здраствуйте у меня тоже вопрос в тему у меня два котла на них проложили ввод 10мм.кв-5жил расчитывал два котла один на баню 9kw другой котел на обогрев дома думал 12kw хватит(.
планы чуть поменялись взял котел для бани 9kw,а для дома 25kw помогите нужна консультация выдержит моя проводка
21.09.2008 в 01:52:54
amper написал : выдержит моя проводка
Проводка-то выдержит, но хватит ли выделенной мощности? Котел у вас какой? Руснит?
22.09.2008 в 10:48:12
Но 10*5пвс пишут что выдерживает нагрузку 30кВт,а у меня получится 34кВт
22.09.2008 в 11:05:38
Еще вопрос какие автоматы ставить по мощности(может узо, можно вообще ставить.
22.09.2008 в 12:26:09
На кабель медный 5х10 автомат максимум 50 Ампер. Суммарная мощность 3 фазы * 50А * 220 В = 33 кВт
22.09.2008 в 12:31:52
amper написал : 10*5пвс
Через зеркало читали? :) Наверное ПВС 5х10 имели ввиду?
amper написал : выдерживает нагрузку 30кВт,а у меня получится 34кВт
Так наверное спрашивали про 30кВт - про 30кВт и ответили, а вы спросили про 34кВт - вам тоже ответили ... Правда, вопросы, заданные вам, вы будто не замечаете.
22.09.2008 в 21:15:43
avmal написал : Проводка-то выдержит, но хватит ли выделенной мощности?
мощности хватит
evgenygrig написал : На кабель медный 5х10 автомат максимум 50 Ампер.
а узо или диф практично ставить на баню не будет выбивать?( вот схемку набросал проверте;)
24.09.2008 в 19:11:32
amper написал : вот схемку набросал проверте
по схеме не выдержит
25.09.2008 в 14:12:00
Советую запитывать котел сауны не кабелем, а проводами РКГМ аналогичного сечения.
25.09.2008 в 20:00:59
mmk написал : Советую запитывать котел сауны не кабелем, а проводами РКГМ аналогичного сечения.
я таким и запитал:) просто в схемки ошибся,а пвс 5*6 хватит на питание котла 25кВт