26.09.2008 в 03:00:06
amper написал : пвс 5*6 хватит на питание котла 25кВт
Хватит. И автомат на 40А. А на баню и 5х2,5 хватило бы с автоматом 16А. А какой все-таки у вас котел?
26.09.2008 в 21:30:17
avmal написал : Хватит. И автомат на 40А. А на баню и 5х2,5 хватило бы с автоматом 16А.
большое спосибо за консультацыю
avmal написал : А какой все-таки у вас котел?
насчет мошьности определились а вот насчет котла еще нет,мож посаветуете какой лучше
26.09.2008 в 21:55:35
amper написал : насчет мошьности определились а вот насчет котла еще нет,мож посаветуете какой лучше
Я, конечно, по котлам не ахти какой советчик, но многие сейчас ставят "Руснит". Вернее вешают. Есть возможность переключать мощность вручную. В частности, Руснит-224, кажется, 9 - 15 - 24кВт. Очень полезно бывает, если мощи ввода не хватает на весь дом.
29.09.2008 в 14:01:26
amper написал : насчет мошьности определились а вот насчет котла еще нет,мож посаветуете какой лучше
После определенного маркетинга для себя выбрал котел "Скат" по соотношению цена-качество.-