Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

10.09.2008 в 07:57:49

Викторыч написал : Вы придуриваетесь, постоянно приводя электропечь в качестве аргумента

  • "придуриваются" тут другие- выдавая решение с ОГРАНИЧЕННЫМ применением, причем ДЕШЕВОЕ и БЮДЖЕТНОЕ ( дешевыйпластик, крохотные пружинки и полоски меди)-за дорогущее "супенадежное лучшее мировое изобретение всех времен и народов"
  • не надо стеклянные бусывы давать за бриллианты - особенно по цене...

Викторыч написал : Кстати, а зачем вы столь супернадежное болтовое соединение по несколько раз в месяц перебираете? Горит что ли?

  • для проведения регламентных работ внутри печи ее надо отключить из"розетки" (кстати, печи английские и привезены...из Германии- и никаких "пнп" на 10 килоАмпер) -Так может, все же назовем вещи своими именами- ДЕШЕВУЮ альтернативу для "скоростников-монтажников" , переучившихся из штукатуров прямо настройке - таковой?
0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

10.09.2008 в 19:43:29

Valeryko написал :

  • никто вам самому не запрещает - покомандовать собой и поснимать..

Уважаемый автор этих слов -

Valeryko написал :

  • Вы можете хоть всю таблицу дат церковных праздников сосканировать, только вот обычный прокат- из стали обычного качества Ст3 - и именно его удельное сопротивление интересует в плане электропроводности для проводников заземления, клемм, СУП и т.п.

Valeryko написал :

  • Ну нет у Вас марочника с обычными сталями- нечего тогда было и мо данные пытаться "оспорить":

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=826246&postcount=43 Вот когда у Вас под руками будет не

Valeryko написал :

  • мобильник "шибко западнобрендовый"...

а фотоаппарат, и на фотографии будет полезная информация, а не мутный туман, вот тогда её (фотографию) и приводите в качестве доказательства...

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

10.09.2008 в 20:14:13

Alex___dr написал : Уважаемый автор этих слов -

Alex___dr написал : Вот когда у Вас под руками будет не

  • Повторно- тому, кто работает-сталкивался с Ваго на практике, подробные фото с

Alex___dr написал : Вы называете это фотографией? Это убожество сделанное мобильником? И что на этом "фото" можно увидеть? Кроме того что оно до безобразия нерезкое?

-и убогих достаточно, чтобы их "узнать"...даже сделанных "западнобрендовым ширпотребным фотосотовиком"- таким же ширпотребом, как и "пнп"...и таким же "качественным"...

Alex___dr написал : а фотоаппарат, и на фотографии будет полезная информация, а не мутный туман, вот тогда её (фотографию) и приводите в качестве доказательства...

  • Вы же вообще, похоже, Ваго даже в руках не держали -Вам-то зачем-ну брал я их в МПО "Электромонтаж"- там на стенде посмотрите, что ли:
0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.09.2008 в 23:47:45

Valeryko написал : так вот почему шины на электропечи сопртивления на 10 килоАмпер мы болтами М12 стягиваем, а не "пнп" используем... и так каждый раз при ее разборке...несколько раз в месяц...

Вот мне тоже непонятно ваша страсть к этой электропечи - это у вас такой фетиш ? И какое отношение эта печь имеет к клеммникам ?

Valeryko написал : надеетесь, что "маркетинг" только продавцы изучают, а не "лохи", которых надо "обуть"...

О-о-о, так вы не "лох" ? Что-то слабо заметно, судя по отсутствию ответов на поставленный технико-экономический вопрос. Вот болты М12 у вас наверно хорошо получается затягивать :), такой опыт...

Valeryko написал : зато не плавитсяи не горит,

И в комплект входит тачка - для переноски, кувалда и зубило - для расширения места под установку :)

Valeryko написал : то есть Вы с Ваго "знакомы чиста теоретически"? Понятно..

:) Зря стараетесь, весь ваш "графоманский арсенал" давно известен и может произвести впечатление ну если только на новичка.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.09.2008 в 23:58:30

Valeryko написал : "типично немецкое изделие" - ничего "лишнего" все впритык, малейшая"русская удаль"- кирдык "пнп"...

Смешно - купил товарищ пару клемм, разобрал, поглазел, снял дрянное фото и что-то пытается ... :)

Valeryko написал : полиамидная дешевка

Это еще хорошо, если полиамид в винтовых клеммниках - а то все магазины и полипропиленом, и полиэтиленом завалены http://arm-e.ru/klemmnye_kolodki

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.09.2008 в 02:16:56

iale написал : Вот мне тоже непонятно ваша страсть к этой электропечи - это у вас такой фетиш ? И какое отношение эта печь имеет к клеммникам ?

-к тому, что "пнп" ШИРПОТРЕБ без которого при больших токах обзходились и обходятся, а в "бытовухе" с ее маленькими токами -ТЕМ БОЛЕЕ можно обойтись..

iale написал : О-о-о, так вы не "лох" ? Что-то слабо заметно, судя по отсутствию ответов на поставленный технико-экономический вопрос

-А Вы не в прокуратуре работаете, что вопросы только задавать можете?

iale написал : Вот болты М12 у вас наверно хорошо получается затягивать , такой опыт...

  • не жалуюсь - и все поражаюсь- как без "пнп" жили - ну при лучине и щи лаптем все...

iale написал : в комплект входит тачка - для переноски, кувалда и зубило - для расширения места под установку

  • дак вроде и самолеты делали и космическая станция своя была - и все без "Ваго"...и все делали исключительно кувалдами...

iale написал : Зря стараетесь, весь ваш "графоманский арсенал" давно известен и может произвести впечатление ну если только на новичка

  • а что Вас это так волнует- продажи импортных безделушек снизятся?
  • Без которых можно обойтись БЕЗ ПРОБЛЕМ...
  • и уж "арсенал" обожателей "незаменимых пружинок" даже не "графоманский", а убогий...что неудивительно- раз руки из одного места растут, что без "пнп" ничего сделать не могут...

iale написал : Смешно - купил товарищ пару клемм, разобрал, поглазел, снял дрянное фото и что-то пытается ...

  • далеко не пару, кстати...
  • и не "пытается" а констатирует- хлипковаты-то "пнп"- "по немецки хлипковаты"...
  • а снять хорошее фото можете и сами... -заодно и "ТЭО" привидите - всем будет интересно...

iale написал : Это еще хорошо, если полиамид в винтовых клеммниках - а то все магазины и полипропиленом, и полиэтиленом завалены

  • вообще-то полиамид в Ваго- и плавится он в них очень хорошо... фото тут были неоднократно- правда, тоже порой снятые такого же качества камерами, как и качество "объектов съемки"...
0
Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

11.09.2008 в 20:48:13

Скажите пожалуйста, приглашенный электрик запитал розетку на посудомойку с кабеля, который идет на электроплиту. можно ли так делать? или на кабеле электроплиты должна быть только плита?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.09.2008 в 21:02:27

ангелурчик написал : можно ли так делать? или на кабеле электроплиты должна быть только плита?

Если по-хорошему, то, разумеется, кабель на ПММ должен быть свой со своими аппаратами защиты, включающими в себя и УЗО на 30мА. Если плита защищена УЗО 30мА и автоматом с номиналом не более 25А, то допускается и отвод сделать более маленьким сечением на ПММ. В противном случае надо ставить дополнительный бокс с аппаратами защиты, на вход кабель электроплиты, а с выходов разводка на потребители.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.09.2008 в 21:04:41

ангелурчик написал : можно ли так делать? или на кабеле электроплиты должна быть только плита?

Зря в эту тему прыгнули... А одним словом - низзя, ибо полагаю, что запитал напрямую.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ангелурчик

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 205

11.09.2008 в 21:08:24

2avmal спасибо большое!

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

11.09.2008 в 21:32:50

Valeryko написал :

  • Вы же вообще, похоже, Ваго даже в руках не держали -Вам-то зачем-ну брал я их в МПО "Электромонтаж"- там на стенде посмотрите, что ли:

Не только держал, но и некоторые вскрывал... P.S. Фото сделаны без помощи микроскопа, и в отличии от Вашего "фото" на них можно хоть что то разглядеть...

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.09.2008 в 21:50:58

Alex___dr написал : можно хоть что то разглядеть...

У меня появилась рабочая гипотеза, что все противники плоскопружинных клемм принимают за контактирующую с жилой поверхность именно прижимную пружину. :)

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.09.2008 в 22:25:10

Alex___dr написал : Не только держал, но и некоторые вскрывал... P.S. Фото сделаны без помощи микроскопа, и в отличии от Вашего "фото" на них можно хоть что то разглядеть...

-Неплохо! Сразу видно, как много общего между "быстро достающимся фотоаппаратом" в сотовом телефоне и ... таким же "типично немецким" "скоростным соединителем" на плоских пружинах:

  • все подчинено экономии и миниатюрности- медная(а медная ли?) скобка-соединитель между проводами имеет мЕньшее сечение, чем они сами, что неизбежно вызывает местный перегрев, плоская пружина настолько тонкая, что при малейшем превышении "штатного" режима судьба ее решена...
  • Короче, у себя я такую хлипкую конструкцию точно ставить не буду: "то, что русскому легкая простуда, немцу- гарантированная смерть"
  • Интересно, снимать Вы предпочитаете "классическим винтовым" фотоаппратом, а соединения проводов предпочитаете "фотокамеросотовые" делать... :p

avmal написал : У меня появилась рабочая гипотеза, что все противники плоскопружинных клемм принимают за контактирующую с жилой поверхность именно прижимную пружину.

  • С точностью до наоборот:
  • "они" этот "нихром" вместо стали, меди или ее сплавов в площадь контакта не засчитывают, что еще более увеличивает плотность тока на контактируемую поверхность и без того микроскопической скобочки из луженой меди или медного сплава:
  • все подчинено экономии- ничего лишнего- малейший перекос, загрязнение вместе контакта, перегрузка по току- и кирдык...
0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

11.09.2008 в 23:14:59

Valeryko написал :

  • Интересно, снимать Вы предпочитаете "классическим винтовым" фотоаппратом,

Классической цифромыльницей...

Valeryko написал : а соединения проводов предпочитаете "фотокамеросотовые" делать...

Неа студийные, на фотопластинках... Алюминий не использую, а медь пайкой... Для себя естественно, а "на сторону" я не работаю...

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

11.09.2008 в 23:27:48

Здравствуйте, уважаемые! Планирую обновить древние автоматы в этажном щите, УЗО встроить. Проводка алюминий 2х2,5 мм2. Проблема в нулевых жилах в электрощите - обгорелые концы, нет запаса по длине, чтобы нормальную нулевую шину поставить. Токи в этих проводах небольшие, до 10А. Хочу нарастить нулевые жилы с помощью WAGO 773. Ну а что еще остается?