Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

15.09.2008 в 23:35:58

Посмотрите может что полезное найдете http://harvia-sauna.ru/modules.php?file=harvia1 http://electro.narod.ru/instructions/harvia.htm

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.09.2008 в 01:33:18

здраствуйте у меня тоже вопрос в тему у меня два котла на них проложили ввод 10мм.кв-5жил расчитывал два котла один на баню 9kw другой котел на обогрев дома думал 12kw хватит(.
планы чуть поменялись взял котел для бани 9kw,а для дома 25kw помогите нужна консультация выдержит моя проводка

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.09.2008 в 01:52:54

amper написал : выдержит моя проводка

Проводка-то выдержит, но хватит ли выделенной мощности? Котел у вас какой? Руснит?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.09.2008 в 10:48:12

Но 10*5пвс пишут что выдерживает нагрузку 30кВт,а у меня получится 34кВт

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.09.2008 в 11:05:38

Еще вопрос какие автоматы ставить по мощности(может узо, можно вообще ставить.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.09.2008 в 12:26:09

На кабель медный 5х10 автомат максимум 50 Ампер. Суммарная мощность 3 фазы * 50А * 220 В = 33 кВт

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2008 в 12:31:52

amper написал : 10*5пвс

Через зеркало читали? :) Наверное ПВС 5х10 имели ввиду?

amper написал : выдерживает нагрузку 30кВт,а у меня получится 34кВт

Так наверное спрашивали про 30кВт - про 30кВт и ответили, а вы спросили про 34кВт - вам тоже ответили ... Правда, вопросы, заданные вам, вы будто не замечаете.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.09.2008 в 21:15:43

avmal написал : Проводка-то выдержит, но хватит ли выделенной мощности?

мощности хватит

evgenygrig написал : На кабель медный 5х10 автомат максимум 50 Ампер.

а узо или диф практично ставить на баню не будет выбивать?( вот схемку набросал проверте;)

0
Вложение
misha8686
misha8686
Новичок

Регистрация: 28.04.2008

Бельцы

Сообщений: 47

24.09.2008 в 19:11:32

amper написал : вот схемку набросал проверте

по схеме не выдержит

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

25.09.2008 в 14:12:00

Советую запитывать котел сауны не кабелем, а проводами РКГМ аналогичного сечения.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.09.2008 в 20:00:59

mmk написал : Советую запитывать котел сауны не кабелем, а проводами РКГМ аналогичного сечения.

я таким и запитал:) просто в схемки ошибся,а пвс 5*6 хватит на питание котла 25кВт

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.