evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

26.09.2008 в 22:53:39

Щиток собран. Сам корпус уже вмазан в стену на даче - надо ехать подключать. Обращаю внимание на 2 удачные вещи:

  • 3-фазный счетчик Меркурий 231 точно ставится в стандартные боксы.
  • щиток ABB UK500 имеет 14 модулей на DIN-рейку, т.е. перед вами щиток на 42 модуля. Очень удобно.
0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

05.10.2008 в 19:46:15

Купил мультиметр MASTECH 830L - шикарная вещь! С удовольствием узнал, что дома напряжение 220+/-1 Вольт. На даче по 3 фазам: 240-210-160 Вольт... Однако... Вопрос: перекос фаз идет аж от ТП, или с учетом большого расстояния (1500 метров) может быть вызван большими нагрузками у соседей (пользуют электроотопление, подключены неизвестно куда)?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.10.2008 в 20:37:55

evgenygrig написал : можно фазы в щите отмаркировать белой/черной/красной термоусадкой вместо Ж/З/К?

Тогда Б/К/Ч - по алфавиту. Стандартное ЖЗК - тоже по алфавиту.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.10.2008 в 20:09:31

Гармонично получилось - и все кабели в цвет попали :) При разделке вводного ВВГ 4х6, внутри обнаружил капли воды - неужели просочились от ввода на столбе? Хотя... за 5 лет вполне возможно.

О взаимодействии УЗО и погружного насоса через стабилизатор: стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку, поэтому даже если утечки у насоса есть, УЗО их не заметит.

Впрочем, так как у меня от стабилизатора подключены еще и розетки кухни, и свет, то после стабилизатора поставил 1-фазное УЗО Legrand 40А/30мА (в другом щите). Всё нормально работает :)

0
Вложение
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

19.10.2008 в 21:31:57

А счётчик нормально закрывается лицевой панелью?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.10.2008 в 22:08:49

Выпускают 2 вида счетчиков Меркурий:

  • с жидкокристаллическим индикатором - не влезают в прорезь
  • с механическим дисковым индикатором - подходят идеально :)
0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

21.10.2008 в 04:52:41

36 автоматов и всякие УЗО маразм какойто. Сегодня ввожу сеть в баню-люминием на 2.5 квадрата,гулять так гулять-ставлю сдвоеный пакетник на 10 а. На предыдущем доме ввод был через пробки,архиудобнейшая вещь-выкрутил и цепь разобрана.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.10.2008 в 10:10:53

2Алексейй
Das Ist "ЖЕСТЬ"...

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

21.10.2008 в 10:21:38

36 автоматов - действительно маразм, согласен. У нас 15 автоматов - самому не нравится. Но строители несколько лет назад (я этим тогда еще не занимался) всю проводку вывели в противоположную сторону дома от вводного кабеля. В результате перерасход кабелей и автоматов. А на самом деле достаточно было:

  • 2 автомата на 2-й этаж (розетки + свет),
  • 4 автомата на 1-й этаж (розетки + свет + кухня + бойлер)
  • 1 автомат на отдельно стоящий летний домик,
  • 1 автомат на гараж.

Зато сейчас, благодаря 3-фазному вводу, есть преимущество - возможность переключаться на ненагруженные фазы. В прошедшие выходные опять было 160-210-250 Вольт, и в ночь на воскресенье фаза "160 вольт" отгорела на столбе. А мы благополучно сидим на 250 (которая под нашей нагрузкой приходит в норму до 215...225 Вольт).

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

21.10.2008 в 15:30:03

S_CS написал : 2Алексейй
Das Ist "ЖЕСТЬ"...

+100

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

21.10.2008 в 18:29:50

Жесть-не жесть,но по такой схеме запитано 95 процентов России,а вы разве не в курсе?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.