Минск

Сообщений: 463

19.02.2006 в 14:24:57

Arr написал : Три автомата 1р+1 - посмотрите, это недорого, зато много проблем может снять.

А что это есть такое и место чего? :-l

Arr написал : Щиточек на пару С16А в деревянной хозпостройке при 25А вводе и по нормам надо, и по здравому смыслу очень желательно.

В реальности получается что на ней всего 5 розеток но самых нагруженых и транс на 36В для бани весит.

Arr написал : Ну в конце концов вбурить 75 стальную трубу на пару метров (до грунтовой воды) рядом с кухней

Т.е. на стиралку, бойлера обязательно надо сделать какието заземляющие контуры? А если плита будет с розжигом, то для нее чего еще надо будет?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.02.2006 в 16:34:22

Это однофазный автомат, но разрывает одновременно и фазу и нейтраль, следовательно занимает в щите два посадочных места. Такие автоматы имеет смысл поставить на линии хозпостроек, то есть три правых на Вашем рисунке.

Розетки то на 16А, их надо разделить на две группы и защитить своими 16 А автоматами, тем более что деревянная постройка.

Ваш случай: ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа≤ 50 В где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

Вилка плиты будет "евро", её надо будет включать в розетку, средний контакт которой соединён с заземлителем. На газовой магистрали должны будут установить надёжную изолирующую вставку.

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

19.02.2006 в 17:24:04

Новый вариант с учетом рекомендаций:

0
Вложение
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.02.2006 в 17:50:33

Входное УЗО 100мА всё таки оставили, а как же соизмерение с финансовыми возможностями? :)

Все PE должны сначала сойтись вместе на главную заземляющую шину ГЗШ - толстую железяку, соединенную с заземлителем.
Помните, у Вас ТТ.

1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

На сам рисунок можно посмотреть, например, здесь: http://www.colan.ru/support/pue/pic177.html

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.02.2006 в 18:33:28

Кстати, принято размещать L слева, N справа. А сейчас у Вас на рисунке путаница. 32А на 2.5 многовато.

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

19.02.2006 в 21:17:31

Arr написал : Входное УЗО 100мА всё таки оставили, а как же соизмерение с финансовыми возможностями?

Это придется решить в магазине, а пока надо оптимальную схему сделать, да и со временем можно будет докупить. :-)

Arr написал : Все PE должны сначала сойтись вместе на главную заземляющую шину ГЗШ - толстую железяку, соединенную с заземлителем.
Помните, у Вас ТТ.

Вов, это будет достаточно тяжело сделать, а нельзяли локально заземлить только тех потребителей которых я пометил т.е. каждому по трубе в землю с проводком? :-) Розетки остальные ведь без земли, трубы водопровода, газа и если будет отопления - пластиковыми будут.

Arr написал : Кстати, принято размещать L слева, N справа. А сейчас у Вас на рисунке путаница. 32А на 2.5 многовато.

0
Вложение
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.02.2006 в 23:04:38

128_better.JPG мне нравится.

Для каждого строения свой заземлитель можно.

В кухне надо делать СУП, и я не понимаю, в чём проблема: привернуть к стене 20 см кусок медной шины 20х3, к которому под болты присоеденить 2.5 кв мм медные провода от центральных контактов розеток, мойки, водопровода и других железок. А этот уголок соединить 4 мм кв с трубой - заземлителем - провод НЕ в натяг, чтоб не порвало, если дом будет гулять зимой.

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

19.02.2006 в 23:48:49

Arr написал : 128_better.JPG мне нравится.

Это радует! :-)

Arr написал : В кухне надо делать СУП

:-) А понял, уравнивание потенциалов - как на картинке 1.7.7. Да, согласен на кухне это сделать не проблема-так и сделаю, я просто подумал что надо будет делать общий ГЗШ и СУП для всех построек вместе, а тут уже непросто будет.

То есть этот вариант можно принимать за окончательный?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.02.2006 в 23:56:53

На мой взгляд да, окнчательный, но может кто-нибудь ещё прокомментирует.

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

20.02.2006 в 21:37:46

Arr написал : На мой взгляд да, окнчательный, но может кто-нибудь ещё прокомментирует.

Ура! Спасибо большое с меня пиво! :-)

Еще большая просьба, посмотрите пожалуйста еще одну схемку, целый день ее чертил! :-)

Вот легенда:

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5639

А вот схемка:

0
Вложение
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

21.02.2006 в 01:17:24

В посте 18 я слегка ошибся: 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. А 4мм2 это для проводников от ГЗШ к металлическим частям и пр..: 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

Для схемы 35 какое расстояние от дома до скважины?

0