14.09.2008 в 18:49:32

Решил поменять люстру, 2 провода которые на потолке даже при выключенном выключателе света дают маленькое напряжение - что оно ощущается, так же при выключенном выключателе - пробник показывает на одном проводов фазу, хотя если подключить лампу, то она не горит. Еще также такой эффект - у меня в выключателе встроен диод ( типа чтобы в темноте было видно) - так вот если выключить выключатель и отсоединить лампу, до диод светит еле-еле, но если подключить лампу назад, не включая свет - то диод начинает светить как положено. С чем это может быть связано?

0
Аватар пользователя
SMOKKER

Местный

Регистрация: 18.11.2006

Москва

Сообщений: 163

14.09.2008 в 19:30:05

Ответ здесь

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

15.09.2008 в 00:23:35

2napalmxp Емкостная связь между проводами. Вот тут
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48904 примерно с 29-го поста

0
Аватар пользователя
neomaster

Местный

Регистрация: 30.09.2007

Москва

Сообщений: 134

15.09.2008 в 00:44:55

Похоже что у меня разрывается ноль. Наскольок это опасно ( кроме когда лампу меняешь)?

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

15.09.2008 в 09:56:47

Это очень серезное дело----поменяйте. Кстати, проверить необходимо ВСЕ выключатели в квартире

Дом какой постройки ? Раньше была система 127\220 вольт. В щитке стояли пробки и на фазе и на нуле?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.09.2008 в 10:49:54

napalmxp написал : Наскольок это опасно ( кроме когда лампу меняешь)?

В этом случае, можете сильно не переживать... При замене лампочки выключайте автомат. А если желаете, что бы всё было по правилам, придётся проверять все выключатели и распаячные коробки.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
neomaster

Местный

Регистрация: 30.09.2007

Москва

Сообщений: 134

15.09.2008 в 12:31:56

Это очень серезное дело----поменяйте.

Серьезно чем ( кроме безопасности при замене патрона,люстры, лампы)?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.09.2008 в 15:02:54

napalmxp написал : Серьезно чем ( кроме безопасности при замене патрона,люстры, лампы)?

Вам отсутствие безопасности не кажется серьезным делом?

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

15.09.2008 в 15:09:37

napalmxp написал : Похоже что у меня разрывается ноль.

Давайте точно, а не похоже - находите индикаторной отверткой ноль в розетке, подключаете его к лампе, другой вывод лампы - поочерёдно ко всем проводам люстры (выключатель ОТКЛЮЧЁН). Лампа не должна загореться ни в каком из случаев. Не перепутайте в розетке ноль с фазой, а то тест будет неправильным. Сколько клавиш у выключателя? Сколько проводов торчит из стены? Фаза светится ярко или тускло по сравнению с фазой в розетке? Коммутация ноля не опасна, просто неправильна, если вы будете отключать АВ при замене лампы

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

15.09.2008 в 15:14:09

Крюк люстры заземлен. Если фаза подается на светильник непрерывно, то со временем возникает токоутечка-нарушение изоляции.

При неблагоприятных условиях ток может достигать 1-2 ампер. А где ток-там и нагрев. Если люстра имеет пластмассовые детали, то это все может привести к возгоранию Вероятность этого,конечно мала, но все-таки...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.09.2008 в 16:48:03

2azus6 а в розетйах тоже со временем утечка 1-2А возникает??? На розетки тоже теперь выключатели ставить?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

15.09.2008 в 17:57:11

azus6 написал : Если фаза подается на светильник непрерывно, то со временем возникает токоутечка-нарушение изоляции.

Очень интересно! Может я чего пропустил в школе, когда уроки прогуливал... .:eek:

0
Аватар пользователя
SMOKKER

Местный

Регистрация: 18.11.2006

Москва

Сообщений: 163

15.09.2008 в 20:49:13

Kamikaze написал : 2azus6 а в розетйах тоже со временем утечка 1-2А возникает??? На розетки тоже теперь выключатели ставить?

Пойду от греха подальше на ночь автоматы в щитке отключу. Изоляцию от губительной фазы беречь нужно - фаза страшнее кариеса!:D

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

15.09.2008 в 21:44:06

В розетках контакты разделены карболитовым основанием. А вот от крюка люстры провода защищены только своей ПВХ оболочкой, которая кстати,там очень часто просто рассыпается (сам видел неоднократно). Крюк--надежно заземлен, т.к приварен к арматуре жб плиты потолка (во всяком случае у меня так)

0
Аватар пользователя
neomaster

Местный

Регистрация: 30.09.2007

Москва

Сообщений: 134

15.09.2008 в 23:39:45

Давайте точно, а не похоже -

Да выяснил, выключатель размыкает ноль. Приложил картинку своего щитка. Автомат, который отвечает за свет - выделен красным прямоугольником (один из 16). Можно ли у автомата поменять подключение проводов чтобы выключатель размыкал фазу?

0