Alvares
Alvares
Новичок

Регистрация: 21.08.2007

Одесса

Сообщений: 68

05.12.2008 в 00:10:50

Wazawai написал : Kamikaze редактировал сообщение Alvares? Сильно...

Я случайно вставил сообщение для другой темы и не смог удалить, спасибо Kamikaze, удалил.

0
Alvares
Alvares
Новичок

Регистрация: 21.08.2007

Одесса

Сообщений: 68

05.12.2008 в 01:19:41

Собственно, схема щитка. УЗО и автоматы - legrand, кроме УЗО на 25А 10мА (Schneider). Вопрос по поводу двухполюсного выключателя на все группы, кроме холодильника: в наличии в магазине был только на 32А (не хотел ждать 40А неделю до следующей поставки), не маловато ли будет? В этажном щитке будет стоять автомат на 40 ампер перед кабелем в квартиру (6 квадратов), логично было бы поставить тоже на 40А, либо простой рубильник, но рубильник почти в два раза дороже получился бы.

0
Alvares
Alvares
Новичок

Регистрация: 21.08.2007

Одесса

Сообщений: 68

05.12.2008 в 01:22:31

схема...

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.12.2008 в 09:31:17

Alvares написал : схема...

Зачем столько УЗО на 30мА, Вам и одного хватит. УЗО на водогрее выкинуть и все под общее. Для защиты человека важен ток УЗО, а не их кол-во, от 30мА отнимутся текущие токи утечек и Вам меньше достанется, а то что сработает УЗО и ВЫ вдруг останетесь без света в
темноте, нонсенс сработка УЗО на столько редка что не стоит этим заморачиваться, Вы ведь не заморачиваетесь по селективности АВ, а при любом кз выбивать будет входной АВ.

0
Wazawai
Wazawai
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

05.12.2008 в 12:16:19

filvik написал : а то что сработает УЗО и ВЫ вдруг останетесь без света в темноте, нонсенс сработка УЗО на столько редка что не стоит этим заморачиваться

Слова человека с большим опытом, не иначе :a

:D

0
Alvares
Alvares
Новичок

Регистрация: 21.08.2007

Одесса

Сообщений: 68

07.12.2008 в 09:05:20

filvik написал : Зачем столько УЗО на 30мА, Вам и одного хватит. УЗО на водогрее выкинуть и все под общее. Для защиты человека важен ток УЗО, а не их кол-во, от 30мА отнимутся текущие токи утечек и Вам меньше достанется, а то что сработает УЗО и ВЫ вдруг останетесь без света в
темноте, нонсенс сработка УЗО на столько редка что не стоит этим заморачиваться, Вы ведь не заморачиваетесь по селективности АВ, а при любом кз выбивать будет входной АВ.

Меня такие мысли посещали, когда подсчитал стоимость УЗО, однако безопасность и доп. удобства дороже. Единственный момент, где я мог сэкономить, как я вижу - вместо двух УЗО 63А - поставить одно общее. Но для удобства разделил энергоёмкую кухню и остальную часть квартиры. 25А 30мА - отдельное для холодильника, который остаётся работать при обесточивании всей квартиры. По поводу бойлера - посоветовали не экономить, а ставить 10мА УЗО.
Чем плохо такое количество УЗО? Выкинуть уже не получится, ибо всё куплено и установлено. Да, и я бы заморочился на селективности АВ, не знаю, только как. Подскажите, как сделать, чтобы выбивал только "нижний" АВ при КЗ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.12.2008 в 10:16:55

Alvares написал : Меня такие мысли посещали, однако безопасность и доп. удобства дороже.

Кол-во УЗО не добавляет безопасность, безопасность повысить может только уменьшение тока УЗО, и их мин. кол-во. В чем выражаются удобства увеличения кол-ва УЗО, если считаете что отключением УЗО Вы локализуете проблемный участок, то эту функцию спокойно без затрат реализует АВ на данном участке цепи-нет фазы нет утечки, а замыкание N и PE должно быть только прямое (т.е. именно непосредственное замыкание без какого либо сопротивления между ними) это обычно только на стадии монтажа при эксплуатации еще не встречалось.

Alvares написал : Подскажите, как сделать, чтобы выбивал только "нижний" АВ при КЗ?

При хорошей проводке этого не добиться, да и надо оно Вам это-же дом, а не мастерня (такие коллизии в домах редкость, и право не стоит этим заморачиваться). Селективность можно получить поставив на входе, вместо входного АВ, плавкие вставки (ну опять-же , а оно Вам надо).

0
Просто
Просто
Новичок

Регистрация: 05.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

07.12.2008 в 20:44:20

безопасность повысить может только уменьшение тока УЗО, и их мин. кол-во.

Если можно об этом поподробнее? :o

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2008 в 10:43:56

Просто написал : Если можно об этом поподробнее?

безопасность повысить может только уменьшение тока УЗО, дальше математика-сложить, отнять т.е. ничего сложного. Не зря наверно делают УЗО на 10мА или 5мА.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2008 в 11:07:00

filvik написал : безопасность повысить может только уменьшение тока УЗО, и их мин. кол-во

filvik написал : безопасность повысить может только уменьшение тока УЗО

А теперь про их минимальное количество ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2008 в 11:25:18

avmal написал : А теперь про их минимальное количество ...

Математика - проще от одной величины отнимать, чем от нескольких.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.