Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

18.09.2008 в 04:21:49

С Аськой не знаком,форум подерживает функцию ,,личного сообщения,, так что можно кинуть в ,,личное,,

0
ingenermet
ingenermet
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

18.09.2008 в 07:38:55

есть дом в посёлке, через участок проходит ВЛ 220 кВ, что если параллельно этой линиии в пределах участка поставить две опоры и натянуть провода 10 линий протянуть , в проводах ведь напруга будет, поставить понижающий транс, и будет питалово нахаляву, -это реально??

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.09.2008 в 19:16:39

ingenermet написал : есть дом в посёлке, через участок проходит ВЛ 220 кВ, что если параллельно этой линиии в пределах участка поставить две опоры и натянуть провода 10 линий протянуть , в проводах ведь напруга будет, поставить понижающий транс, и будет питалово нахаляву, -это реально??

Нет, так как в нормальном режиме работы у высоковольтной линии мнгновенная сумма токов трех фаз примерно ноль. Суммарный магнитный поток от трех фаз тоже почти 0.
Так что несколько вольт вы конечно поймаете (на холостом ходу) но вот пулучить активную мощность - нереально.

0
Николай 52
Николай 52
Новичок

Регистрация: 21.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 83

18.09.2008 в 20:30:59

Solovey написал : Так что несколько вольт вы конечно поймаете (на холостом ходу) но вот пулучить активную мощность - нереально.

Почему нет? Я знаю одного человека, у которого гараж находится под высоковольтной ЛЕП. Крыша у гараже металлическая. Опытным путём он укладывал на крыше витки изолированного провода. Горела лмпочка 12вольт(атомобильная), наверное и до сих пор горит- давно с ним невстречался.

0
troll2
troll2
Местный

Регистрация: 07.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 228

18.09.2008 в 21:23:28

Бывают ещё бетонные опоры. Интересно, а это какая линия? 8 изоялторов вроде - до 100 кВ? Вторая картинка - т-образная развилка той же линии с какими-то железными ульями на мачтах :)

0
Вложение
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

18.09.2008 в 23:03:54

troll2 написал : Интересно, а это какая линия? 8 изоялторов вроде - до 100 кВ?

110кВ. Ничего страшного. То ли дело 500-750кВ.

0

in my humble opinion

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.09.2008 в 23:18:46

troll2 написал : Вторая картинка - т-образная развилка той же линии с какими-то железными ульями на мачтах

Это ВЧ заградитель. Предназначен для ограничения распростанения ВЧ сигнала на отпайку. Т.е. канал связи организован от отного края линии до другого и не распространяется на отпайку.

ВЧ заградитель - это LC фильтр, настроенный в резонанс с частатой ВЧ сигнала. Индуктивность - это видимая часть конструкции, а емкость находится в металлическом ящике в верхней часте "улья"

0
troll2
troll2
Местный

Регистрация: 07.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 228

19.09.2008 в 00:08:35

А что там за канал связи? Какие частоты, что передают - телеметрию? Гудит кстати этот lc-улей знатно. Вот он крупным планом:

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.09.2008 в 08:35:14

troll2 написал : А что там за канал связи? Какие частоты, что передают - телеметрию?

Всего я конечно не знаю... В частности ВЧ канал используется для передачи сигналов релейной защиты с абсолютной селективностью полукомплекты которой расположены на концах линии (например традиционная ДФЗ). Также для нужд РЗ могут передаваться сигналы телеускорения, телеотключения, блокировки... В настоящее время на новых линиях обычно есть оптический канал, встроенный в грозозащитный трос. На таких линиях я аппаратуру ВЧ обработки уже не видел, только оптика.

Еще я слышал что по ВЧ каналам организована телефонная сеть. У энергетиков ведь есть своя связь по высоковольтным проводам. Такой связью объеденены наверное все предприятия энергетики. Местами - это вообще единственная связь с внешним миром. Зная коды можно халявно разговаривать с любоой станции/подстанции практически с любым стационарным телефонным номером на территории России

Ну и конечно передаюся всевозможные телеизмерения. Как минимум данные по активной и реактивной мощности для диспетчерских управлений.

0
troll2
troll2
Местный

Регистрация: 07.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 228

19.09.2008 в 11:05:21

А что за палочки с двумя грузиками по концам привинчены к проводам? Сразу до и после фильтра.

0
piligrim130
piligrim130
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1093

19.09.2008 в 12:10:46

Успокоитили колебаний провода

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу