19.02.2006 в 14:24:57
Arr написал : Три автомата 1р+1 - посмотрите, это недорого, зато много проблем может снять.
А что это есть такое и место чего? :-l
Arr написал : Щиточек на пару С16А в деревянной хозпостройке при 25А вводе и по нормам надо, и по здравому смыслу очень желательно.
В реальности получается что на ней всего 5 розеток но самых нагруженых и транс на 36В для бани весит.
Arr написал : Ну в конце концов вбурить 75 стальную трубу на пару метров (до грунтовой воды) рядом с кухней
Т.е. на стиралку, бойлера обязательно надо сделать какието заземляющие контуры? А если плита будет с розжигом, то для нее чего еще надо будет?
19.02.2006 в 16:34:22
Это однофазный автомат, но разрывает одновременно и фазу и нейтраль, следовательно занимает в щите два посадочных места. Такие автоматы имеет смысл поставить на линии хозпостроек, то есть три правых на Вашем рисунке.
Розетки то на 16А, их надо разделить на две группы и защитить своими 16 А автоматами, тем более что деревянная постройка.
Ваш случай: ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа≤ 50 В где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Вилка плиты будет "евро", её надо будет включать в розетку, средний контакт которой соединён с заземлителем. На газовой магистрали должны будут установить надёжную изолирующую вставку.
19.02.2006 в 17:24:04
Новый вариант с учетом рекомендаций:
19.02.2006 в 17:50:33
Входное УЗО 100мА всё таки оставили, а как же соизмерение с финансовыми возможностями? :)
Все PE должны сначала сойтись вместе на главную заземляющую шину ГЗШ - толстую железяку, соединенную с заземлителем.
Помните, у Вас ТТ.
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
На сам рисунок можно посмотреть, например, здесь:
19.02.2006 в 18:33:28
Кстати, принято размещать L слева, N справа. А сейчас у Вас на рисунке путаница. 32А на 2.5 многовато.
19.02.2006 в 21:17:31
Arr написал : Входное УЗО 100мА всё таки оставили, а как же соизмерение с финансовыми возможностями?
Это придется решить в магазине, а пока надо оптимальную схему сделать, да и со временем можно будет докупить. :-)
Arr написал : Все PE должны сначала сойтись вместе на главную заземляющую шину ГЗШ - толстую железяку, соединенную с заземлителем.
Помните, у Вас ТТ.
Вов, это будет достаточно тяжело сделать, а нельзяли локально заземлить только тех потребителей которых я пометил т.е. каждому по трубе в землю с проводком? :-) Розетки остальные ведь без земли, трубы водопровода, газа и если будет отопления - пластиковыми будут.
Arr написал : Кстати, принято размещать L слева, N справа. А сейчас у Вас на рисунке путаница. 32А на 2.5 многовато.
19.02.2006 в 23:04:38
128_better.JPG мне нравится.
Для каждого строения свой заземлитель можно.
В кухне надо делать СУП, и я не понимаю, в чём проблема: привернуть к стене 20 см кусок медной шины 20х3, к которому под болты присоеденить 2.5 кв мм медные провода от центральных контактов розеток, мойки, водопровода и других железок. А этот уголок соединить 4 мм кв с трубой - заземлителем - провод НЕ в натяг, чтоб не порвало, если дом будет гулять зимой.
19.02.2006 в 23:48:49
Arr написал : 128_better.JPG мне нравится.
Это радует! :-)
Arr написал : В кухне надо делать СУП
:-) А понял, уравнивание потенциалов - как на картинке 1.7.7. Да, согласен на кухне это сделать не проблема-так и сделаю, я просто подумал что надо будет делать общий ГЗШ и СУП для всех построек вместе, а тут уже непросто будет.
То есть этот вариант можно принимать за окончательный?
19.02.2006 в 23:56:53
На мой взгляд да, окнчательный, но может кто-нибудь ещё прокомментирует.
20.02.2006 в 21:37:46
Arr написал : На мой взгляд да, окнчательный, но может кто-нибудь ещё прокомментирует.
Ура! Спасибо большое с меня пиво! :-)
Еще большая просьба, посмотрите пожалуйста еще одну схемку, целый день ее чертил! :-)
Вот легенда:
А вот схемка:
21.02.2006 в 01:17:24
В посте 18 я слегка ошибся: 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. А 4мм2 это для проводников от ГЗШ к металлическим частям и пр..: 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Для схемы 35 какое расстояние от дома до скважины?