Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

18.09.2008 в 17:19:09

Летом поставили два кондиционера. Сейчас в межсезонье девчонки включают их в режиме обогрева. На одном из кондеев на теплообменнике внешнего блока нарастает толстая шуба из инея. Это нормально? На другом кондее это не наблюдается.

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

18.09.2008 в 20:33:10

Вообще, сам по себе иней -- это нормально. Нормальный кондиционер даже "паузу взять" может для его оттаивания. Не понятно, почему только на одном. Разные условия, или вообще разные кондиционеры?

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

20.09.2008 в 00:38:10

Александр Ро написал : Вообще, сам по себе иней -- это нормально

я бы так категорично не говорил , иногда это указывает на определенного рода проблемы , иногда нормальная работа - обратитесь к специалисту , не гадайте на кофейной гущще

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

20.09.2008 в 11:22:23

+1
У меня тоже круглосуточно молотят на обогрев - инея не видно.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

22.09.2008 в 10:30:33

На самом деле у нас в конторе десятка два кондеев. И раньше не замечали подобных нюансов. А эти два, что летом поставили "General climate" один 24HR другой подозрительный 18HR. Почему девчонки обратили на это внимание. Потому что внешний блок установлен прямо под окном и видно очень хорошо шубу из инея из-за того что оболочка блока сделана из сетки просечки. 18 здорово намерзает. Хотя паузу берет. Оттаивает. Как положено. Но 24 вобще не намерзает. Вобщим пока на гарантии будем звонить консультироваться на фирму.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

22.09.2008 в 12:26:59

йцукер написал : Вобщим пока на гарантии будем звонить консультироваться на фирму.

95% из 100 - фреон покинул вас )))

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

23.09.2008 в 10:37:59

ломастер написал : 95% из 100 - фреон покинул вас )))

Вчера звонил на фирму они сказали тоже самое. Ждем-с...

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.09.2008 в 21:36:09

йцукер написал : Вчера звонил на фирму они сказали тоже самое. Ждем-с...

тоже обладают способностью ставить диагноз на растояние ))) но это всего лишь 95 % ))

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

25.09.2008 в 15:54:36

Вчера были два спеца. Отнеслись сначала скептически. Измеряли температуру в режиме охлаждения и нагрева. Грят все нормально. Измеряли давление в системе тоже грят все пучком три очка. Потом когда стал обмерзать внешний блок они пришли к выводу что давление всеж маловато и добавили немного. После этого пока работает без обмерзания. Но вот беда, девчонки говорят, что пару раз видели как над внешним блоком поднималось белое облачко. Блин, фреон улетучивается похоже. Вот засада с этим кондиционером. Ну ладно погоняем пока, все равно на гарантии.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

25.09.2008 в 16:47:28

йцукер написал : Вчера были два спеца. Отнеслись сначала скептически. Измеряли температуру в режиме охлаждения и нагрева. Грят все нормально. Измеряли давление в системе тоже грят все пучком три очка.

Колхозники какието...

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

25.09.2008 в 20:54:27

Блин, у нас такие колхозники 2 недели "лечили" промышленный кондей в серверной на крупном предприятии. Как на иголках 2 недели чуть не опахалами вентилировали серверную. То работает, то не работает... В конце концов плюнули, устроил субботник и перевезли все железо в другое, заранее заготовленное помещение (тоже со шкафами, симметрой и промышленным кондеем). Ладно, было куда переезжать.

А после этого, наконец, руководство бабла и на резервный кондиционер дало.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

26.09.2008 в 10:43:16

Александр Ро написал : Блин, у нас такие колхозники 2 недели "лечили" промышленный кондей в серверной на крупном предприятии.

Александр Ро написал : А после этого, наконец, руководство бабла и на резервный кондиционер дало.

есть повод задуматься о смене исполнителя...

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

03.10.2008 в 13:42:29

Ну в общем все работает нормально. Не обмерзает. А белое облачко это никакой не фреон, а это улетучивается водяной пар в режиме оттаивания внешнего блока. И еще вчера включили отопление.

0
Аватар пользователя
Skobar

Местный

Регистрация: 26.04.2007

Псков

Сообщений: 1060

03.10.2008 в 16:37:46

Скорее всего что- с вентиляцией уличного радиатора, обычно у меня в конторе, если фильтр запылен , то появляется "шуба" , но это внутри помещения в режиме охлаждения.

0