный) хорошо это знает. Это Первая преграда от грозы.
  2. Вводной автомат до счётчика подлежит пломбировке. Варианта 2: 1-доп. корпус для автомата с ушками под пломбу, ставится рядом со счётчиком. 2-автомат Merlin Gerin с пломбирами.
  3. С оранжевой пимпочкой на схеме. Я так понял это защита от перенапряжений (грубо-разрядник). Её надо подключать через защитный автомат и чтобы не пломбировать поставить после счётчика. Автомат нужен если разрядник кончился (он имеет ограниченный ресурс и индикатор показывает - пора менять) он остаётся замкнутым, а это КЗ.
  4. В сарае разрядник не нужен если Ваши провода будут идти ниже конька крыши дома и сарая. Пока хватит.
0
Аватар пользователя
Скорпион

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

22.02.2009 в 02:23:14

LAV Спасибо за отклик!

  1. PEN - это, как я понимаю, ноль, да?
  2. Ящик купил "Щитэлектромонтаж". У него верхняя панелька пломбируется. Туда и поставлю автомат до счетчика. 3 и 4. Оранжевая пимпочка - это я просто лампочку нарисовал (модульный индикатор), чтобы видеть есть напряжение после автомата или нет. Так можно делать или его вообще не ставить?
0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

22.02.2009 в 02:39:35

  1. да 3и4. Поставте за счётчиком. Убеждать эл.снаб, что лампа ничего не ест дольше.
0
Аватар пользователя
Скорпион

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

22.02.2009 в 10:11:40

Убрал лампочки совсем со схемы.

А одного УЗО достаточно будет?

0
Вложение
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

22.02.2009 в 21:48:55

Скорпион написал : А одного УЗО достаточно будет?

да, только если где утечка будет, щиток придется искать на ощупь!- вынесите из-под УЗО хотя бы освещение коридора у щитка

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

23.02.2009 в 14:43:13

Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками. Следовательно, все линии ПОСЛЕ стабилизатора лишаются защиты УЗО.

Следовательно, необходимо еще одно УЗО после стабилизатора. Или я не прав? И стабилизатор подключить ДО первого УЗО, через отдельный автомат на 50А.

0
Аватар пользователя
Скорпион

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

23.02.2009 в 16:06:53

evgenygrig написал : Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками. Следовательно, все линии ПОСЛЕ стабилизатора лишаются защиты УЗО.

Следовательно, необходимо еще одно УЗО после стабилизатора. Или я не прав? И стабилизатор подключить ДО первого УЗО, через отдельный автомат на 50А.

Какая интересная информация! Спасибо!

А может быть утечка в самом стбилизаторе? Не опасно это, если перед ним не будет УЗО?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.02.2009 в 10:36:26

evgenygrig написал : Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками.

ОБЫЧНО стабилизатор делается на базе автотрансформатора (ОДНА обмотка с отводами). Зачем производителю расходовать в 2 раза больше провода с одинаковым сечением, да и габариты окна в железе увеличивать, тем более на 10кВт.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу