Alvares написал :
- Ток автоматов на узо №3 = 68А, это очень плохо?
Нет, т.к. перед вводным кабелем 6мм2 все равно надо установить автомат макс. 40А для его защиты. Заодно он и УЗО защитит. И реле напряжения, кстати, тоже.
Alvares написал :
Выдержит ли автомат 10А одновременное включение СМ и среднего фена?
Если включение фена совпадет с периодом, когда СМ греет воду - вполне может выключиться минут через пять. Если включить фен когда СМ только "бултыхает" белье, а ТЭН отключен - они вполне уживутся вместе.
Alvares написал :
Так ли плохо ИЭК?
Зависит от конкретного экземпляра.
Alvares написал :
И так ли плохо 30мА на бойлер, который находится не в ванной, а в сантехшкафу за задней стеной туалета?
При наличии защитного зануления бойлера и ДСУП в ванной - нормально. А если у Вас не новый дом с пятипроводным стояком, то защитное зануления бойлера и ДСУП в ванной - отдельные сложные темы, неоднократно тут обсуждавшиеся.