ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25135

12.09.2008 в 18:17:40

andrei186 написал : Я как раз хотел избежать много линий от щитка

Тогда мини-щиток в кажую комнате, а в нём три автомата: обогреватель, розетки, освещение. Либо один главный щиток у входа и один дополнительный на дальние комнаты. Вариантов масса, как лучше - виднее на месте.

andrei186 написал : С нагревателями все комнаты и кухня

4 электрообогревателя плюс водонагреватель?

12кВт могли бы и с одной фазы дать... :(

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 18:35:19

ВТБ! написал : Тогда мини-щиток в кажую комнате

Вы предвосхитили мой следующий вопрос - насколько кошерно ставить автоматы в комнатах

ВТБ! написал : 4 электрообогревателя плюс водонагреватель

5 обогревателей. Вернее 5 комнат с обогревателями. Сколько в еомнатах будет обогревателей - планирую по 2-3 500-ватников а ля Доброе тепло.

ВТБ! написал : 12кВт могли бы и с одной фазы дать...

Т.е. под три фазы надо было просить больше? А как могут проверить, какая у меня фактически задействована мощность в какой-то момент времени?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2008 в 19:03:51

ВТБ! написал : Приведи бытовой пример для комнатных розеток (внешние не в счёт). Электрообогрев не предлагать.

А два электрообогрева можно по полтора киловатта? :) Я, разумеется, имел ввиду не одну розетку, а одну группу.

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 19:19:22

avmal написал : А два электрообогрева можно по полтора киловатта? Я, разумеется, имел ввиду не одну розетку, а одну группу.

А зачем группа, когда у нас сплошь и рядом в одну розетку втыкают тройник и вешают 3 обогрева?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2008 в 19:26:51

andrei186 написал : А зачем группа, когда у нас сплошь и рядом в одну розетку втыкают тройник и вешают 3 обогрева?

Это тоже одна группа.

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 20:08:10

avmal написал : Это тоже одна группа.

Я все же не пойму,откуда взялись цифры 20 и тем более 10. Я полягал, что автомат надо подбирать исходя из максимального разрешенного тока через данное сечение. Что до тока, то разрешенные 12 ква при 220 дают примерно 60А или 20А на фазу при идеальном сбалансировании, чего добиться можно только теоретически - или я чего-то не понимаю?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2008 в 20:36:50

andrei186 написал : Я полягал, что автомат надо подбирать исходя из максимального разрешенного тока через данное сечение.

И какое у вас вечение будет?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.09.2008 в 20:37:50

andrei186 написал : Я полягал, что автомат надо подбирать исходя из максимального разрешенного тока через данное сечение.

Примерно так... Тогда не ясно, какие автоматы защиты Вы планировали ставить на линию в 4 мм кв., от которой собрались делать ответвления в 2,5 мм кв.? Далее, при выборе АВ надо учитывать не только допустимый ток через данное сечение проводника, но и вид прокладки его, а так же время-токовые характеристики автоматов, которые планируете установить... Так что "Есть многое на свете, друг Горацио... Что и не снилось нашим мудрецам"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 20:57:04

avmal написал : И какое у вас вечение будет?

какое посоветуете. Как я сказал в самом начале я предложил 4 мм2 затем 2

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 20:58:25

sergey_sav написал : Тогда не ясно, какие автоматы защиты Вы планировали ставить на линию в 4 мм кв., от которой собрались делать ответвления в 2,5 мм кв.?

а в чем собственно противоречие?

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 21:05:32

sergey_sav написал : при выборе АВ надо учитывать не только допустимый ток через данное сечение проводника, но и вид прокладки его

Ясен пень, что допустимый ток допустим для конкренного вида прокладки.

sergey_sav написал : а так же время-токовые характеристики автоматов, которые планируете установить...

Какие конкретно время-токовые характеристики автоматов и конкретно как мне надо учитывать? Если можно, конкретный ответ, а не абстрактный совет читать Форум

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу