Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2008 в 19:26:51

andrei186 написал : А зачем группа, когда у нас сплошь и рядом в одну розетку втыкают тройник и вешают 3 обогрева?

Это тоже одна группа.

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 20:08:10

avmal написал : Это тоже одна группа.

Я все же не пойму,откуда взялись цифры 20 и тем более 10. Я полягал, что автомат надо подбирать исходя из максимального разрешенного тока через данное сечение. Что до тока, то разрешенные 12 ква при 220 дают примерно 60А или 20А на фазу при идеальном сбалансировании, чего добиться можно только теоретически - или я чего-то не понимаю?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2008 в 20:36:50

andrei186 написал : Я полягал, что автомат надо подбирать исходя из максимального разрешенного тока через данное сечение.

И какое у вас вечение будет?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.09.2008 в 20:37:50

andrei186 написал : Я полягал, что автомат надо подбирать исходя из максимального разрешенного тока через данное сечение.

Примерно так... Тогда не ясно, какие автоматы защиты Вы планировали ставить на линию в 4 мм кв., от которой собрались делать ответвления в 2,5 мм кв.? Далее, при выборе АВ надо учитывать не только допустимый ток через данное сечение проводника, но и вид прокладки его, а так же время-токовые характеристики автоматов, которые планируете установить... Так что "Есть многое на свете, друг Горацио... Что и не снилось нашим мудрецам"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 20:57:04

avmal написал : И какое у вас вечение будет?

какое посоветуете. Как я сказал в самом начале я предложил 4 мм2 затем 2

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 20:58:25

sergey_sav написал : Тогда не ясно, какие автоматы защиты Вы планировали ставить на линию в 4 мм кв., от которой собрались делать ответвления в 2,5 мм кв.?

а в чем собственно противоречие?

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 21:05:32

sergey_sav написал : при выборе АВ надо учитывать не только допустимый ток через данное сечение проводника, но и вид прокладки его

Ясен пень, что допустимый ток допустим для конкренного вида прокладки.

sergey_sav написал : а так же время-токовые характеристики автоматов, которые планируете установить...

Какие конкретно время-токовые характеристики автоматов и конкретно как мне надо учитывать? Если можно, конкретный ответ, а не абстрактный совет читать Форум

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2008 в 21:29:46

andrei186 написал : автомат надо подбирать исходя из максимального разрешенного тока через данное сечение.

Хорошая мысль у вас появилась, хотя вы тут же спрашиваете,

andrei186 написал : а в чем собственно противоречие?

когда вас спросили о номинале автомата, который будет защищать линию, состоящую из 4 и 2,5 квадрата. Чудно как-то ...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.09.2008 в 21:52:28

andrei186 написал : Если можно, конкретный ответ, а не абстрактный совет читать Форум

Конкретные ответы уже звучали, но Вы их проигнорировали, поэтому позволю себе повториться и объединить.

  • Все линии трёхпроводные, кроме трёхфазных потребителей.
  • Если плита трёхфазная, то линия на неё 5*2,5, под защитой АВ 16А/3ф
  • Групповые линии на розетки 3*2,5 под защитой АВ 16А, или 3*1,5 под АВ 10А. Число линий не ограничено... ;)
  • Групповые линии освещения 3*1,5 под защитой АВ 10А или 6А, число линий не ограничено... Если нет желания тянуть несколько линий, тогда устанавливайте несколько щитков, которые запитаете от основного щита кабелем 5*4, в каждом из которых установите ВН-32 и групповые автоматы на розетки и освещение. Вид электропроводки будет напоминать скорее офис, чем жилой дом. А совет почитать форум нисколько не абстрактный, инструкции на бытовую технику читаете изредка, для повышения кругозора? Так и тут, прежде, чем задать вопрос, можно ознакомиться с аналогичными вопросами и ответами на них, хуже от этого никому ещё не было.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

12.09.2008 в 22:00:36

andrei186 написал : Какие конкретно время-токовые характеристики автоматов и конкретно как мне надо учитывать?

имеется в виду тип В или С для автоматов и АС для УЗО. Провода 1.5 мм2 для освещения и 2.5 для розеток. Проводка открытая или будете заморачиваться со скрытой проводкой, чтобы "покрасивше" было? Отсюда выбирается тип провода NYM или какой-то ещё в рукаве или коробе. Автоматы на 10 и 16 А. Больший ток вряд ли, судя по разрешённой мощности - она ограничивается вводным автоматом, скорее всего на 20 А по каждой фазе?

P.S. Сразу ответы не получите, придётся освоить "азы" самостоятельно, а на это нужно время. Или заказывайте проект специалисту, но и в том и другом случае ошибок не избежать и возможно придётся ещё что-то переделывать

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 23:00:08

avmal написал : когда вас спросили о номинале автомата, который будет защищать линию, состоящую из 4 и 2,5 квадрата. Чудно как-то ...

Так ведь я сказал, что у меня не просто 2.5 привязано к 4, а развилка. Т.е. к 4 подсоединяются 2 по 2.5 Т.е. мне на каждую ветку 2.5 можно вешать до 4,5 квт, что более чем достаточно в моем случае, если конечно не закладываться на то, что надравшись пьяным я решу согреть чайку какой-нить 5-киловатным кипятильником. Но такового у меня к счастию нет. Кроме того, автомат, как тут подсказали, можно ставить в комнате и тогда защищая отдельно каждую из двух веток я защищу и 4 мм2 - не так ли?

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 23:05:08

sergey_sav написал : Конкретные ответы уже звучали, но Вы их проигнорировали, поэтому позволю себе повториться и объединить.

  • Все линии трёхпроводные, кроме трёхфазных потребителей.
  • Если плита трёхфазная, то линия на неё 5*2,5, под защитой АВ 16А/3ф
  • Групповые линии на розетки 3*2,5 под защитой АВ 16А, или 3*1,5 под АВ 10А. Число линий не ограничено...
  • Групповые линии освещения 3*1,5 под защитой АВ 10А или 6А, число линий не ограничено...

Сергей, дорогой, жаль что ты не заметил, что все вышеповторенное я понял, а просил я остановиться подробнее на "время-токовых характеристиках автоматов", которые я как-то должен учитывать. Жаль, что позволив себе повториться и объединить, ты не позволил себе ответить на прямой вопрос.

0
Аватар пользователя
andrei186

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

12.09.2008 в 23:13:24

Leonid53 написал : имеется в виду тип В или С для автоматов и АС для УЗО.

Леонид, спасибо, что просветили на пальцах и конкретно, не прибегая к внушительно звучащей но ничего не значащей терминологии типа время-токовых характеристик автоматов

Leonid53 написал : Проводка открытая или будете заморачиваться со скрытой проводкой, чтобы "покрасивше" было?

Не буду заморачиваться, поведу открыто. Заморочусь только, чтобы выбрать прилично выглядящие провода минимального допустимого для моего случая сечения, и способ их крепления. Что до заказа специалисту, то я не уверен, что "специалист" коих щас пруд пруди, сделает правильно. Зделав же самостоятельно и поняв, почему именно так, я буду уверен, что правильно эксплуатирую и обслуживаю систему, а также смогу модернизировать, если потребуется

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.09.2008 в 23:23:40

2andrei186 Приношу свои извинения, что лично не ответил развёрнуто на поставленный Вами вопрос, мне показалось достаточным, что другой форумчанин сказал об этом http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=836424&postcount=25 А если подробнее, то любой АВ срабатывает не мгновенно, более того, при перегрузке в 1,13 номинала он не должен сработать более 2 часов, а при перегрузке в 1,45 номинала может держать до часа. А теперь можете самостоятельно пересчитать предельные токи которые длительное время будут испытывать изоляцию Вашего кабеля...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

12.09.2008 в 23:27:01

andrei186 написал : Не буду заморачиваться, поведу открыто.

тогда берите провода NYM Можно купить "настоящий" NYM, сертифицированный по немецкому стандарту VDE импортные или кольчугинские. Они толстые, что некоторым не нравится. Можно купить производства Севкабель - они стали делать с более тонкой изоляцией и сертификацию по VDE не прошли, но отличается не сильно. Покупайте в МПО "Электромонтаж" серые финские скобки для монтажа на стену - сочетание цветов очень хорошее. Кабель от Севкабеля можно купить и в других местах на 30 % дешевле.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу