18.09.2008 в 19:32:33

Здравствуйте! На даче стройка идет к концу, надо сочинить вводно-учетный щиток. За энергию платим через садовое товарищество. Поэтому в щите делаем что хотим (счетчик пломбирует местный электрик), но делать надо правильно - для себя. Исходные данные:

  • ВЛ 4-проводная, дохлая, но с повторными заземлениями, до КТП 1500 метров,
  • ввод 3-фазный, медь ВВГ 4х6, менять не будем,
  • есть заземление (3 штыря, полоса 4х40 выведена в сухом подвале),
  • проводка в доме 3-проводная медная, к сожалению ПУНП,
  • закуплены щит на 36 модулей, вводный автомат 3Р С25, счетчик Меркурий 231, УЗО 4Р 25А/30мА, автоматы групповых линий.

Вопрос N1: что делать с PEN и заземлением? Система ТТ, PEN на счетчик и затем на нулевую шину? :help

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

19.09.2008 в 09:58:31

evgenygrig написал : медь ВВГ 4х6, менять не будем

Тогда только ТТ.

Система ТТ, PEN на счетчик и затем на нулевую шину?

А PEN в ТТ нет - есть N. :) Счётчик - УЗО - шина N. Если рекомендованная схема подключения счётчика предусматривает ответвление от N, тогда промежуточная шина или орех до УЗО либо две жилы (одного сечения) в зажим УЗО.

УЗО 4Р 25А/30мА

Желательно заводить в одно помещение одну фазу на всех потребителей. Это полезно всегда, но при защите однофазных потребителей на разных фазах общим УЗО это важно в особенности. В тех помещениях, где несколько фаз нужны, не помешает выполнить ДСУП. И незаземлённых потребителей (освещение, приёмники с двухштырьковой вилкой) всё-таки запитать от одной фазы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.09.2008 в 12:37:41

О подключении счетчика к N: даны обе схемы - ответвление на счетчик и "ввод-вывод". Мне удобнее "ввод-вывод", и у электрика сомнений не будет.

УЗО Moeller 4Р 25А/30мА - было куплено лет 5 назад, еще для "строительного" щитка, но использовано не было. Ну не пропадать же ему. Разделение фаз в основном поэтажное.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

19.09.2008 в 12:50:14

evgenygrig

Гипоптетически возможна проблема с повышенной утечкой погружного насоса. Но его нет, надеюсь?

0

Следование моим советам вредит кошельку

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.09.2008 в 14:05:10

Погружной насос есть, притом мощный. Если память не изменяет, порядка 800 Ватт. Подключен через стабилизатор напряжения Штиль 3500 Ватт.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

19.09.2008 в 14:09:38

Протестировать бы. Ему может персональное УЗО (в параллель четырёхполюсному) потребоваться - чтобы всё разом не обесточить. Возможно даже на 100мА.

0

Следование моим советам вредит кошельку

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

21.09.2008 в 20:13:12

Протестировал насос - УЗО не отключается. Номинал УЗО (25А) маловат, но пока будем пользоваться этим. В ближайшие годы нагрузки более 20А на фазу не предвидятся. К сожалению, ввод в дом в неудобном месте, приходится делать дополнительный щиток. И "перезакладываемся" по 3-фазным кабелям, чтобы в будущем была возможность маневра.

Вопрос: можно фазы в щите отмаркировать белой/черной/красной термоусадкой вместо Ж/З/К?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

21.09.2008 в 21:54:04

evgenygrig

Какая цена ошибки в определении вращения фаз? Правильно - никакой. :)

Строго говоря, ж/з/к - это для шин.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.09.2008 в 22:31:08

evgenygrig написал : Вопрос: можно фазы в щите отмаркировать белой/черной/красной термоусадкой вместо Ж/З/К?

Лучше Ж/З/К изолентой (термоусадку искать сложнее).

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

21.09.2008 в 22:33:19

Цена ошибки в определении вращения фаз, в последнем известном мне случае, составила 20.000 $ - стоимость компрессора, угробленного запуском в обратную сторону.

Ну а термоусадка белая/черная/красная лежит у меня на столе.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

22.09.2008 в 10:04:48

evgenygrig

На даче дорогостоящего оборудования, фатально чувствительного к этой ошибке, нет и не будет.

0

Следование моим советам вредит кошельку