Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

12.02.2014 в 16:21:29

Илю ХА-ХА написал : Сегодня сварщики из ЖЭУ переваривали схему подключения на диагональ+перекрещивание по фотографии от santex-SVAR ... сейчас батарея полностью прогрелась!!! верх по всей длине-горячий!

Илю ХА-ХА написал : отдельно хочется поблагодарить santex-SVAR за его нестандартные схемы подключения радиаторов, но они реально рабочие благодаря ему, в мой дом пришло тепло

Илю ХА-ХА написал : еще раз спасибо огромное, santex-SVAR.

еще одним диверсантом больше стало !

Илю ХА-ХА, даже не испугался намеков-угроз мечтателя техник-сан .

техник-сан как ты нас всех теперь будешь хорошенько физически пи...пи...пи...?

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/796719/

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

16.02.2014 в 21:11:26

Илю ХА-ХА, с радиатором ничего страшного не произошло ?

или соседи на экскурсию ходят ? хотят повторить ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Илю ХА-ХА

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Уфа

Сообщений: 41

16.02.2014 в 23:19:07

santex-SVAR, радиатор полностью прогревается, правда еще руки не дошли, чтобы заменить терморегулятор на выходе из радиатора( на обратке) на полнопроходной шаровый угловой кран( да такой кран еще нужно и найти в магазинах, не в каждом то и есть). надеюсь, поменяю, радиатор еще горячее будет:) в комнате стало теплее на 3 градуса!!! не вру! соседка сверху завидует, что у меня тепло стало, хотя вместе замерзали. она поменяла батареи с биметалла на чугунину ( по советам-принуждениям "грамотных" мастеров ЖЭУ), только толку не много. теперь она меня всё расспрашивает, какими фокусами-покусами:D я заставил греться свой биметалл. Дал ей фотки работ santex-SVAR, по которым мне переваривали трубы. наверное скоро и у нее будет тепло:) наверное скоро так и весь мир будет "лечить" свой негреющий биметалл;)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.02.2014 в 19:47:26

Вот она.Цепная реакция.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

17.02.2014 в 19:52:36

Илю ХА-ХА написал : наверное скоро так и весь мир будет "лечить" свой негреющий биметалл

касимов написал : Вот она.Цепная реакция.

перекрещусь , помолюсь , в церкви свечку поставлю - чтоб она быстрее пошла : в термоядерном формате !

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

13.03.2014 в 20:39:53

монтаж радиатора отопления - металлопластиковые трубы проходят в полу. обвязка радиатора HERZ : ...

...

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

27.03.2014 в 22:50:41

ROYAL Thermo EVOLUTION 203 Вт. 2 радиатора на 1 стояке - нижняя подача , диагональная схема .

..

почти то же самое - только верхняя подача : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=177&p=4432045&viewfull=1#post4432045

.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.03.2014 в 23:02:10

santex-SVAR, Че сказатьАккуратно,блин.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

28.03.2014 в 05:05:57

спасибо! сам не ожидал, что так получится, даже ничего поджарить-зажарить не удалось!

ни заказчицу - ни стенки : и вроде ярко-черных пятен копоти на стенах нет.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
гарик 306

Местный

Регистрация: 17.12.2008

Москва

Сообщений: 310

28.03.2014 в 10:27:05

А почему нельзя было в этом случае сделать также как на последней Вашей фотографии:

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

28.03.2014 в 14:53:39

гарик 306, можно было и так . обе схемы абсолютно одинаковые

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/845085/

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/845083/

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
гарик 306

Местный

Регистрация: 17.12.2008

Москва

Сообщений: 310

28.03.2014 в 15:15:30

Полностью с Вами согласен.Просто второй вариант выглядит намного эстетичней,а для некоторых клиентов это является чуть-ли не главным требованием.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.03.2014 в 22:15:10

Он художник!Он так видит!;)

0
Вложение
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

29.03.2014 в 06:34:37

касимов написал : Он художник!Он так видит

замена чугунной батареи на алюминиевый радиатор ROYAL Thermo EVOLUTION 203 Вт.

подача по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ: схема ПЕРЕХЛЕСТ

...

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу