19.09.2008 в 09:31:27

iNt25

Номинал вводного автомата увеличивать нельзя. А вот УЗО как раз потребуется номиналом 63А/100-300мА предпочтительно типа S.

0

Следование моим советам вредит кошельку

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.09.2008 в 12:46:19

Погодите, с УЗО надо разобраться. У автора стоит на вводе УЗО 50А/100мА. Далее 2 УЗО типа АС. Он хотел заменить вводное УЗО на тип А, чтобы защитить стиралку в ванной. Тут надо хорошо подумать, что и на что менять.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

19.09.2008 в 12:56:59

evgenygrig написал : надо хорошо подумать, что и на что менять

И верно, АС на 30мА может среагировать на однополярную утечку раньше, чем А на 10мА.

0

Следование моим советам вредит кошельку

iNt25
iNt25
Новичок

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 27

19.09.2008 в 17:05:17

2evgenygrig
Так если ставить тип А, то нужно поставить 63А/0,03А?

2ВТБ!
Дык...понимаю я, что на ввод ставят S, но у меня в щитке уже стоят АС, а не А. Просто обезопасить хочу, а то я тут всякого начитался.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

19.09.2008 в 17:35:41

ВТБ! написал : АС на 30мА может среагировать на однополярную утечку раньше, чем А на 10мА

Поспешишь... :( Нолик потерялся, естественно, имелся ввиду А на 100мА.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27680

19.09.2008 в 17:40:15

iNt25 написал : обезопасить хочу, а то я тут всякого начитался

Успокойтесь. Уровень безопасности человека практически не зависит от типа УЗО А или АС (при прочих равных) в случае заземлённой бытовой техники. В некоторых случаях это может влиять на степень повреждения техники. Иногда на соблюдение гарантии.

При двухпроводке - дело другое, но это не Ваш случай.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.09.2008 в 23:07:42

2iNt25
Посмотрите тесы УЗО АС. С 443 поста. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53958&page=5

0
iNt25
iNt25
Новичок

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 27

22.09.2008 в 10:07:10

2ВТБ!
Спасибо! Наверное, я поставлю на ввод Мульти9 тип S, а впоследствии заменю и УЗО и автоматы в квартирном щитке на Мульти9.

2Smily
Понял не все, но то что Домовой придется заменить - сообразил:)

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

22.09.2008 в 10:42:07

iNt25 написал : Делаю ремонт в новой квартире

iNt25 написал : Кухня только проектируется, вот я и думаю...

Лучше - бы наоборот, когда вы будете чётко представлять что(набор техники) и где у вас будет стоять на кухне, тогда вы точно будете знать где, какие установочные изделия у вас будут находиться, как будут идти кабеля, какой длинны они будут, а от этого зависит наполнение и месторасположение вашего щитка, поверьте мне, я недавно через всё это прошёл, всё работает благодаря многочисленным советам, а иногда и вполне обоснованным требованиям форумчан.

0