05.12.2008 в 00:10:50
Wazawai написал : Kamikaze редактировал сообщение Alvares? Сильно...
Я случайно вставил сообщение для другой темы и не смог удалить, спасибо Kamikaze, удалил.
05.12.2008 в 01:19:41
Собственно, схема щитка. УЗО и автоматы - legrand, кроме УЗО на 25А 10мА (Schneider). Вопрос по поводу двухполюсного выключателя на все группы, кроме холодильника: в наличии в магазине был только на 32А (не хотел ждать 40А неделю до следующей поставки), не маловато ли будет? В этажном щитке будет стоять автомат на 40 ампер перед кабелем в квартиру (6 квадратов), логично было бы поставить тоже на 40А, либо простой рубильник, но рубильник почти в два раза дороже получился бы.
05.12.2008 в 01:22:31
схема...
05.12.2008 в 09:31:17
Alvares написал : схема...
Зачем столько УЗО на 30мА, Вам и одного хватит. УЗО на водогрее выкинуть и все под общее. Для защиты человека важен ток УЗО, а не их кол-во, от 30мА отнимутся текущие токи утечек и Вам меньше достанется, а то что сработает УЗО и ВЫ вдруг останетесь без света в
темноте, нонсенс сработка УЗО на столько редка что не стоит этим заморачиваться, Вы ведь не заморачиваетесь по селективности АВ, а при любом кз выбивать будет входной АВ.
05.12.2008 в 12:16:19
filvik написал : а то что сработает УЗО и ВЫ вдруг останетесь без света в темноте, нонсенс сработка УЗО на столько редка что не стоит этим заморачиваться
Слова человека с большим опытом, не иначе :a
:D
07.12.2008 в 09:05:20
filvik написал : Зачем столько УЗО на 30мА, Вам и одного хватит. УЗО на водогрее выкинуть и все под общее. Для защиты человека важен ток УЗО, а не их кол-во, от 30мА отнимутся текущие токи утечек и Вам меньше достанется, а то что сработает УЗО и ВЫ вдруг останетесь без света в
темноте, нонсенс сработка УЗО на столько редка что не стоит этим заморачиваться, Вы ведь не заморачиваетесь по селективности АВ, а при любом кз выбивать будет входной АВ.
Меня такие мысли посещали, когда подсчитал стоимость УЗО, однако безопасность и доп. удобства дороже. Единственный момент, где я мог сэкономить, как я вижу - вместо двух УЗО 63А - поставить одно общее. Но для удобства разделил энергоёмкую кухню и остальную часть квартиры. 25А 30мА - отдельное для холодильника, который остаётся работать при обесточивании всей квартиры. По поводу бойлера - посоветовали не экономить, а ставить 10мА УЗО.
Чем плохо такое количество УЗО? Выкинуть уже не получится, ибо всё куплено и установлено.
Да, и я бы заморочился на селективности АВ, не знаю, только как. Подскажите, как сделать, чтобы выбивал только "нижний" АВ при КЗ?
07.12.2008 в 10:16:55
Alvares написал : Меня такие мысли посещали, однако безопасность и доп. удобства дороже.
Кол-во УЗО не добавляет безопасность, безопасность повысить может только уменьшение тока УЗО, и их мин. кол-во. В чем выражаются удобства увеличения кол-ва УЗО, если считаете что отключением УЗО Вы локализуете проблемный участок, то эту функцию спокойно без затрат реализует АВ на данном участке цепи-нет фазы нет утечки, а замыкание N и PE должно быть только прямое (т.е. именно непосредственное замыкание без какого либо сопротивления между ними) это обычно только на стадии монтажа при эксплуатации еще не встречалось.
Alvares написал : Подскажите, как сделать, чтобы выбивал только "нижний" АВ при КЗ?
При хорошей проводке этого не добиться, да и надо оно Вам это-же дом, а не мастерня (такие коллизии в домах редкость, и право не стоит этим заморачиваться). Селективность можно получить поставив на входе, вместо входного АВ, плавкие вставки (ну опять-же , а оно Вам надо).
07.12.2008 в 20:44:20
безопасность повысить может только уменьшение тока УЗО, и их мин. кол-во.
Если можно об этом поподробнее? :o
08.12.2008 в 10:43:56
Просто написал : Если можно об этом поподробнее?
безопасность повысить может только уменьшение тока УЗО, дальше математика-сложить, отнять т.е. ничего сложного. Не зря наверно делают УЗО на 10мА или 5мА.
08.12.2008 в 11:07:00
filvik написал : безопасность повысить может только уменьшение тока УЗО, и их мин. кол-во
filvik написал : безопасность повысить может только уменьшение тока УЗО
А теперь про их минимальное количество ...
08.12.2008 в 11:25:18
avmal написал : А теперь про их минимальное количество ...
Математика - проще от одной величины отнимать, чем от нескольких.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.